Trích dẫn Gửi bởi huyenthaigia Xem bài viết
Dear Anh Cường,
Em đã kiểm tra bằng RSLinx, thì nó vẫn tìm được PV này, nhưng tại đèn tín hiệu tại cổng ControlNet của PV lại nhấp nháy xanh chứ không xanh như những PV khác. Nếu kết nối sai thì hệ thống trước đây đã không chạy. Còn nếu ControlNet tại PV này hỏng thì sao RSLinx vẫn tìm thấy.
RSlinx thấy là một chuyện còn data từ PLC có kết nối với PV không lại là chuyện khác bạn ạ ,
Mình nghĩ khi kết nối OK thì nó lên đèn xanh luôn ,còn nhấp nháy là nó đang tìm cách kết nối với PLC đấy,
Bạn xem trong file configure communication của PV nó có trỏ đúng PLC hay không hay chỉ trỏ vào mạng .
Regards.