Mình đang config mạng profibus cho biến tần ABB ACS550 nhưng trong thư viện của PS501 V2.1 không hỗ trợ phần này.
Vậy mình muốn cấu hình ACS550 thì mình phải làm ntn và các set parameters cho biến tần ?
Cảm ơn nhiều nhé !
Chào bạn,
mình thấy bạn cũng là người chịu đầu tư nghiên cứu đó!
về phần cấu hình cho mạng Profibus giữa con AC500 với ACS550, ACS800 mình gửi bạn ví dụ mẫu để bạn tiện tham khảo nhé http://www.mediafire.com/download.php?ussndbj3pcbaqrz
con ACS550 và con ACS800 nó cùng sử dụng chung 1 loại Board Profibus (RPBA-01) nên cấu hình là tương tự nhau (chỉ khác nhau về phần thiết dặt cho biến tần) (xem RPBA-01 use manual)
còn đây là link tải File GSD của Board RPBA-01 http://www.mediafire.com/download.php?99m2q9ddq5is6p5
bạn tải file về rồi ADD vào dự án của mình nó sẽ có thêm phần ACS550 & ACS800
đối với các thiết bị lạ khác cũng vậy khi đưa vào dự án bạn cần phải Add file GSD của nó vào
các bước tiến hành:
1. TOOL --> DIVICE REPOSITORY
2. Trong phần DIVICE REPOSITORY bạn Click vào INSTALL
3. Chọn đường dẫn đến file GSD cần Add thêm vào sau đó click vào OPEN là xong
bạn hãy thử nhé
(trong file Project đính kèm đã có sẵn tất cả)
Lần sửa cuối bởi LegiaPLC, ngày 11-12-2012 lúc 04:40 PM.
Hi
Mình đã add được file GSD đế cấu hình cho biến tần ACS800 và ACS550
Nhưng khi cấu hình thì trong phần ABB_Drive_RPBA_01 không có phần Drivers_Parameters_503A như của ACS355 để set các tham số?
Và phần set địa chỉ cho Control Word, Status Word, Currents,Voltages... về vùng địa chỉ IW1.18 đến IW1.21 . Cho mình hỏi làm thế nào mà vùng địa chỉ này có thế truyền vào vùng nhớ của biến tần để biến tần hiểu đúng?
VD : ControlWord(QW1.4) từ PLC --> ControlWord của biến tần.
Cảm ơn nhiều !
Lần sửa cuối bởi ngongpro27, ngày 11-13-2012 lúc 12:16 AM.
Hi
Mình đã add được file GSD đế cấu hình cho biến tần ACS800 và ACS550
Nhưng khi cấu hình thì trong phần ABB_Drive_RPBA_01 không có phần Drivers_Parameters_503A như của ACS355 để set các tham số?
Và phần set địa chỉ cho Control Word, Status Word, Currents,Voltages... về vùng địa chỉ IW1.18 đến IW1.21 . Cho mình hỏi làm thế nào mà vùng địa chỉ này có thế truyền vào vùng nhớ của biến tần để biến tần hiểu đúng?
VD : ControlWord(QW1.4) từ PLC --> ControlWord của biến tần.
Cảm ơn nhiều !
hj bạn,
phần " Drivers_Parameters_xxxx" là phần hỗ trợ để kết nối và thay đổi thông số trực tiếp tới biến tần
các loại biến tần khác đều có phần này, riêng con ACS550 & ACS800 mình cũng ko thấy và cũng chưa từng thử
phần cài đặt thông số lên biến tần mình có thể sử dụng phần mềm riêng của nó (Drive windowlight2, Drive window)
còn bạn muốn biết làm như thế nào về sử dụng các vùng địa chỉ ô nhớ thì hãy tham khảo file PDF mà mình đính kèm trong Project mẫu đó "AC500 (V2.1) Profibus via RPBA-01 to ACS800" & "RPBA-01 use manual'
trong những file này nó viết rất rõ rồi mà
Theo như tài liệu mình hiểu thì truyền thông PPO Type 5 có 2 channel :
Input và Output <--> PZD IN và PZD Out
để truyền thông giữa biến tần và PLC và địa chỉ của từng PZD (I think) này từ :
PZD 1-10 <--> Word0-9 ( trong DP-Module I/O Mappping )
Và có Input0&Output0 <--> ACS550
Input1&Output1 <--> ACS800
đúng không bạn ?
Còn trong phần set parameters của biến tần ACS550 mình không thấy có phần cài đặt thông số của PZD như trong ACS800 ?
Lần sửa cuối bởi ngongpro27, ngày 11-13-2012 lúc 07:25 PM.
Theo như tài liệu mình hiểu thì truyền thông PPO Type 5 có 2 channel :
Input và Output <--> PZD IN và PZD Out
để truyền thông giữa biến tần và PLC và địa chỉ của từng PZD (I think) này từ :
PZD 1-10 <--> Word0-9 ( trong DP-Module I/O Mappping )
Và có Input0&Output0 <--> ACS550
Input1&Output1 <--> ACS800
đúng không bạn ?
Còn trong phần set parameters của biến tần ACS550 mình không thấy có phần cài đặt thông số của PZD như trong ACS800 ?
Để cài đặt mạng Profibus cho con ACS550 bạn xem và cài đặt cho Group 51 & đặc biệt bạn xem phần "Programming" từ trang 33 của cuốn "RPBA-01 Use Manual"
trong này tài liệu chỉ rõ hết cả rồi
Đánh dấu