Thành viên cấp 2
Anh ơi.
Modun EM 235 có dải điện áp đầu vào là 0-50mV.
Khi mình đọc tín hiệu từ loadcell 0 - 20mV (loadcell loại 50Kg, 2mV/V) thì có điều gì khác so với đọc tín hiệu 0-10V không ạ ?
-
-
Thành viên cấp 2
Anh ơi.
Module EM 235 đọc tín hiệu áp mV có khác gì với tín hiệu 0-10V không ạ ?
Em đang dùng loại loadcell 50Kg, 2mV/V, tức là dải điện áp ra của nó là 0-20mV, mà EM 235 có dải đầu vào là 0-50mV
-
-
Thành viên cấp 4
chỉ khác khi chọn switch cứng trên module thôi, lập trình giống nhau, tầm của bạn 0-20mV, tầm của EM 50mV, bạn xem như từ 30-50 ko sài thôi, scale vẫn bình thường
-
-
Thành viên cấp 2
Gửi bởi
ncrazy
chỉ khác khi chọn switch cứng trên module thôi, lập trình giống nhau, tầm của bạn 0-20mV, tầm của EM 50mV, bạn xem như từ 30-50 ko sài thôi, scale vẫn bình thường
Em vẫn chưa hiểu lắm. Trước giờ em chỉ Scale với tín hiệu áp 0-10V ứng với đầu vào PLC là 0-10V
Khi scale mình lấy 20mV tương ứng với 32000 đúng không anh ?
-
-
Thành viên cấp 3
Gửi bởi
tranvietthanhanh
Anh có thể giới thiệu cho em một bộ chuyển đổi nào đó trên thị trường không ạ ?
Em cám ơn anh .
Bạn có thể vào web này : http://www.m-system.co.jp/english/pr...ain_gauge.html
Đầy đủ tất cả các bộ chuyển đổi, hàng Nhật
-
-
Thành viên cấp 3
Gửi bởi
tranvietthanhanh
Em vẫn chưa hiểu lắm. Trước giờ em chỉ Scale với tín hiệu áp 0-10V ứng với đầu vào PLC là 0-10V
Khi scale mình lấy 20mV tương ứng với 32000 đúng không anh ?
Bạn chọn tầm của EM235 từ 0 - 50 mV thì tương ứng giá trị là 0 - 32.000, Vậy thì 0-20mV thì giá trị bạn có thể tính được
-
-
Thành viên cấp 4
panaso đúng rồi, 0-20mV sẽ là 0-32000*20/50
-
-
Thành viên cấp 2
Gửi bởi
panaso
Các bộ chuyển đổi này chắc có giá khá cao. Ở mình đã có sản phẩm đó chưa anh ?
-
-
Thành viên cấp 2
Gửi bởi
panaso
Bạn chọn tầm của EM235 từ 0 - 50 mV thì tương ứng giá trị là 0 - 32.000, Vậy thì 0-20mV thì giá trị bạn có thể tính được
Với tín hiệu áp nhỏ như vậy thì có ảnh hưởng gì đến chất lượng hệ thống không anh?
Trong vấn đề kết nối giữa loadcell với PLC mình cần chú ý điều gì ạ ?
-
-
Thành viên cấp 3
Gửi bởi
tranvietthanhanh
Với tín hiệu áp nhỏ như vậy thì có ảnh hưởng gì đến chất lượng hệ thống không anh?
Trong vấn đề kết nối giữa loadcell với PLC mình cần chú ý điều gì ạ ?
Vì tín hiệu nhỏ nên sợ nhất là nhiễu
-