    Cấu hình mạng Profibus cho ACS550 trong PS501

    Chào cả nhà !

    Mình đang config mạng profibus cho biến tần ABB ACS550 nhưng trong thư viện của PS501 V2.1 không hỗ trợ phần này.

    Vậy mình muốn cấu hình ACS550 thì mình phải làm ntn và các set parameters cho biến tần ?

    Cảm ơn nhiều nhé !

  2. #2
    Thành viên cấp 1
    Ngày tham gia
    Oct 2012
    Bài viết
    48
    Thanks
    13
    18 lượt trong 15 bài viết
    Trích dẫn Gửi bởi ngongpro27 Xem bài viết
    Chào cả nhà !

    Mình đang config mạng profibus cho biến tần ABB ACS550 nhưng trong thư viện của PS501 V2.1 không hỗ trợ phần này.

    Vậy mình muốn cấu hình ACS550 thì mình phải làm ntn và các set parameters cho biến tần ?

    Cảm ơn nhiều nhé !
    Chào bạn,
    mình thấy bạn cũng là người chịu đầu tư nghiên cứu đó!
    về phần cấu hình cho mạng Profibus giữa con AC500 với ACS550, ACS800 mình gửi bạn ví dụ mẫu để bạn tiện tham khảo nhé
    http://www.mediafire.com/download.php?ussndbj3pcbaqrz
    con ACS550 và con ACS800 nó cùng sử dụng chung 1 loại Board Profibus (RPBA-01) nên cấu hình là tương tự nhau (chỉ khác nhau về phần thiết dặt cho biến tần) (xem RPBA-01 use manual)
    còn đây là link tải File GSD của Board RPBA-01
    http://www.mediafire.com/download.php?99m2q9ddq5is6p5
    bạn tải file về rồi ADD vào dự án của mình nó sẽ có thêm phần ACS550 & ACS800
    đối với các thiết bị lạ khác cũng vậy khi đưa vào dự án bạn cần phải Add file GSD của nó vào
    các bước tiến hành:
    1. TOOL --> DIVICE REPOSITORY
    2. Trong phần DIVICE REPOSITORY bạn Click vào INSTALL
    3. Chọn đường dẫn đến file GSD cần Add thêm vào sau đó click vào OPEN là xong
    bạn hãy thử nhé

    (trong file Project đính kèm đã có sẵn tất cả)
    Lần sửa cuối bởi LegiaPLC, ngày 11-12-2012 lúc 04:40 PM.
    ABB Automation Product
    External Channels in Vietnam
    Hidden Content
    Hidden Content

    Hidden Content
    Help Full!!!

  3. #3
    Thành viên cấp 1
    Ngày tham gia
    May 2011
    Bài viết
    43
    Thanks
    2
    Thanked 1 Time in 1 Post
    Hi
    Mình đã add được file GSD đế cấu hình cho biến tần ACS800 và ACS550
    Nhưng khi cấu hình thì trong phần ABB_Drive_RPBA_01 không có phần Drivers_Parameters_503A như của ACS355 để set các tham số?

    06.jpg

    Và phần set địa chỉ cho Control Word, Status Word, Currents,Voltages... về vùng địa chỉ IW1.18 đến IW1.21 . Cho mình hỏi làm thế nào mà vùng địa chỉ này có thế truyền vào vùng nhớ của biến tần để biến tần hiểu đúng?
    VD : ControlWord(QW1.4) từ PLC --> ControlWord của biến tần.

    Cảm ơn nhiều !
    Ảnh đính kèm Ảnh đính kèm
    Lần sửa cuối bởi ngongpro27, ngày 11-13-2012 lúc 12:16 AM.

  4. #4
    Thành viên cấp 1
    Ngày tham gia
    Oct 2012
    Bài viết
    48
    Thanks
    13
    18 lượt trong 15 bài viết
    Trích dẫn Gửi bởi ngongpro27 Xem bài viết
    Hi
    Mình đã add được file GSD đế cấu hình cho biến tần ACS800 và ACS550
    Nhưng khi cấu hình thì trong phần ABB_Drive_RPBA_01 không có phần Drivers_Parameters_503A như của ACS355 để set các tham số?

    06.jpg

    Và phần set địa chỉ cho Control Word, Status Word, Currents,Voltages... về vùng địa chỉ IW1.18 đến IW1.21 . Cho mình hỏi làm thế nào mà vùng địa chỉ này có thế truyền vào vùng nhớ của biến tần để biến tần hiểu đúng?
    VD : ControlWord(QW1.4) từ PLC --> ControlWord của biến tần.

    Cảm ơn nhiều !

    hj bạn,
    phần " Drivers_Parameters_xxxx" là phần hỗ trợ để kết nối và thay đổi thông số trực tiếp tới biến tần
    các loại biến tần khác đều có phần này, riêng con ACS550 & ACS800 mình cũng ko thấy và cũng chưa từng thử
    phần cài đặt thông số lên biến tần mình có thể sử dụng phần mềm riêng của nó (Drive windowlight2, Drive window)
    còn bạn muốn biết làm như thế nào về sử dụng các vùng địa chỉ ô nhớ thì hãy tham khảo file PDF mà mình đính kèm trong Project mẫu đó "AC500 (V2.1) Profibus via RPBA-01 to ACS800" & "RPBA-01 use manual'
    trong những file này nó viết rất rõ rồi mà
    ABB Automation Product
    External Channels in Vietnam
    Hidden Content
    Hidden Content

    Hidden Content
    Help Full!!!

  5. #5
    Thành viên cấp 1
    Ngày tham gia
    May 2011
    Bài viết
    43
    Thanks
    2
    Thanked 1 Time in 1 Post
    Good morning

    Theo như tài liệu mình hiểu thì truyền thông PPO Type 5 có 2 channel :
    Input và Output <--> PZD IN và PZD Out
    để truyền thông giữa biến tần và PLC và địa chỉ của từng PZD (I think) này từ :
    PZD 1-10 <--> Word0-9 ( trong DP-Module I/O Mappping )
    Và có Input0&Output0 <--> ACS550
    Input1&Output1 <--> ACS800
    đúng không bạn ?

    Còn trong phần set parameters của biến tần ACS550 mình không thấy có phần cài đặt thông số của PZD như trong ACS800 ?
    Lần sửa cuối bởi ngongpro27, ngày 11-13-2012 lúc 07:25 PM.

  6. #6
    Thành viên cấp 1
    Ngày tham gia
    Oct 2012
    Bài viết
    48
    Thanks
    13
    18 lượt trong 15 bài viết
    Trích dẫn Gửi bởi ngongpro27 Xem bài viết
    Good morning

    Theo như tài liệu mình hiểu thì truyền thông PPO Type 5 có 2 channel :
    Input và Output <--> PZD IN và PZD Out
    để truyền thông giữa biến tần và PLC và địa chỉ của từng PZD (I think) này từ :
    PZD 1-10 <--> Word0-9 ( trong DP-Module I/O Mappping )
    Và có Input0&Output0 <--> ACS550
    Input1&Output1 <--> ACS800
    đúng không bạn ?

    Còn trong phần set parameters của biến tần ACS550 mình không thấy có phần cài đặt thông số của PZD như trong ACS800 ?
    Để cài đặt mạng Profibus cho con ACS550 bạn xem và cài đặt cho Group 51 & đặc biệt bạn xem phần "Programming" từ trang 33 của cuốn "RPBA-01 Use Manual"
    trong này tài liệu chỉ rõ hết cả rồi
    ABB Automation Product
    External Channels in Vietnam
    Hidden Content
    Hidden Content

    Hidden Content
    Help Full!!!

  7. #7
    Thành viên cấp 1
    Ngày tham gia
    May 2011
    Bài viết
    43
    Thanks
    2
    Thanked 1 Time in 1 Post
    Cảm ơn nhiều nhé ! mình đã cấu hình được AC500 với biến tần ACS550 rồi !

  8. #8
    Thành viên cấp 1
    Ngày tham gia
    Nov 2012
    Bài viết
    45
    Thanks
    0
    5 lượt trong 5 bài viết
    anh nào có thể cho em biết khoảng cách xa nhất và an toàn cho mạng profibus trong nhà máy?
    - Em để PLC ở 1 nơi, và inverter 1 nơi?
    - Thanks all

  9. #9
    Thành viên cấp 1
    Ngày tham gia
    May 2011
    Bài viết
    43
    Thanks
    2
    Thanked 1 Time in 1 Post
    Trích dẫn Gửi bởi zizazizac Xem bài viết
    anh nào có thể cho em biết khoảng cách xa nhất và an toàn cho mạng profibus trong nhà máy?
    - Em để PLC ở 1 nơi, và inverter 1 nơi?
    - Thanks all
    Chào zizazizac !

    Mình cũng đang nghiên cứu về vấn đề này, mình thấy tài liệu http://www.mediafire.com/?1dy30nrkjd8fi2f ( Upload by www.legia-technology.com ) khá hay ! Cùng nghiên cứu nhé .

  10. #10
    Thành viên cấp 1
    Ngày tham gia
    Oct 2011
    Bài viết
    29
    Thanks
    8
    9 lượt trong 8 bài viết
    cấu hình được rồi thì chia sẻ lại cho mọi người nhé.chúc vui