				Good morning
Theo như tài liệu mình hiểu thì truyền thông PPO Type 5 có 2 channel :
Input và Output <--> PZD IN và PZD Out 
để truyền thông giữa biến tần và PLC và địa chỉ của từng PZD (I think) này từ :
PZD 1-10 <--> Word0-9 ( trong DP-Module I/O Mappping ) 
Và có  Input0&Output0 <--> ACS550
          Input1&Output1 <--> ACS800 
đúng không bạn ?
Còn trong phần set parameters của biến tần ACS550 mình không thấy có phần cài đặt thông số của PZD như trong ACS800 ?
			
		 
	 
 Để cài đặt mạng Profibus cho con ACS550 bạn xem và cài đặt cho Group 51 & đặc biệt bạn xem phần "Programming" từ trang 33 của cuốn "RPBA-01 Use Manual"
trong này tài liệu chỉ rõ hết cả rồi
						
					 
					
				 
			 
			
			
			
			
		 
	 
		
	
 
- 
	
 
		
		
		
	
 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
		
		
		
		
			
				