    Lỗi kết nối truyền thông Profibus PLC và ET200

    Xin chào tất cả các anh chị trong diễn đàn,hôm nay tôi có 1 thắc mắc,nói chung là cũng đã tìm hiểu và thử rất nhiều,nhưng chưa tìm ra,nên mạo muội post bài lên diễn đàn nhờ mọi người trợ giúp.
    Vấn đề là thế này:
    Nhà máy em được trang bị hệ thống đo lường điều khiển bằng PCS 7 của siemens.Vì mới ra trường nên chưa có đi sâu vào nghiên cứu nhiều,nhưng sơ sơ là nó có sơ đồ khối và sơ đồ trên simantic manager như thế này:




    Trong đó:
    - Các tủ ET được ký hiệu như trong hình,đặt trong các trạm điện trogn nhà máy.Các tủ này bao gồm hệ thống PLC ký hiệu là ET200M,modul truyền thông của nó là 153-1,và các modul AI,AO,DI,DO,các rơle trung gian.
    -Hệ thống tủ này được kết nối tới khối S7 400 tại phong điều khiển trung tâm qua hệ thống profibus cable,các đầu nối là RS 485 theo sơ đồ trên.
    -Trong tủ trung tâm là S7 400,gồm 1 khối PS cấp nguồn,1 CP truyền thông với máy tính(443-1),1 CPU 416.
    Hiện nay,hệ thống đan bị lỗi,các modul truyền thông dưới các tủ ET đều báo lỗi BF(Bus failed) màu đỏ,theo những gì đã biết,em đã kiểm tra cáp,cổng kết nối RS 485,tất cả đều ổn,không đứt cáp,cáp lắp chuẩn,chân RS 485 ok hết.em đã tháo cáp và đầu nối,nối lại hết và khắc phục được đến trạm ET tên là NR5,còn lại 4 trạm,vẫn cứ đỏ.
    Tất cả các vấn đề nghi ngờ như đứt cáp,hỏng RS 485,modul chết,bus tại modul đã gạt đúng em đã kiểm tra hết.Nhưng vẫn lỗi.4 tủ còn lỗi có gạch chéo.

    Có bác nào làm trong lĩnh vực này,đã gặp lỗi trên hoặc bác nào có cách xử lý,mong chỉ giáo.Nhà máy vẫn hoạt động tốt,nhưng hệ thống đo lường thì tậm tịt,nên em rất muốn hỏi để có thể khắc phục được,Mong phản hồi của mọi người.Xin cảm ơn.

  2. #2
    Thành viên cấp 7
    Ngày tham gia
    May 2011
    Đang ở
    HoChiMinhCiTy
    Bài viết
    781
    Thanks
    7
    43 lượt trong 37 bài viết
    Chào bạn,
    Mình có 1 vài góp y, bạn nên vào phần cứng PLC để kiểm tra lỗi. Các lỗi về bus thông thường có thể là do :
    1. Các switch chọn địa chỉ profibus trên mỗi ET200 sai với cấu hình phần cứng, bạn có thể check lại địa chỉ chính xác từ phần mềm sau đó so sánh với thực tế.
    2. Bạn bật ON/OFF điện trở sai vị trí, các trạm đầu và cuối bật ON, các trạm giữa bật OFF. Nói chung bạn thấy trạm nào có 2 dây thì bật OFF, trạm chỉ có 1 dây thì bật ON.
    3. Kiểm tra dây bị dứt, cable bị hỏng, đầu bus , shield, nếu nhà máy bạn có sẵng bộ BT200 thì có thể test điều này dễ dàng, bộ BT200 dùng để dò các địa chỉ trạm profibus, bao gồm địa chỉ trạm, chiều dài cable, điện trở ON/OFF, tình trạng các trạm...

    Và trước khi làm điều này, bạn nền vào phần diagnostic trong hardware để check các report lỗi của các trạm để xử lí cho chính xác.

    Thân.


    Trích dẫn Gửi bởi yeulaocai Xem bài viết
    Xin chào tất cả các anh chị trong diễn đàn,hôm nay tôi có 1 thắc mắc,nói chung là cũng đã tìm hiểu và thử rất nhiều,nhưng chưa tìm ra,nên mạo muội post bài lên diễn đàn nhờ mọi người trợ giúp.
    Vấn đề là thế này:
    Nhà máy em được trang bị hệ thống đo lường điều khiển bằng PCS 7 của siemens.Vì mới ra trường nên chưa có đi sâu vào nghiên cứu nhiều,nhưng sơ sơ là nó có sơ đồ khối và sơ đồ trên simantic manager như thế này:




    Trong đó:
    - Các tủ ET được ký hiệu như trong hình,đặt trong các trạm điện trogn nhà máy.Các tủ này bao gồm hệ thống PLC ký hiệu là ET200M,modul truyền thông của nó là 153-1,và các modul AI,AO,DI,DO,các rơle trung gian.
    -Hệ thống tủ này được kết nối tới khối S7 400 tại phong điều khiển trung tâm qua hệ thống profibus cable,các đầu nối là RS 485 theo sơ đồ trên.
    -Trong tủ trung tâm là S7 400,gồm 1 khối PS cấp nguồn,1 CP truyền thông với máy tính(443-1),1 CPU 416.
    Hiện nay,hệ thống đan bị lỗi,các modul truyền thông dưới các tủ ET đều báo lỗi BF(Bus failed) màu đỏ,theo những gì đã biết,em đã kiểm tra cáp,cổng kết nối RS 485,tất cả đều ổn,không đứt cáp,cáp lắp chuẩn,chân RS 485 ok hết.em đã tháo cáp và đầu nối,nối lại hết và khắc phục được đến trạm ET tên là NR5,còn lại 4 trạm,vẫn cứ đỏ.
    Tất cả các vấn đề nghi ngờ như đứt cáp,hỏng RS 485,modul chết,bus tại modul đã gạt đúng em đã kiểm tra hết.Nhưng vẫn lỗi.4 tủ còn lỗi có gạch chéo.

    Có bác nào làm trong lĩnh vực này,đã gặp lỗi trên hoặc bác nào có cách xử lý,mong chỉ giáo.Nhà máy vẫn hoạt động tốt,nhưng hệ thống đo lường thì tậm tịt,nên em rất muốn hỏi để có thể khắc phục được,Mong phản hồi của mọi người.Xin cảm ơn.

    Hãy luôn là chính mình.
    Mail :Hidden Content

  3. #3
    Thành viên cấp 2
    Ngày tham gia
    Apr 2012
    Bài viết
    85
    Thanks
    29
    8 lượt trong 8 bài viết
    cái này chỉ liên quan đến Step7 Manager thôi bạn ah. bạn kiểm tra xem config hardware với ET trong tủ có đúng với config chưa, hi vọng giúp được bạn.(chưa xét đến module hư :D).

  4. #4
    Thành viên Mới
    Ngày tham gia
    Aug 2012
    Bài viết
    7
    Thanks
    0
    0 lượt trong 0 bài viết
    Mình đã tìm ra lỗi,đó là 1 con RS485 ở tủ NR4 bị hỏng,thay con khác vào đã ok.Thank các bạn rất nhiều.

  5. #5
    Thành viên Mới
    Ngày tham gia
    Aug 2012
    Bài viết
    7
    Thanks
    0
    0 lượt trong 0 bài viết
    Nhưng bạn dohung cho mình hỏi tý,phần diagnostic trong hardware mình không thể tìm thấy để kiểm tra,mình mới tập tọe trên simatic manager nên chưa rành lắm,bạn có thể chỉ cho mình không?

  6. #6
    Thành viên cấp 1
    Ngày tham gia
    Dec 2011
    Bài viết
    36
    Thanks
    0
    4 lượt trong 4 bài viết
    Trích dẫn Gửi bởi yeulaocai Xem bài viết
    Xin chào tất cả các anh chị trong diễn đàn,hôm nay tôi có 1 thắc mắc,nói chung là cũng đã tìm hiểu và thử rất nhiều,nhưng chưa tìm ra,nên mạo muội post bài lên diễn đàn nhờ mọi người trợ giúp.
    Vấn đề là thế này:
    Nhà máy em được trang bị hệ thống đo lường điều khiển bằng PCS 7 của siemens.Vì mới ra trường nên chưa có đi sâu vào nghiên cứu nhiều,nhưng sơ sơ là nó có sơ đồ khối và sơ đồ trên simantic manager như thế này:




    Trong đó:
    - Các tủ ET được ký hiệu như trong hình,đặt trong các trạm điện trogn nhà máy.Các tủ này bao gồm hệ thống PLC ký hiệu là ET200M,modul truyền thông của nó là 153-1,và các modul AI,AO,DI,DO,các rơle trung gian.
    -Hệ thống tủ này được kết nối tới khối S7 400 tại phong điều khiển trung tâm qua hệ thống profibus cable,các đầu nối là RS 485 theo sơ đồ trên.
    -Trong tủ trung tâm là S7 400,gồm 1 khối PS cấp nguồn,1 CP truyền thông với máy tính(443-1),1 CPU 416.
    Hiện nay,hệ thống đan bị lỗi,các modul truyền thông dưới các tủ ET đều báo lỗi BF(Bus failed) màu đỏ,theo những gì đã biết,em đã kiểm tra cáp,cổng kết nối RS 485,tất cả đều ổn,không đứt cáp,cáp lắp chuẩn,chân RS 485 ok hết.em đã tháo cáp và đầu nối,nối lại hết và khắc phục được đến trạm ET tên là NR5,còn lại 4 trạm,vẫn cứ đỏ.
    Tất cả các vấn đề nghi ngờ như đứt cáp,hỏng RS 485,modul chết,bus tại modul đã gạt đúng em đã kiểm tra hết.Nhưng vẫn lỗi.4 tủ còn lỗi có gạch chéo.

    Có bác nào làm trong lĩnh vực này,đã gặp lỗi trên hoặc bác nào có cách xử lý,mong chỉ giáo.Nhà máy vẫn hoạt động tốt,nhưng hệ thống đo lường thì tậm tịt,nên em rất muốn hỏi để có thể khắc phục được,Mong phản hồi của mọi người.Xin cảm ơn.
    Nhà máy bạn ở đâu
    Bạn liên hệ với mình để mình đóng góp ý kiến cho (mb 0972679131). Với lại đụng tới mấy thằng mạng này phải có đồ test, nhiều khi trong online Hardware không phát hiện được đâu.
    Nếu bạn có bộ BT200 test thì ngon.
    Công ty mình có bộ đó, test OK lắm.
    Phone : 0972679131