Vâng ạ.
Ý định của em là em dùng biến trở để đưa tín hiệu (từ 0-10V) vào đầu vào tương tự của PLC. Em điều chỉnh con chạy của biến trở đến một vị trí nhất định nào đó để tạo tín hiệu đặt SP (trong PLC em dùng bộ PID). Đầu ra của bộ PID em đưa vào đầu vào tương tự của biến tần để đưa ra một tần số phù hợp với tốc độ động cơ.
Anh xem như vậy có ổn không ?
Em nghĩ là khi đầu ra PID =0 (tức SP=PV) thì sẽ không còn tín hiệu đưa tới đầu vào tương tự của biến tần nữa (biến tần không còn tín hiệu điều khiển). Vậy lúc đó biến tần sẽ đưa ra tần số nào cho động cơ ?