Đăng Ký
Kết quả 1 đến 4 của 4

Hybrid View

  1. #1
    Thành viên cấp 1
    Ngày tham gia
    Jun 2012
    Bài viết
    28
    Thanks
    7
    0 lượt trong 0 bài viết

    Em thắc mắc về :Variable Memory và Special Memory trong S7-200.

    Thưa các anh/các chú, em mới tìm hiều về s7-00, em đã đọc giải thích về các vùng nhớ trong s7-200 và các ví dụ nhưng vẫn chưa thực sự hiểu về vùng nhớ V(đọc/ghi) và SM(chỉ đọc).

    Xin các anh, các chú có kinh nghiệm giải thích qua cho em về V và SM. Và tại sao s7-300 lại chỉ có Vùng nhớ nội M mà ko có V và SM ?

    Em cảm ơn mọi người đã ghé xem topic !
    Lần sửa cuối bởi sincere, ngày 11-13-2012 lúc 12:09 AM.

  2. #2
    Thành viên Đồng
    Ngày tham gia
    Mar 2011
    Đang ở
    Nếu có vấn đề gì hỏi thì làm ơn đưa lên diễn đàn nhé
    Bài viết
    1,879
    Thanks
    159
    231 lượt trong 198 bài viết
    Vùng nhớ V: có thể đọc ghi do chức năng của nó, dùng trong các phép tính toán, ghi/đọc dữ liệu của 200. Bạn sử dụng V trong các quá trình tính toán của 200, truy cập vào bit, byte, W và DW
    Vùng nhớ SM: vùng nhớ đặc biệt, được thiết kế với các chức năng riêng, ví dụ, bit SM0.5 nhấp nháy với chu kỳ 1s. vậy bạn chỉ đọc được nó ra chứ ko ghi vào nó được. rồi SM0.0 bít luôn luôn = 1, bạn cũng ko thể xóa nó về 0 được. còn cái này do SS người ta làm ra vậy.
    S7 300 khác s7 200 vì là 2 dòng PLC hoàn toàn khác nhau, S7 300 mềm dèo hơn 200 vì các thuộc tính ta có thể lựa chọn. S7 300 không có V, có SM, nhưng có DB, cái mà S7 200 không có . Sử dụng nó thì bạn tự tìm hiểu sẽ tốt hơn
    P/s: nên học cách sử dụng nó chứ đừng hỏi tại sao cái này có mà cái kia có, câu hỏi đó dành cho SS nhé, Mình chỉ biết tìm hiểu và sử dụng nó . có sao dùng thế, không chế tạo PLC nên không quyết định được :D
    Cung cấp Hidden Content ,Hidden Content ,vật tư tự động hóa cũ và mới
    Liên hệ: Hidden Content
    website: Hidden Content
    __________________________________________________ ___________________
    Phone: 0912888729 - 0985888729
    Y.M: codientuhd

  3. #3
    Thành viên Mới
    Ngày tham gia
    May 2019
    Bài viết
    1
    Thanks
    0
    0 lượt trong 0 bài viết

    ai có tài liệu ví dụ về các memory bits này ko ạ

    Trích dẫn Gửi bởi anhlv.ddt Xem bài viết
    Vùng nhớ V: có thể đọc ghi do chức năng của nó, dùng trong các phép tính toán, ghi/đọc dữ liệu của 200. Bạn sử dụng V trong các quá trình tính toán của 200, truy cập vào bit, byte, W và DW
    Vùng nhớ SM: vùng nhớ đặc biệt, được thiết kế với các chức năng riêng, ví dụ, bit SM0.5 nhấp nháy với chu kỳ 1s. vậy bạn chỉ đọc được nó ra chứ ko ghi vào nó được. rồi SM0.0 bít luôn luôn = 1, bạn cũng ko thể xóa nó về 0 được. còn cái này do SS người ta làm ra vậy.
    S7 300 khác s7 200 vì là 2 dòng PLC hoàn toàn khác nhau, S7 300 mềm dèo hơn 200 vì các thuộc tính ta có thể lựa chọn. S7 300 không có V, có SM, nhưng có DB, cái mà S7 200 không có . Sử dụng nó thì bạn tự tìm hiểu sẽ tốt hơn
    P/s: nên học cách sử dụng nó chứ đừng hỏi tại sao cái này có mà cái kia có, câu hỏi đó dành cho SS nhé, Mình chỉ biết tìm hiểu và sử dụng nó . có sao dùng thế, không chế tạo PLC nên không quyết định được :D
    ai có tài liệu ví dụ về các memory bits này ko ạ,em thấy nó chỉ nói sơ sơ SM là gì,V là gì chứ ko nói rõ cách dùng và ví dụ cụ thể nên em ko hiểu lắm

  4. #4
    Thành viên cấp 1
    Ngày tham gia
    Jun 2012
    Bài viết
    28
    Thanks
    7
    0 lượt trong 0 bài viết
    vâng, em cảm ơn anh Anhlv.ddt rất nhiều ak.

Đánh dấu

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •  
Back to Top