Hi
Mình đã add được file GSD đế cấu hình cho biến tần ACS800 và ACS550
Nhưng khi cấu hình thì trong phần ABB_Drive_RPBA_01 không có phần Drivers_Parameters_503A như của ACS355 để set các tham số?
Và phần set địa chỉ cho Control Word, Status Word, Currents,Voltages... về vùng địa chỉ IW1.18 đến IW1.21 . Cho mình hỏi làm thế nào mà vùng địa chỉ này có thế truyền vào vùng nhớ của biến tần để biến tần hiểu đúng?
VD : ControlWord(QW1.4) từ PLC --> ControlWord của biến tần.
Cảm ơn nhiều !
Lần sửa cuối bởi ngongpro27, ngày 11-13-2012 lúc 12:16 AM.
Hi
Mình đã add được file GSD đế cấu hình cho biến tần ACS800 và ACS550
Nhưng khi cấu hình thì trong phần ABB_Drive_RPBA_01 không có phần Drivers_Parameters_503A như của ACS355 để set các tham số?
Và phần set địa chỉ cho Control Word, Status Word, Currents,Voltages... về vùng địa chỉ IW1.18 đến IW1.21 . Cho mình hỏi làm thế nào mà vùng địa chỉ này có thế truyền vào vùng nhớ của biến tần để biến tần hiểu đúng?
VD : ControlWord(QW1.4) từ PLC --> ControlWord của biến tần.
Cảm ơn nhiều !
hj bạn,
phần " Drivers_Parameters_xxxx" là phần hỗ trợ để kết nối và thay đổi thông số trực tiếp tới biến tần
các loại biến tần khác đều có phần này, riêng con ACS550 & ACS800 mình cũng ko thấy và cũng chưa từng thử
phần cài đặt thông số lên biến tần mình có thể sử dụng phần mềm riêng của nó (Drive windowlight2, Drive window)
còn bạn muốn biết làm như thế nào về sử dụng các vùng địa chỉ ô nhớ thì hãy tham khảo file PDF mà mình đính kèm trong Project mẫu đó "AC500 (V2.1) Profibus via RPBA-01 to ACS800" & "RPBA-01 use manual'
trong những file này nó viết rất rõ rồi mà
Đánh dấu