Không biết bộ đo nhiệt của bạn xuất kiểu RTD hay mA ?
Chuyển đổi độ F sang C : °C = (°F – 32) / 1.8
Chuyển đổi độ C sang F : °F = °C × 1.8 + 32.
"22 độ ứng với giá trị đọc về là: -8100 trong plc. 200 độ C ứng với 24000", nếu bạn đã tìm được 2 điểm giữa giá trị nhiệt độ và giá trị analog thì bạn dữa vào 2 điểm này để viết chương trình scale cho nhiệt độ, chính là phương trình đường thẳng qua 2 điểm, y = ax + b.
Còn chính xác tới số thập phân, thì trước tiên bạn phải chọn kiểu dữ liệu cho nhiệt độ là float, sau đó trên HMI hay SCADA bạn chọn tầm hiển thị là 1 chữ số sau dấu thập phân.
- anh trai trả lới nhanh thật. mai em mới test được.
-