Đăng Ký
Kết quả 1 đến 6 của 6
  1. #1
    Thành viên cấp 2
    Ngày tham gia
    Nov 2011
    Bài viết
    83
    Thanks
    2
    3 lượt trong 3 bài viết

    Lỗi Auto-Configure cho MicroLogix 1500

    Mình đang có 1 con CPU MicroLogix 1500 (1764-LBP) . Mình sử dụng phần mềm RsLogix 500,
    cáp 1746-CP3 , sơ đồ

    2,3 chéo
    4,6 chéo
    7,8 chéo
    5 thẳng (ở mỗi cổng 1 nối hàn với 6)

    CPU là mới hoàn toàn nên mình nghĩ ko có hư , nhưng khi chạy Auto-config trong Rslinx mà ko được.

    Có bạn nào có kinh nghiệm trong vụ này cho mình xin tư vấn xem là có thiếu hay sai j ko ?

    Thank các bạn
    Võ Duy Hùng
    Mobile: +84 989 807 174
    Email: Hidden Content
    ---------------------------------------------------------------

  2. #2
    Thành viên cấp 3
    Ngày tham gia
    Oct 2012
    Bài viết
    105
    Thanks
    0
    Thanked 1 Time in 1 Post
    Cáp bạn nối trực tiếp với máy tính hay qua chuyển đổi RS232?

  3. #3
    Thành viên cấp 2
    Ngày tham gia
    Nov 2011
    Bài viết
    83
    Thanks
    2
    3 lượt trong 3 bài viết
    Dear Huyenthaigia,

    kết nối qua USB to com bạn. nhưng cộng cáp đó cua rminfh bình thường(download cho PLC siemen bình thường mà)
    Võ Duy Hùng
    Mobile: +84 989 807 174
    Email: Hidden Content
    ---------------------------------------------------------------

  4. #4
    Thành viên cấp 10
    Ngày tham gia
    Jul 2011
    Đang ở
    Da Nang City
    Bài viết
    1,418
    Thanks
    65
    257 lượt trong 205 bài viết
    Trích dẫn Gửi bởi hung_thinhphatgroup Xem bài viết
    Mình đang có 1 con CPU MicroLogix 1500 (1764-LBP) . Mình sử dụng phần mềm RsLogix 500,
    cáp 1746-CP3 , sơ đồ

    2,3 chéo
    4,6 chéo
    7,8 chéo
    5 thẳng (ở mỗi cổng 1 nối hàn với 6)

    CPU là mới hoàn toàn nên mình nghĩ ko có hư , nhưng khi chạy Auto-config trong Rslinx mà ko được.

    Có bạn nào có kinh nghiệm trong vụ này cho mình xin tư vấn xem là có thiếu hay sai j ko ?

    Thank các bạn
    bạn cho xem hình PLC với cable được ko ?
    mình nghĩ dùng RS232 qua chuyển đỗi vẫn OK mà ,mình đã thử với các dòng mocro ở nhà máy mình rồi.
    nếu PLC của bạn xài cổng pin nhỏ thì dùng cable USBtoCom kết nối với cổng này là OK
    còn nếu com lớn thì xài 1 RS232 đấu 1to1 và 9to9 kết nối với USBtoCom thử xem
    Regards.
    ---------------------------------
    Thank and Best Regards
    cuongvcs
    Email :
    Hidden Content
    Hidden Content
    Tel : 0984198685
    " Listen. Think. Solve. "
    Skype : cuongvcs

  5. #5
    Thành viên cấp 3
    Ngày tham gia
    Oct 2012
    Bài viết
    105
    Thanks
    0
    Thanked 1 Time in 1 Post
    Bác Cường cho em hỏi một tý riêng tư, bác đang làm ở Công ty nào, em có thể đến thăm quan học tập tại công ty bác được không, em đang ở HCM.
    Bạn hung_thinhphatgroup thử stop nó trong RSlinx rồi khai báo lại và auto congigure thử xem sao. Thỉnh thoảng khi minh đang online với PLC thì cũng không download được phải làm lại

  6. #6
    Thành viên cấp 10
    Ngày tham gia
    Jul 2011
    Đang ở
    Da Nang City
    Bài viết
    1,418
    Thanks
    65
    257 lượt trong 205 bài viết
    Trích dẫn Gửi bởi huyenthaigia Xem bài viết
    Bác Cường cho em hỏi một tý riêng tư, bác đang làm ở Công ty nào, em có thể đến thăm quan học tập tại công ty bác được không, em đang ở HCM.
    Bạn hung_thinhphatgroup thử stop nó trong RSlinx rồi khai báo lại và auto congigure thử xem sao. Thỉnh thoảng khi minh đang online với PLC thì cũng không download được phải làm lại
    chào bạn ,
    không cần đâu khi auto configure thi tự RSLinx sẽ kiểm tra tất cả thông số ,
    bị trường hợp như bạn thì mình cũng bị nhiều vì khi online mà rút cable ra or cắm cable khác vào là nó báo cổng com liền à ,lúc đó mình refresh là OK,
    Mình làm bên công ty sản xuất nên ,mình ko chắc là xếp có chấp nhận không ,(^^).công ty mình cũng ở HCM , Crown SG.
    Regards.
    ---------------------------------
    Thank and Best Regards
    cuongvcs
    Email :
    Hidden Content
    Hidden Content
    Tel : 0984198685
    " Listen. Think. Solve. "
    Skype : cuongvcs

Đánh dấu

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •  
Back to Top