Đăng Ký
Kết quả 1 đến 5 của 5
  1. #1
    Thành viên Mới
    Ngày tham gia
    Apr 2011
    Bài viết
    8
    Thanks
    0
    0 lượt trong 0 bài viết

    KTP400 basic mono PN lỗi khi update OS

    Chào forum,
    Mình dùng TIA V11 Professional thiết kế HMI dùng KTP400. Khi mình download xuống, có 1 thông báo là khác phiên bản giữa màn hình chọn trên TIA và màn hình thực tế , và hỏi có muốn update không. Mình chọn OK, khi chạy update sắp xong thì trên TIA báo là có một lỗi xảy ra. Sau đó mình không cách nào kết nối được nữa, và quét online access thì màn hình chỉ hiện là "ktp400basic_bootloader[hiển thị MAC address]" , không assign IP được, không update OS dùng Prosave được, không "Reset to factory settings" dùng MAC address được, màn hình chỉ hiện trang chờ không thể khởi động vào trong menu được...
    Xin forum tư vấn giúp!

  2. #2
    Thành viên cấp 4
    Ngày tham gia
    Nov 2011
    Bài viết
    490
    Thanks
    0
    49 lượt trong 35 bài viết
    update os bằng prosave được, bạn chọn giao thức tcp/ip, vào os update chọn vào reset factory setting, nó sẽ hiện ra cửa số yêu cầu nhập mac addr, nhập mac vào và nhấn yes, nó yêu cầu khởi động lại, tắt nguồn màn hình và khởi động lại, prosave sẽ tự nhận màn hình và update os, cái này mình làm nhiều rồi, nếu không kết nối dc thì làm đi làm lại vài lần là kết nối dc. Nếu không dc thì mang qua cty mình chỉ cho, free for all
    Cty Thinh Phat, PP10 ba vì q10 tphcm (gần bk)
    HỌC, HỌC NỮA, HỌC MÃI,HỌC HẾT LỚP BẢY THÌ NGHỈ
    Hidden Content

  3. #3
    Thành viên Mới
    Ngày tham gia
    Apr 2011
    Bài viết
    8
    Thanks
    0
    0 lượt trong 0 bài viết
    Mình đã làm được, cảm ơn bạn! Phải dùng cáp chéo mới được.

  4. #4
    Cộng tác viên
    Ngày tham gia
    Feb 2012
    Bài viết
    48
    Thanks
    0
    6 lượt trong 4 bài viết
    Trích dẫn Gửi bởi nguyenrd Xem bài viết
    Mình đã làm được, cảm ơn bạn! Phải dùng cáp chéo mới được.
    Hiii bạn sử dụng qua 1 con Switch hoặc cable chéo để OK như nhau.

  5. #5
    Thành viên Mới
    Ngày tham gia
    Jan 2013
    Đang ở
    my xuan, tan thanh, brvt
    Bài viết
    4
    Thanks
    0
    0 lượt trong 0 bài viết
    Mình cũng gặp problem tương tự! Mình dùng TIA v10.5, hmi là ktp400 mono PN bootloader v 1.38.
    Xin bạn hướng dẫn mình các bước thực hiện!
    Thanks!