Thành viên cấp 2
Khó hiểu quá anh ah...
Anh ơi có phải giá trị từ 0-1500 là tương ứng với encoder trong hệ thống không ạ?
-
-
Thành viên cấp 10
Gửi bởi
tranvietthanhanh
Khó hiểu quá anh ah...
Anh ơi có phải giá trị từ 0-1500 là tương ứng với encoder trong hệ thống không ạ?
Dãi đó là ví dụ thôi.Động cơ em chạy dãi bao nhiêu thì em add dãi tương ứng.Chẳng hạn động cơ chạy thực tế đo được là 3000 vòng/phút thì nó là 0-3000
-
-
Thành viên cấp 2
Em cám ơn anh nhiều.
Anh có thể trình bày rõ hơn cho em biết về việc chuyển từ tín hiệu xung sang giá trị tốc độ không ạ .
(Em chưa hiểu phần đếm số xung trong khoảng thời gian 100ms chẳng hạn, thì phải làm thế nào ạ ?)
Động cơ của em còn có đảo chiều thì mình sẽ xử lý thế nào ạ ?
Lần sửa cuối bởi tranvietthanhanh, ngày 11-13-2012 lúc 12:16 AM.
-
-
Thành viên cấp 10
Gửi bởi
tranvietthanhanh
Em cám ơn anh nhiều.
Anh có thể trình bày rõ hơn cho em biết về việc chuyển từ tín hiệu xung sang giá trị tốc độ không ạ .
(Em chưa hiểu phần đếm số xung trong khoảng thời gian 100ms chẳng hạn, thì phải làm thế nào ạ ?)
Động cơ của em còn có đảo chiều thì mình sẽ xử lý thế nào ạ ?
Dùng HSC đếm số xung ,sau 1 thời gian cố định lưu xung đếm được lại,rồi reset HSC reset timer.Có thể dùng ngắt timer cho việc này
-
-
Thành viên cấp 2
Còn vấn đề đảo chiều thì có liên quan gì đến quá trình xử lý không anh ?
-
-
Thành viên cấp 10
Gửi bởi
tranvietthanhanh
Còn vấn đề đảo chiều thì có liên quan gì đến quá trình xử lý không anh ?
Nếu chỉ đơn giản đếm xung quy ra tốc độ thì chỉ cần 1 phase thì chiều nào cũng như nhau.Còn nếu muốn xác định chiều thì dùng 2 phase để xác định chiều.Những cái này khai báo trong quá trình khai báo HSC(mode của HSC)
-
-
Thành viên cấp 2
Anh cho em hỏi :
Nếu đã lấy số xung trong một khoảng thời gian 200ms chẳng hạn, thì khi khai báo trong HSC, giá trị đặt trước mình sẽ cho là gì ạ ?
-
-
Thành viên cấp 2
Anh cho em hỏi :
Nếu đã lấy số xung trong một khoảng thời gian 200ms chẳng hạn, thì khi khai báo trong HSC, giá trị đặt trước mình sẽ cho là gì ạ ?
-
-
Thành viên cấp 10
Gửi bởi
tranvietthanhanh
Anh cho em hỏi :
Nếu đã lấy số xung trong một khoảng thời gian 200ms chẳng hạn, thì khi khai báo trong HSC, giá trị đặt trước mình sẽ cho là gì ạ ?
Giá trị đặt trước PV đó chỉ có ý nghĩa khi dùng ngắt sự kiện 10 tức là PV=CV còn đây đo tốc độ dùng ngắt timer thì PV chả có ý nghĩa gì,thích đặt nhiêu thì đặt
-
-
Thành viên cấp 2
Các anh cho em hỏi:
Em đang có hệ PLC-Biến tần-động cơ nhằm mục đích duy trì một loại giá trị. (có dùng PID đưa tới BT)
Bây giờ em muốn điều khiển dừng động cơ khi thông số đã ổn định, vậy em phải thực hiện như thế nào? ( em không dừng BT)
-