    Trích dẫn Gửi bởi ksquybg Xem bài viết
    Chào mọi người
    mọi người cho mình hỏi với ạ:
    1. Mình muốn hiển thị giá trị đếm thực của timer hay counter lên wincc( tức là lúc bên s7300 timer hay counter chạy như thế nào thì bên wincc này nó chạy ý như thế) đếm thì đếm mà dừng thì dừng.
    2. Làm sao để tạo 1 giá trị đặt bên wincc mà khi mình nhập vào thì nó thay đổi được giá trị đặt bên s7300( tức là ví dụ với timer hay counter bên s7 mình đặt là 3s nhưng khi sang bên wincc runtime mình mình đặt là 10s thì bên s7 giá trị đặt của nó bây giờ cũng là 10s)
    mình đã thử làm theo 1 số cách nhưng vẫn k đc. mong các bạn giúp đỡ
    cảm ơn mọi người
    chúc 20/10 mọi điều tốt lành với các bạn

    Chào em, Timer của SIEMENS có 2 loại: S5 Timer và IEC Timer. Khi nạp dữ liệu từ HMI xuống vùng nhớ Timer thì một trong những điều cần quan tâm là đơn vị. Với IEC Timer thì đơn vị là mili giây, ví dụ trên màn hình em nhập 10000 thì dưới PLC sẽ là 10 giây. Với S5 Time thì sẽ có 2 bit đầu tiên quy định đơn vị là mili giây, giây, phút,... do đó em phải xử lý một chút ở 2 bit này để ra đúng đơn vị em mong muốn.