Đăng Ký
Trang 2 của 3 Đầu tiênĐầu tiên 123 CuốiCuối
Kết quả 11 đến 20 của 28
  1. #11
    Thành viên cấp 2
    Ngày tham gia
    Oct 2012
    Bài viết
    60
    Thanks
    0
    Thanked 1 Time in 1 Post
    Anh ơi.
    Modun EM 235 có dải điện áp đầu vào là 0-50mV.
    Khi mình đọc tín hiệu từ loadcell 0 - 20mV (loadcell loại 50Kg, 2mV/V) thì có điều gì khác so với đọc tín hiệu 0-10V không ạ ?

  2. #12
    Thành viên cấp 2
    Ngày tham gia
    Oct 2012
    Bài viết
    60
    Thanks
    0
    Thanked 1 Time in 1 Post
    Anh ơi.
    Module EM 235 đọc tín hiệu áp mV có khác gì với tín hiệu 0-10V không ạ ?
    Em đang dùng loại loadcell 50Kg, 2mV/V, tức là dải điện áp ra của nó là 0-20mV, mà EM 235 có dải đầu vào là 0-50mV

  3. #13
    Thành viên cấp 4
    Ngày tham gia
    Nov 2011
    Bài viết
    490
    Thanks
    0
    49 lượt trong 35 bài viết
    chỉ khác khi chọn switch cứng trên module thôi, lập trình giống nhau, tầm của bạn 0-20mV, tầm của EM 50mV, bạn xem như từ 30-50 ko sài thôi, scale vẫn bình thường
    HỌC, HỌC NỮA, HỌC MÃI,HỌC HẾT LỚP BẢY THÌ NGHỈ
    Hidden Content

  4. #14
    Thành viên cấp 2
    Ngày tham gia
    Oct 2012
    Bài viết
    60
    Thanks
    0
    Thanked 1 Time in 1 Post
    Trích dẫn Gửi bởi ncrazy Xem bài viết
    chỉ khác khi chọn switch cứng trên module thôi, lập trình giống nhau, tầm của bạn 0-20mV, tầm của EM 50mV, bạn xem như từ 30-50 ko sài thôi, scale vẫn bình thường
    Em vẫn chưa hiểu lắm. Trước giờ em chỉ Scale với tín hiệu áp 0-10V ứng với đầu vào PLC là 0-10V
    Khi scale mình lấy 20mV tương ứng với 32000 đúng không anh ?

  5. #15
    Thành viên cấp 3
    Ngày tham gia
    Nov 2011
    Bài viết
    176
    Thanks
    0
    12 lượt trong 12 bài viết
    Trích dẫn Gửi bởi tranvietthanhanh Xem bài viết
    Anh có thể giới thiệu cho em một bộ chuyển đổi nào đó trên thị trường không ạ ?
    Em cám ơn anh .
    Bạn có thể vào web này : http://www.m-system.co.jp/english/pr...ain_gauge.html
    Đầy đủ tất cả các bộ chuyển đổi, hàng Nhật
    Các loại cáp PLC, màn hình HMI : Mitubishi, Siemens, Omron, Weintek, Proface...
    LH : 0908 61 00 85 – Hidden Content
    Hidden Content

  6. #16
    Thành viên cấp 3
    Ngày tham gia
    Nov 2011
    Bài viết
    176
    Thanks
    0
    12 lượt trong 12 bài viết
    Trích dẫn Gửi bởi tranvietthanhanh Xem bài viết
    Em vẫn chưa hiểu lắm. Trước giờ em chỉ Scale với tín hiệu áp 0-10V ứng với đầu vào PLC là 0-10V
    Khi scale mình lấy 20mV tương ứng với 32000 đúng không anh ?
    Bạn chọn tầm của EM235 từ 0 - 50 mV thì tương ứng giá trị là 0 - 32.000, Vậy thì 0-20mV thì giá trị bạn có thể tính được
    Các loại cáp PLC, màn hình HMI : Mitubishi, Siemens, Omron, Weintek, Proface...
    LH : 0908 61 00 85 – Hidden Content
    Hidden Content

  7. #17
    Thành viên cấp 4
    Ngày tham gia
    Nov 2011
    Bài viết
    490
    Thanks
    0
    49 lượt trong 35 bài viết
    panaso đúng rồi, 0-20mV sẽ là 0-32000*20/50
    HỌC, HỌC NỮA, HỌC MÃI,HỌC HẾT LỚP BẢY THÌ NGHỈ
    Hidden Content

  8. #18
    Thành viên cấp 2
    Ngày tham gia
    Oct 2012
    Bài viết
    60
    Thanks
    0
    Thanked 1 Time in 1 Post
    Trích dẫn Gửi bởi panaso Xem bài viết
    Bạn có thể vào web này : http://www.m-system.co.jp/english/pr...ain_gauge.html
    Đầy đủ tất cả các bộ chuyển đổi, hàng Nhật
    Các bộ chuyển đổi này chắc có giá khá cao. Ở mình đã có sản phẩm đó chưa anh ?

  9. #19
    Thành viên cấp 2
    Ngày tham gia
    Oct 2012
    Bài viết
    60
    Thanks
    0
    Thanked 1 Time in 1 Post
    Trích dẫn Gửi bởi panaso Xem bài viết
    Bạn chọn tầm của EM235 từ 0 - 50 mV thì tương ứng giá trị là 0 - 32.000, Vậy thì 0-20mV thì giá trị bạn có thể tính được
    Với tín hiệu áp nhỏ như vậy thì có ảnh hưởng gì đến chất lượng hệ thống không anh?
    Trong vấn đề kết nối giữa loadcell với PLC mình cần chú ý điều gì ạ ?

  10. #20
    Thành viên cấp 3
    Ngày tham gia
    Nov 2011
    Bài viết
    176
    Thanks
    0
    12 lượt trong 12 bài viết
    Trích dẫn Gửi bởi tranvietthanhanh Xem bài viết
    Với tín hiệu áp nhỏ như vậy thì có ảnh hưởng gì đến chất lượng hệ thống không anh?
    Trong vấn đề kết nối giữa loadcell với PLC mình cần chú ý điều gì ạ ?
    Vì tín hiệu nhỏ nên sợ nhất là nhiễu
    Các loại cáp PLC, màn hình HMI : Mitubishi, Siemens, Omron, Weintek, Proface...
    LH : 0908 61 00 85 – Hidden Content
    Hidden Content

Trang 2 của 3 Đầu tiênĐầu tiên 123 CuốiCuối

Tag của Chủ đề này

Đánh dấu

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •  
Back to Top