Các anh cho em hỏi:
Cảm biến tốc độ động cơ sau khi được đưa qua thiết bị chuẩn hóa để đưa ra tín hiệu đầu ra từ 0-10V thì 10V sẽ ứng với loại tốc độ nào ạ?
Các anh cho em hỏi:
Cảm biến tốc độ động cơ sau khi được đưa qua thiết bị chuẩn hóa để đưa ra tín hiệu đầu ra từ 0-10V thì 10V sẽ ứng với loại tốc độ nào ạ?
Chào bạn,
10V sẽ thường ứng với tốc độ định mức của động cơ. Chi tiết thì coi datasheet của motor đang sử dụng.
Chúc vui.
Em muốn chuyển từ tín hiệu 0-10V thu được, sang giá trị chiều dài cáp đã quấn thì có thực hiện được không anh ?
Anh ơi:
Em đang muốn dùng encoder để lấy tín hiệu phản hồi tốc độ đưa về bộ PID trong PLC. Như vậy từ giá trị xung đọc được mình cần giải quyết các bước tiếp theo như thế nào nữa ạ ? Tín hiệu đặt của em là từ 0-10V được lấy từ biến trở.
Đề tài khó hiểu quá hehe, ko biết hướng dẫn thế nào nữa vì chưa làm theo cách trên bao giờ hehehe
Các loại cáp PLC, màn hình HMI : Mitubishi, Siemens, Omron, Weintek, Proface...
LH : 0908 61 00 85 – Hidden Content
Hidden Content
Biến trở cung cấp 1 dãi điện áp từ 0-10V vào AI PLC,cho giá trị số từ 0-32000.Từ giá trị này quy ra 1 giá trị từ 0-1500 chẳng hạn đưa vào setpoint PID(đơn giản dùng scale,chuyển dãi 0-32000 thành dãi tốc độ bất kỳ nào đó tương ứng với hệ thống bạn)
Tức là khi vặn biến trở sẽ ra 1 con số trong dãi 0-1500(thay vì 0-32000 như nguyên gốc lấy từ AI) để đưa vào SP của PID
Encoder sẽ cho giá trị PV của PID
Đánh dấu