Trích dẫn Gửi bởi tran_hieu0983 Xem bài viết
PID trả ra dạng gì bạn? V hay mA vậy bạn?

Lúc đó đơn giản làm bài toán quy đổi tuyết tính dùng tam suất.

Ví dụ:

10 V <--------> 180 độ

X V <--------> A độ

Khi đó muốn có A độ thì chỉ cần cấp X = 10 * A /180 là xong.

Và cứ thế cứ thế chúng ta làm . Đây chỉ là tượng trưng thôi nhé. Còn cách tính toán bao nhiêu Volt tương ứng bao nhiêu độ thì bạn làm phép thử kiểm tra là xong thôi. Không khó lắm đâu khi có đồ bạn làm thì mình nghĩ giải pháp sẽ đến với bạn ngay thôi ah

Chúc thành công
Cách này của a là khi biết mình cần mở van bao nhiêu độ rồi, nhưg cái e đag hỏi là làm thế nào để tính ra đc cái độ đấy từ đầu ra của bộ PID vs đầu vào của nó là setpoint vs độ thay đổi mực nước trog bình cơ mà.
Trong catalog của cái van kia e thấy có công thức tính nhưg ko hiểu lắm, mà trog công thức đấy nó tính đơn vị ra là m3/h => lưu lượng chứ ko phải độ mở van nên e đag mắc ở đoạn này.
A nào chỉ điểm hộ e cái