Trích dẫn Gửi bởi huyenthaigia Xem bài viết
Dear anh Cường,
Anh cho em hỏi trước đây hệ thống của em kết CompactLogix với PanelView Plus 600 qua mạng ControlNet. Hệ thống hoạt động tốt.
Nhưng hiện nay tại màn hình PanelView Plus báo các lỗi :
- Failed tag information upload on route CompactLogix.
- CIP connection (0) time out on route CompactLogix.
Những lỗi trên là lỗi gì vậy.
Vào RSLinx kiểm tra vẫn thấy được màn hình
Chào a!
Mình cũng mới tìm hiểu về HMI của AB. Trường hợp của a mình nghĩ có thể trong một thời điểm nào đó dây cáp ko kết nối được giữa mudule ControlNet và PanelView nên nó báo lỗi. Và khi kết nối được thì nó không hiểu được PanelView nữa. A thử online chương trình lên rồi kéo xuống phần khai báo mudule xem cái PanelView của bạn có thấy lỗi j ko? Nếu thấy có lối thì bạn thử dùng RSNetwork for ControlNe cấu hình lại xem.