Bài toán của em là điều chỉnh tốc độ động cơ theo mạch vòng kín.
Em có dùng biến trở kết nối với PLC để lấy tín hiệu đặt SP của tốc độ động cơ qua biến tần.
Phản hồi tốc độ PV, em dùng cảm biến tốc độ đưa tín hiệu 0-10V về đầu vào tương tự của PLC.
Nhưng em đang băn khoăn một vấn đề là khi tín hiệu đặt SP = tín hiệu phản hồi PV (sẽ không còn tín hiệu gửi tới đầu vào tương tự của biến tần) thì lúc này động cơ sẽ chạy ở tần số nào?
Mong các anh giúp đỡ.
-
-
Thành viên Đồng
cái này tần số đặt cho biến tần sẽ được đặt từ PLC, bạn dùng biến trời đặt SP còn gì nữa, với việc này bạn sài 2 cồng vào analog của PLC , 1 cổng đặt SP, 1 cổng là giá trị qua cảm biến tốc độ phản hồi về. vấn đề bạn không nói rõ bạn đặt tần số bằng cách nào cho biến tần từ PLC ? Bạn có thể nói rõ hơn ???
-
-
Thành viên cấp 2
Lúc đó theo lý thuyết tần số sẽ giảm xuống tuyến tính, sau đó PV sẽ khác SP và biến tần chạy tiếp.
-
-
Thành viên cấp 2
mà điều khiển ở ngoài như bạn nói sao không setup trên biến tần luôn , cần gì dùng tới PLC.
-
-
Thành viên cấp 2
Vâng ạ.
Ý định của em là em dùng biến trở để đưa tín hiệu (từ 0-10V) vào đầu vào tương tự của PLC. Em điều chỉnh con chạy của biến trở đến một vị trí nhất định nào đó để tạo tín hiệu đặt SP (trong PLC em dùng bộ PID). Đầu ra của bộ PID em đưa vào đầu vào tương tự của biến tần để đưa ra một tần số phù hợp với tốc độ động cơ.
Anh xem như vậy có ổn không ?
Em nghĩ là khi đầu ra PID =0 (tức SP=PV) thì sẽ không còn tín hiệu đưa tới đầu vào tương tự của biến tần nữa (biến tần không còn tín hiệu điều khiển). Vậy lúc đó biến tần sẽ đưa ra tần số nào cho động cơ ?
-
-
Thành viên cấp 2
Gửi bởi
hoafnt
mà điều khiển ở ngoài như bạn nói sao không setup trên biến tần luôn , cần gì dùng tới PLC.
Em muốn có mạch vòng kín điều chỉnh tốc độ anh ạ.
-
-
Thành viên cấp 2
uhm, nhưng biến tần giờ vẫn có đầu đọc tín hiệu tương tự luôn đó.
-
-
Thành viên Đồng
Gửi bởi
tranvietthanhanh
Vâng ạ.
Ý định của em là em dùng biến trở để đưa tín hiệu (từ 0-10V) vào đầu vào tương tự của PLC. Em điều chỉnh con chạy của biến trở đến một vị trí nhất định nào đó để tạo tín hiệu đặt SP (trong PLC em dùng bộ PID). Đầu ra của bộ PID em đưa vào đầu vào tương tự của biến tần để đưa ra một tần số phù hợp với tốc độ động cơ.
Anh xem như vậy có ổn không ?
Em nghĩ là khi đầu ra PID =0 (tức SP=PV) thì sẽ không còn tín hiệu đưa tới đầu vào tương tự của biến tần nữa (biến tần không còn tín hiệu điều khiển). Vậy lúc đó biến tần sẽ đưa ra tần số nào cho động cơ ?
Nếu dùng PID thì sài PID trên biến tần, mình làm ứng dụng ĐK động cơ thì lên sài PID trên biến tần tốt hơn. . còn làm PID trên PLC thì không thành công. Việc dùng PLC của bạn như vậy thì hoàn toản sài Biến tần là xong, có cần thiết sài PLC không ?
-
-
Thành viên cấp 2
Em thấy biến tần của em chỉ có một đầu vào tương tự thôi.
Trường hợp làm theo cách của em.
Anh giải thích giúp em là khi đầu ra PID =0 (tức SP=PV) thì sẽ không còn tín hiệu đưa tới đầu vào tương tự của biến tần nữa (biến tần không còn tín hiệu điều khiển). Vậy lúc đó biến tần sẽ đưa ra tần số nào cho động cơ ?
-
-
Thành viên cấp 2
lúc đó biến tần chờ, tốc độ đọc về(PV) plc giảm xuống , thì PV sẽ khác SP , bộ PID sẽ mở lại.
-