Đăng Ký
Trang 1 của 5 123 ... CuốiCuối
Kết quả 1 đến 10 của 73

Chủ đề: Factory Talk View

Hybrid View

  1. #1
    Thành viên cấp 3
    Ngày tham gia
    Oct 2012
    Bài viết
    105
    Thanks
    0
    Thanked 1 Time in 1 Post

    Factory Talk View

    Chào mọi người,
    Em thấy chủ đề này mới mà khá hay mà không ai tham gia nên mạo muội khai trương vậy.
    Để lập trình cho HMI của AB cần phần mềm gì vậy các bác.

  2. #2
    Thành viên cấp 10
    Ngày tham gia
    Jul 2011
    Đang ở
    Da Nang City
    Bài viết
    1,418
    Thanks
    65
    257 lượt trong 205 bài viết
    Trích dẫn Gửi bởi huyenthaigia Xem bài viết
    Chào mọi người,
    Em thấy chủ đề này mới mà khá hay mà không ai tham gia nên mạo muội khai trương vậy.
    Để lập trình cho HMI của AB cần phần mềm gì vậy các bác.
    Bạn muốn lập trình dòng nào của HMI Rockwell
    Nếu bạn lập trình các dòng HMI cũ ( 550, 600, 600 color hay 1000 ) thì dùng phần mềm Panelviewbuilder 32 .
    Còn nếu lập trình các dòng HMI mới của RA (dòng Plush) thì dùng phần mềm Factory Talk View ME ( Machine Edition).
    Regards.
    ---------------------------------
    Thank and Best Regards
    cuongvcs
    Email :
    Hidden Content
    Hidden Content
    Tel : 0984198685
    " Listen. Think. Solve. "
    Skype : cuongvcs

  3. Bài viết của "cuongvcs" đã được cám ơn bởi các thành viên:


  4. #3
    Thành viên cấp 3
    Ngày tham gia
    Oct 2012
    Bài viết
    105
    Thanks
    0
    Thanked 1 Time in 1 Post
    Dear anh Cường,
    Anh cho em hỏi trước đây hệ thống của em kết CompactLogix với PanelView Plus 600 qua mạng ControlNet. Hệ thống hoạt động tốt.
    Nhưng hiện nay tại màn hình PanelView Plus báo các lỗi :
    - Failed tag information upload on route CompactLogix.
    - CIP connection (0) time out on route CompactLogix.
    Những lỗi trên là lỗi gì vậy.
    Vào RSLinx kiểm tra vẫn thấy được màn hình

  5. #4
    Thành viên cấp 10
    Ngày tham gia
    Jul 2011
    Đang ở
    Da Nang City
    Bài viết
    1,418
    Thanks
    65
    257 lượt trong 205 bài viết
    Trích dẫn Gửi bởi huyenthaigia Xem bài viết
    Dear anh Cường,
    Anh cho em hỏi trước đây hệ thống của em kết CompactLogix với PanelView Plus 600 qua mạng ControlNet. Hệ thống hoạt động tốt.
    Nhưng hiện nay tại màn hình PanelView Plus báo các lỗi :
    - Failed tag information upload on route CompactLogix.
    - CIP connection (0) time out on route CompactLogix.
    Những lỗi trên là lỗi gì vậy.
    Vào RSLinx kiểm tra vẫn thấy được màn hình
    Chào bạn .
    Lỗi này là do Panelview không update data from CPU của PLC được ,và dòng ở dưới là quá thời gian quy định là nó sẽ báo lỗi.
    bạn coi kết nối giửa PV với PLC có sao không ? or bị sai .
    Regards.
    ---------------------------------
    Thank and Best Regards
    cuongvcs
    Email :
    Hidden Content
    Hidden Content
    Tel : 0984198685
    " Listen. Think. Solve. "
    Skype : cuongvcs

  6. #5
    Thành viên cấp 3
    Ngày tham gia
    Oct 2012
    Bài viết
    105
    Thanks
    0
    Thanked 1 Time in 1 Post
    Trích dẫn Gửi bởi cuongvcs Xem bài viết
    Chào bạn .
    Lỗi này là do Panelview không update data from CPU của PLC được ,và dòng ở dưới là quá thời gian quy định là nó sẽ báo lỗi.
    bạn coi kết nối giửa PV với PLC có sao không ? or bị sai .
    Regards.
    Dear Anh Cường,
    Em đã kiểm tra bằng RSLinx, thì nó vẫn tìm được PV này, nhưng tại đèn tín hiệu tại cổng ControlNet của PV lại nhấp nháy xanh chứ không xanh như những PV khác. Nếu kết nối sai thì hệ thống trước đây đã không chạy. Còn nếu ControlNet tại PV này hỏng thì sao RSLinx vẫn tìm thấy.

  7. #6
    Thành viên cấp 10
    Ngày tham gia
    Jul 2011
    Đang ở
    Da Nang City
    Bài viết
    1,418
    Thanks
    65
    257 lượt trong 205 bài viết
    Trích dẫn Gửi bởi huyenthaigia Xem bài viết
    Dear Anh Cường,
    Em đã kiểm tra bằng RSLinx, thì nó vẫn tìm được PV này, nhưng tại đèn tín hiệu tại cổng ControlNet của PV lại nhấp nháy xanh chứ không xanh như những PV khác. Nếu kết nối sai thì hệ thống trước đây đã không chạy. Còn nếu ControlNet tại PV này hỏng thì sao RSLinx vẫn tìm thấy.
    RSlinx thấy là một chuyện còn data từ PLC có kết nối với PV không lại là chuyện khác bạn ạ ,
    Mình nghĩ khi kết nối OK thì nó lên đèn xanh luôn ,còn nhấp nháy là nó đang tìm cách kết nối với PLC đấy,
    Bạn xem trong file configure communication của PV nó có trỏ đúng PLC hay không hay chỉ trỏ vào mạng .
    Regards.
    ---------------------------------
    Thank and Best Regards
    cuongvcs
    Email :
    Hidden Content
    Hidden Content
    Tel : 0984198685
    " Listen. Think. Solve. "
    Skype : cuongvcs

  8. #7
    Thành viên cấp 1
    Ngày tham gia
    Nov 2012
    Bài viết
    10
    Thanks
    0
    0 lượt trong 0 bài viết
    Trích dẫn Gửi bởi huyenthaigia Xem bài viết
    Dear anh Cường,
    Anh cho em hỏi trước đây hệ thống của em kết CompactLogix với PanelView Plus 600 qua mạng ControlNet. Hệ thống hoạt động tốt.
    Nhưng hiện nay tại màn hình PanelView Plus báo các lỗi :
    - Failed tag information upload on route CompactLogix.
    - CIP connection (0) time out on route CompactLogix.
    Những lỗi trên là lỗi gì vậy.
    Vào RSLinx kiểm tra vẫn thấy được màn hình
    Chào a!
    Mình cũng mới tìm hiểu về HMI của AB. Trường hợp của a mình nghĩ có thể trong một thời điểm nào đó dây cáp ko kết nối được giữa mudule ControlNet và PanelView nên nó báo lỗi. Và khi kết nối được thì nó không hiểu được PanelView nữa. A thử online chương trình lên rồi kéo xuống phần khai báo mudule xem cái PanelView của bạn có thấy lỗi j ko? Nếu thấy có lối thì bạn thử dùng RSNetwork for ControlNe cấu hình lại xem.

  9. #8
    Thành viên cấp 10
    Ngày tham gia
    Jul 2011
    Đang ở
    Da Nang City
    Bài viết
    1,418
    Thanks
    65
    257 lượt trong 205 bài viết
    Trích dẫn Gửi bởi Stranger Xem bài viết
    Chào a!
    Mình cũng mới tìm hiểu về HMI của AB. Trường hợp của a mình nghĩ có thể trong một thời điểm nào đó dây cáp ko kết nối được giữa mudule ControlNet và PanelView nên nó báo lỗi. Và khi kết nối được thì nó không hiểu được PanelView nữa. A thử online chương trình lên rồi kéo xuống phần khai báo mudule xem cái PanelView của bạn có thấy lỗi j ko? Nếu thấy có lối thì bạn thử dùng RSNetwork for ControlNe cấu hình lại xem.
    Chào bạn .
    ở đây mình cấu hình một lần là PLC chỉ nhận HMI đó thôi ,mình nghĩ nó chỉ mất kết nối thôi ,nghĩa là lâu lâu lỏng cable đấy.
    Regards.
    ---------------------------------
    Thank and Best Regards
    cuongvcs
    Email :
    Hidden Content
    Hidden Content
    Tel : 0984198685
    " Listen. Think. Solve. "
    Skype : cuongvcs

  10. #9
    Thành viên cấp 3
    Ngày tham gia
    Oct 2012
    Bài viết
    105
    Thanks
    0
    Thanked 1 Time in 1 Post
    cảm ơn sự giúp đỡ của mọi người, em cũng có suy nghĩ như mọi người nhưng vẫn không thể hiểu nổi sao thằng RSLinx vẫn tìm được mới lạ. Enterprise lại đòi hỏi cái gì nữa hay sao?. Vẫn chưa có cách khắc phục, em định thay cổng ControlNet bác Cường thấy sao

  11. #10
    Thành viên cấp 2
    Ngày tham gia
    Apr 2011
    Bài viết
    83
    Thanks
    0
    Thanked 1 Time in 1 Post
    Trích dẫn Gửi bởi cuongvcs Xem bài viết
    Bạn muốn lập trình dòng nào của HMI Rockwell
    Nếu bạn lập trình các dòng HMI cũ ( 550, 600, 600 color hay 1000 ) thì dùng phần mềm Panelviewbuilder 32 .
    Còn nếu lập trình các dòng HMI mới của RA (dòng Plush) thì dùng phần mềm Factory Talk View ME ( Machine Edition).
    Regards.
    Dear anh Cuong,
    có thể share cho mình software để lập trình cho panel view plus 600?(sử dụng trên WinXP SP3)
    thanks,
    Lần sửa cuối bởi namtien, ngày 11-23-2012 lúc 12:03 AM.

Trang 1 của 5 123 ... CuốiCuối

Đánh dấu

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •  
Back to Top