Chào mọi người,
Em thấy chủ đề này mới mà khá hay mà không ai tham gia nên mạo muội khai trương vậy.
Để lập trình cho HMI của AB cần phần mềm gì vậy các bác.
Chào mọi người,
Em thấy chủ đề này mới mà khá hay mà không ai tham gia nên mạo muội khai trương vậy.
Để lập trình cho HMI của AB cần phần mềm gì vậy các bác.
---------------------------------
Thank and Best Regards
cuongvcs
Email :
Hidden Content
Hidden Content
Tel : 0984198685
" Listen. Think. Solve. "
Skype : cuongvcs
Dear anh Cường,
Anh cho em hỏi trước đây hệ thống của em kết CompactLogix với PanelView Plus 600 qua mạng ControlNet. Hệ thống hoạt động tốt.
Nhưng hiện nay tại màn hình PanelView Plus báo các lỗi :
- Failed tag information upload on route CompactLogix.
- CIP connection (0) time out on route CompactLogix.
Những lỗi trên là lỗi gì vậy.
Vào RSLinx kiểm tra vẫn thấy được màn hình
---------------------------------
Thank and Best Regards
cuongvcs
Email :
Hidden Content
Hidden Content
Tel : 0984198685
" Listen. Think. Solve. "
Skype : cuongvcs
Dear Anh Cường
em mới tìm hiểu về RS, trong bản FTV down về theo đường link của anh ở topic software, khi em thử tạo tag, trong tag browser chỉ thấy hiển thị HMI server. Khi click vào thì không thấy hiện ra các thư mục con Diagnostic Items, online, system như trong tài liệu hướng dẫn. Vậy là nguyên nhân do đâu hả anh. Mong anh giúp đỡ.
Cảm ơn anh nhiều.
Dear Anh Cường,
Em đã kiểm tra bằng RSLinx, thì nó vẫn tìm được PV này, nhưng tại đèn tín hiệu tại cổng ControlNet của PV lại nhấp nháy xanh chứ không xanh như những PV khác. Nếu kết nối sai thì hệ thống trước đây đã không chạy. Còn nếu ControlNet tại PV này hỏng thì sao RSLinx vẫn tìm thấy.
---------------------------------
Thank and Best Regards
cuongvcs
Email :
Hidden Content
Hidden Content
Tel : 0984198685
" Listen. Think. Solve. "
Skype : cuongvcs
RSlinx thấy là một chuyện còn data từ PLC có kết nối với PV không lại là chuyện khác bạn ạ ,
Mình nghĩ khi kết nối OK thì nó lên đèn xanh luôn ,còn nhấp nháy là nó đang tìm cách kết nối với PLC đấy,
Bạn xem trong file configure communication của PV nó có trỏ đúng PLC hay không hay chỉ trỏ vào mạng .
Regards.
---------------------------------
Thank and Best Regards
cuongvcs
Email :
Hidden Content
Hidden Content
Tel : 0984198685
" Listen. Think. Solve. "
Skype : cuongvcs
---------------------------------
Thank and Best Regards
cuongvcs
Email :
Hidden Content
Hidden Content
Tel : 0984198685
" Listen. Think. Solve. "
Skype : cuongvcs