    Các anh cho em hỏi:
    Cảm biến tốc độ động cơ sau khi được đưa qua thiết bị chuẩn hóa để đưa ra tín hiệu đầu ra từ 0-10V thì 10V sẽ ứng với loại tốc độ nào ạ?

  2. #2
    Thành viên cấp 1
    Ngày tham gia
    Nov 2012
    Bài viết
    31
    Thanks
    0
    3 lượt trong 3 bài viết
    Chào bạn,

    10V sẽ thường ứng với tốc độ định mức của động cơ. Chi tiết thì coi datasheet của motor đang sử dụng.

    Chúc vui.

  3. #3
    Thành viên cấp 2
    Ngày tham gia
    Oct 2012
    Bài viết
    60
    Thanks
    0
    Thanked 1 Time in 1 Post
    Em muốn chuyển từ tín hiệu 0-10V thu được, sang giá trị chiều dài cáp đã quấn thì có thực hiện được không anh ?

  4. #4
    Thành viên cấp 10
    Ngày tham gia
    Apr 2011
    Bài viết
    1,221
    Thanks
    17
    201 lượt trong 169 bài viết
    Trích dẫn Gửi bởi tranvietthanhanh Xem bài viết
    Em muốn chuyển từ tín hiệu 0-10V thu được, sang giá trị chiều dài cáp đã quấn thì có thực hiện được không anh ?
    1 cái là vận tốc 1 cái là chiều dài :-|
    Đơn gian dùng ecoder đưa xung về PLC đếm lượng xung này từ đó quy ra chiều dài
    MUA BÁN-DỊCH VỤ-TRAINING
    Email: Hidden Content
    Hidden Content

  5. #5
    Thành viên cấp 2
    Ngày tham gia
    Oct 2012
    Bài viết
    60
    Thanks
    0
    Thanked 1 Time in 1 Post
    Anh ơi:
    Em đang muốn dùng encoder để lấy tín hiệu phản hồi tốc độ đưa về bộ PID trong PLC. Như vậy từ giá trị xung đọc được mình cần giải quyết các bước tiếp theo như thế nào nữa ạ ? Tín hiệu đặt của em là từ 0-10V được lấy từ biến trở.

  6. #6
    Thành viên cấp 10
    Ngày tham gia
    Apr 2011
    Bài viết
    1,221
    Thanks
    17
    201 lượt trong 169 bài viết
    Trích dẫn Gửi bởi tranvietthanhanh Xem bài viết
    Anh ơi:
    Em đang muốn dùng encoder để lấy tín hiệu phản hồi tốc độ đưa về bộ PID trong PLC. Như vậy từ giá trị xung đọc được mình cần giải quyết các bước tiếp theo như thế nào nữa ạ ? Tín hiệu đặt của em là từ 0-10V được lấy từ biến trở.
    Encoder đưa về đếm xung/thời gian===>tốc độ.Biến trở đọc bằng AI sẽ có giá trị 0-32000 sau đó quy ra giá trị vận tốc đặt(dùng scale)

    PS: ~_~ không bết hiểu mình nói gì ko.Nhiều khi mình còn chưa hiểu mình nói gì@-)
    MUA BÁN-DỊCH VỤ-TRAINING
    Email: Hidden Content
    Hidden Content

  7. #7
    Thành viên cấp 3
    Ngày tham gia
    Nov 2011
    Bài viết
    176
    Thanks
    0
    12 lượt trong 12 bài viết
    Đề tài khó hiểu quá hehe, ko biết hướng dẫn thế nào nữa vì chưa làm theo cách trên bao giờ hehehe
    Các loại cáp PLC, màn hình HMI : Mitubishi, Siemens, Omron, Weintek, Proface...
    LH : 0908 61 00 85 – Hidden Content
    Hidden Content

  8. #8
    Thành viên cấp 2
    Ngày tham gia
    Oct 2012
    Bài viết
    60
    Thanks
    0
    Thanked 1 Time in 1 Post
    Trích dẫn Gửi bởi panaso Xem bài viết
    Đề tài khó hiểu quá hehe, ko biết hướng dẫn thế nào nữa vì chưa làm theo cách trên bao giờ hehehe
    Vậy thông thường anh giải quyết theo cách nào ạ ? Ở đây em chỉ muốn điều chỉnh tốc độ động cơ với việc sử dụng PID.

  9. #9
    Thành viên cấp 2
    Ngày tham gia
    Oct 2012
    Bài viết
    60
    Thanks
    0
    Thanked 1 Time in 1 Post
    Trích dẫn Gửi bởi kidsolo1412 Xem bài viết
    Encoder đưa về đếm xung/thời gian===>tốc độ.Biến trở đọc bằng AI sẽ có giá trị 0-32000 sau đó quy ra giá trị vận tốc đặt(dùng scale)

    PS: ~_~ không bết hiểu mình nói gì ko.Nhiều khi mình còn chưa hiểu mình nói gì@-)
    Anh có thể giải thích cho em một chút là từ giá trị 0-32000 thì mình quy ra giá trị vận tốc đặt như thế nào ạ?

  10. #10
    Thành viên cấp 10
    Ngày tham gia
    Apr 2011
    Bài viết
    1,221
    Thanks
    17
    201 lượt trong 169 bài viết
    Trích dẫn Gửi bởi tranvietthanhanh Xem bài viết
    Anh có thể giải thích cho em một chút là từ giá trị 0-32000 thì mình quy ra giá trị vận tốc đặt như thế nào ạ?
    Biến trở cung cấp 1 dãi điện áp từ 0-10V vào AI PLC,cho giá trị số từ 0-32000.Từ giá trị này quy ra 1 giá trị từ 0-1500 chẳng hạn đưa vào setpoint PID(đơn giản dùng scale,chuyển dãi 0-32000 thành dãi tốc độ bất kỳ nào đó tương ứng với hệ thống bạn)
    Tức là khi vặn biến trở sẽ ra 1 con số trong dãi 0-1500(thay vì 0-32000 như nguyên gốc lấy từ AI) để đưa vào SP của PID
    Encoder sẽ cho giá trị PV của PID