Trích dẫn Gửi bởi cuongvcs Xem bài viết
Chào bạn .
Lỗi này là do Panelview không update data from CPU của PLC được ,và dòng ở dưới là quá thời gian quy định là nó sẽ báo lỗi.
bạn coi kết nối giửa PV với PLC có sao không ? or bị sai .
Regards.
Dear Anh Cường,
Em đã kiểm tra bằng RSLinx, thì nó vẫn tìm được PV này, nhưng tại đèn tín hiệu tại cổng ControlNet của PV lại nhấp nháy xanh chứ không xanh như những PV khác. Nếu kết nối sai thì hệ thống trước đây đã không chạy. Còn nếu ControlNet tại PV này hỏng thì sao RSLinx vẫn tìm thấy.