-
Thành viên Mới
Cho mình hỏi về vấn đề sử dung hàm modbus
Các bạn ở diễn đàn cho mình hỏi tại sao khi mình lập trình modbus khi build thử thì nó bào lỗi như thế này
Network 1, line 2, ERROR 18: (operand 2) V-Memory not allocated for library. Select right mouse menu item 'Library Memory...' from the Program Block in the instruction tree.
mình là gà mờ mới nghiên cứu về PLC mong anh em chỉ cách giải quyết.
thank all
ps: mình lập trình như trong hướng dẫn của siemens.
best regard.
-
Quyền viết bài
- Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
- Bạn Không thể Gửi trả lời
- Bạn Không thể Gửi file đính kèm
- Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
-
Nội quy - Quy định
Back to Top
Múi giờ GMT +7. Bây giờ là 01:23 AM.
Phiên bản 4.2.5
Phát triển bởi thành viên PLCVietNam®.
Đánh dấu