Cho mình hỏi về vấn đề sử dung hàm modbus
Các bạn ở diễn đàn cho mình hỏi tại sao khi mình lập trình modbus khi build thử thì nó bào lỗi như thế này
Network 1, line 2, ERROR 18: (operand 2) V-Memory not allocated for library. Select right mouse menu item 'Library Memory...' from the Program Block in the instruction tree.
mình là gà mờ mới nghiên cứu về PLC mong anh em chỉ cách giải quyết.
thank all
ps: mình lập trình như trong hướng dẫn của siemens.
best regard.
-
-
Thành viên Đồng
bạn sử dụng thư viện modbus mà ko cung cấp địa chị V phục vụ cho nó
-
-
Thành viên Đồng
Để sử lỗi, từ cây lệnh. bạn chọn Program block >> Library, chuột phải vào Library >>> Library memory. Cửa sổ hiện ra bạn nhập vô vùng nhớ V sử dụng cho thư viện này, ví dụ VB400 , ấn OK và check lỗi lại bạn sẽ thấy ^^
-