Thành viên cấp 9
Tín hiệu càng nhỏ dưới 50mV thì khả năng nhiễu rất lớn. Theo mình có 2 cách và đã ứng dụng qua cả 2 luôn rồi
1/ Dùng modul chuyên dùng khếch đại từ 50mV lên 5v hay 10v là yên tâm. Ứng dụng đo sensor PH online 24/7, dãi đo max=10mV
2/ Đấu nối trực tiếp vào EM235 thì tại 2 chân tín hiệu ta lại mắc // 1 tụ cỡ 1mµ đến 4,7mµ 25V, chú ý có dấu phân cực +, -. Công dụng cắt đỉnh V khi nhiễu, giảm biến thiên nhảy múa tín hiệu analog đọc vào PLC cần xử lý, không cần tín hiệu đọc về cực nhanh
“Tôi không hề có tài năng gì cả. Tôi chỉ vô cùng tò mò.”A.E
-
Bài viết của "aubaoquoc" đã được cám ơn bởi các thành viên:
-
Thành viên cấp 2
Gửi bởi
khanh my
Chào bạn
Nên sử dụng mạch khuếch đại không đảo sử dụng opam LM358, hệ số khuếch đại bao nhiêu tuỳ thuộc vào cách bạn chọn điện trở R1 R2
lên mạng tìm mạch khuếch đại không đảo nó đầy ra
Chúc bạn thành công
Anh ơi.
Em đã xây dựng mạch khuếch đại không đảo sử dụng opam LM358 với 2 tầng khuếch đại.
Nhưng khi mô phỏng thì ở tín hiệu vào 0V mà tín hiệu ra đạt 0,3 V , khi tín hiệu vào là 0,02 V thì tín hiệu ra là 10,154..
Tức là tín hiệu không được tròn như mình mong muốn.
Anh xem giúp em có cách nào giải quyết không ạ?
-
Bài viết của "tranvietthanhanh" đã được cám ơn bởi các thành viên:
-
Thành viên Mới
Nếu là dùng để nghiên cứu thì làm mạch, còn nếu sử dụng trong công nghiệp thì nên các bộ transmitter của 1 số hãng.
đầy là transmitter cũa hãng m-system đáp ứng được yêu cầu của bạn
Nếu không đúng input theo yêu cầu của bạn thì bạn chọn code input là 0 & range cần sử dụng, m-system sẽ sản xuất range như yêu cầu.
(sorry, vì bài post của mình chưa đủ 10 bài nên ko post link datasheet được)
-
Bài viết của "Huynh Minh" đã được cám ơn bởi các thành viên:
-
Thành viên cấp 3
chào bạn,
bạn có thể tham khảo tại trang web này nhé!
http://www.m-system.co.jp/english/pr...ain_gauge.html
nếu có nhu cầu thì liên hệ với mình
Mr DANG MINH THANH
Phone: 0906828514
E-mail:
Hidden Content
skype: dm.thanh
Gmail:
Hidden Content
Website:
Hidden Content
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-
-
Thành viên cấp 2
mấy anh cho em hỏi module em235 có mấy chế độ đầu vào ví dụ : 0 to 10 V, 0 to 5 V,0 to 1 V, 0 to 500 mV,0 to 100 mV, 0 to 50 mV vậy em muốn dùng chế độ 0-50mV thì phải làm thế nào ạ ??
-
-
Thành viên cấp 10
Gửi bởi
Lyvanyen
mấy anh cho em hỏi module em235 có mấy chế độ đầu vào ví dụ : 0 to 10 V, 0 to 5 V,0 to 1 V, 0 to 500 mV,0 to 100 mV, 0 to 50 mV vậy em muốn dùng chế độ 0-50mV thì phải làm thế nào ạ ??
235 cau hinh.png
Cấu hình như trên
-
Bài viết của "kidsolo1412" đã được cám ơn bởi các thành viên:
-
Thành viên cấp 2
Gửi bởi
kidsolo1412
bác cho em hỏi là loadcell có một dây chống nhiễu thì nối vào chỗ nào của EM235 ạ ?
-
-
Thành viên cấp 1
bạn không cần kết nối chỉ để dấy thôi . Nó có tác dụng là chông nhiễu chứ không có tác dụng là dây tín hiệu
-