Đăng Ký
Trang 2 của 2 Đầu tiênĐầu tiên 12
Kết quả 11 đến 20 của 29

Hybrid View

  1. #1
    Little PLC

    Ngày tham gia
    Mar 2011
    Đang ở
    Mọi câu hỏi hãy đưa lên diễn dàn. Tôi không dùng hộp thư riêng.
    Bài viết
    3,151
    Thanks
    257
    1,085 lượt trong 567 bài viết

    [Logix] Bài 13: Sử dụng Add On Intruction trong Rslogix 5000

    Đối với các đối tượng điều khiển tương tự nhau (ví dụ như điều khiển nhiều Motor giống nhau), thay vì viết lại các đoạn lệnh cho từng đối tượng, ta có thể viết thành một hàm điều khiển chung, từ đó khi cần điều khiển cho đối tượng nào, chỉ cần gọi hàm đó với các thông số đầu vào, đầu ra cụ thể. Một hàm điều khiển như vậy trong Rslogix 5000 gọi là Add-On Instruction (AOI). Trong thực tế, việc tổ chức chương trình trong đó sử dụng các AOI là rất hữu ích.

    Lợi ích

    Có thể sử dụng lại Code
    Nếu thuật toán điều khiển cho một đối tượng nào đó sử dụng nhiều lần trong một chương trình, AOI sẽ giúp việc lập trình nhanh hơn, không phải viết lại nhiều lần
    Viết một lần, sử dụng cho nhiều dự án: AOI có thể Export ra thành file độc lập và Import vào các dự án khác nhau (trên thực tế người ta thường làm thành các bộ thư viện AOI cho các đối tượng thông dụng trong công nghiệp, khi lập trình chỉ cần Import vào để sử dụng)
    Chương trình dễ hiểu hơn
    Đối với chương trình điều khiển phức tạp, việc tổ chức thành các AOI, thành các khối điều khiển giúp chương trình dễ đọc và dễ hiểu hơn
    Dễ bảo trì chương trình
    Khi cần chỉnh sửa thuật toán cho các đối tượng, chỉ cần chỉnh sửa trong AOI, chương trình sẽ tự động cập nhật cho các đối tượng trong chương trình.
    Bảo vệ tài sản trí tuệ
    Rslogix 5000 cho phép bảo vệ mã nguồn chương trình cho các AOI do đó người viết có thể khóa các AOI của mình, tránh bị Copy chỉnh sửa,…

    Các bước tạo AOI

    Các bước sau đây minh họa một AOI đơn giản. Ban đầu ta có đoạn chương trình như sau:



    Ta sẽ thực hiện lại đoạn chương trình trên bằng AOI. Tạo New Add-On Instruction



    Nhập các thông tin của AOI sẽ tạo:

    Tên: Đặt tên cho AOI
    Type: Chọn ngôn ngữ định viết cho AOI (ở đây chọn Ladder)



    Trong cửa sổ hiện ra, bạn khai báo các thông số như sau



    Quan trọng!

    Parameter: Phải định nghĩa các thông số đầu vào và đầu ra cho AOI, xác định các thông số nào bắt buộc, thông số nào hiển thị, thông số nào không. Paramenter là các biến sẽ giao tiếp với chương trình bên ngoài (chương trình sẽ truyền giá trị cho các thông số này để thực hiện đoạn lệnh bên trong AOI). Định nghĩa một parameter cần gồm:
    Xác định Parameter đó là Input hay Output
    Kiểu dữ liệu
    Hiển thị khi gọi AOI hay không…
    Local Tag: Các Tag nội trong AOI, chỉ sử dụng trong AOI, bên ngoài không truy cập vào được.
    Sau khi chọn xong như trên, Click OK. AOI được tạo như sau.

    Double Click vào Logic để mở cửa sổ viết chương trình cho AOI



    Viết đoạn chương trình như sau



    Chương trình cho AOI được viết trong cửa sổ trên.

    Sử dụng AOI

    Quay lại chương trình chính, ta thấy trên thanh công cụ lệnh, trong Tab Add On sẽ có thểm AOI MY_MOTOR vừa tạo



    Để sử dụng, trong Ladder, ta tạo Rung mới và Click vào MY_MOTOR, sau đó gán cá thông số Input/Output cho AOI.

    Ví dụ ở đây ta tạo một tag mới MY_MOTOR1, và viết lại đoạn chương trình ban đầu, sử dụng AOI thành.



    Hoặc viết ở ngôn ngữ Funtion Block Diagram (FBD) như sau



    Trên đây là các bước cơ bản để tạo và sử dụng AOI. Tuy nhiên để có thể sử dụng tối đa chức năng và tìm hiểu đầy đủ AOI, các bạn xem tài liệu tham khảo bên dưới.

    GHI CHÚ

    AOI không cho phép chỉnh sửa Online. Cho nên nếu các đoạn chương trình cần chỉnh sửa Online thì không nên sử dụng AOI
    AOI có thể Export ra thành file độc lập và Import vào các dự án khác nhau.
    Ngôn ngữ sử dụng trong AOI chỉ có thể là: LD, FBD và ST (không có SFC)
    Tham khảo:

    http://literature.rockwellautomation...m010_-en-p.pdf

    Giap Van Vy – 2012
    Hidden Content

    Trần Văn Hiếu
    Email: Hidden Content
    Sđt: (+84)987 - 338 - 334

  2. #2
    Little PLC

    Ngày tham gia
    Mar 2011
    Đang ở
    Mọi câu hỏi hãy đưa lên diễn dàn. Tôi không dùng hộp thư riêng.
    Bài viết
    3,151
    Thanks
    257
    1,085 lượt trong 567 bài viết

    [Logix] Bài 14: Trao đổi dữ liệu giữa các Controller (Controllogix/Compactlogix)

    Chia sẻ dữ liệu giữa các Controller với nhau trong cùng một hệ thống là một nhu cầu phổ biến trong điều khiển. Nếu như đối với các PLC đời cũ hoặc của một số hãng, việc chia sẻ thường thông qua các lệnh Message phức tạp giữa các PLC với nhau thì đối với Controllogix, Compactlogix việc trao đổi dữ liệu rất dễ dàng, chỉ cần cấu hình và không cần thêm các lệnh Message nào. Việc trao đổi dữ liệu đó thông qua cơ chế Produce và Consume.

    Thực hiện trên mô hình sau:



    Hệ thống trên gồm:

    CPU A: Controllogix kết nối Ethernet thông qua Module 1756-EN2T
    CPU B: Compactlogix L1 kết nối Ethernet trên cổng có sẵn trên CPU.
    2 CPU này thực hiện trao đổi dữ liệu các Tag với nhau thông qua mạng Ethernet với sơ đồ như trên.
    CPU A cần đọc dữ liệu tag B_PIT100 từ CPU B
    CPU B cần đọc dữ liệu tag A_LIT100 từ CPU A
    Cấu hình chương trình cho CPU A



    >> Tạo Project mới



    Thêm Ethernet Module



    Từ “Ethernet” ta tạo New Module



    Chọn CPU B (ở đây là Compactlogix 1769-L18ERM-BB1B)



    Đặt tên, xác định địa chỉ IP của CPU B



    Sau khi tạo xong, CPU B sẽ hiển thị trong cây IO như sau



    Trong “Controller Tag” ta tạo Tag mới A_LIT100. Tag này sẽ cho CPU khác có thể đọc.



    Chọn Properties



    Và chọn kiểu là “Produced”. Nghĩa là các CPU khác có thể “Consume”



    Xác định số lượng Consume cho phép (mặc định là 1)



    Tạo thêm Tag mới B_PIT100, Tag này sẽ đọc giá trị từ CPU B.



    Cấu hình nó là Consumed, sau đó chọn Connection



    Trong cửa số Connection, ta xác định:

    Producer là CPU nào (nghĩa là CPU nào sẽ tạo ra dữ liệu này) ? ở đây là CPU B
    Và Produced Tag trên CPU đó là gì (ở đây là B_PIT100)



    Cấu hình chương trình cho CPU B

    Tạo New Project như sau



    Tại cây IO, tạo New Module từ “Ethernet”



    Chọn Module 1756-EN2T (Module này là của CPU A, thông qua nó để đi đến CPU A)



    ĐỊa chỉ IP, Slot, và Chassis Size là các thông số cần phải chọn đúng ở đây



    Chọn Chassis Size là 10 (tùy theo kích thước Chassis thực tế bạn sẽ chọn cho phù hợp)



    Khi tạo xong mô đun Ethernet, Backplane của CPU A sẽ hiện ra tương tự như sau. Tại Backplane, chọn New Module



    Chọn CPU (là Partnumer của CPU A – ở đây là 1756-L75)



    Chọn đúng Version



    Chọn đúng Slot (ở đây là Slot 0)



    Tạo tag mới trong Controller Tag của CPU B. Tạo tag B_PIT100. Tag này sẽ cung cấp dữ liệu cho CPU A ở trên, do đó ta cấu hình nó là Produced Tag (cấu hình tương tự như trên CPU A).







    Ta tạo thêm tag A_LIT100, là Tag sẽ đọc dữ liệu từ tag “A_LIT100″ của CPU A do đó sẽ cấu hình nó là Consumed Tag







    Download và kiểm tra

    Sau khi thực hiện các bước trên, ta có thể download chương trình để kiểm tra. Khi Online cả 2 chương trình, thay đổi dữ liệu các Tag A_LIT100 trên CPU A thì trên CPU sẽ cập nhật ngay dữ liệu và khi thay đổi giá trị B_PIT100 trên CPU B thì giá trị trên CPU A cũng được cập nhật.



    GHI CHÚ

    Produced và Consumed có thể thực hiện với các Controller và Network sau



    Một Producer có thể có nhiều Consumer

    Tham khảo:

    http://literature.rockwellautomation...m011_-en-p.pdf

    Giap Van Vy – 2012
    Hidden Content

    Trần Văn Hiếu
    Email: Hidden Content
    Sđt: (+84)987 - 338 - 334

  3. #3
    Little PLC

    Ngày tham gia
    Mar 2011
    Đang ở
    Mọi câu hỏi hãy đưa lên diễn dàn. Tôi không dùng hộp thư riêng.
    Bài viết
    3,151
    Thanks
    257
    1,085 lượt trong 567 bài viết

    [Logix] Bài 15: Tích hợp biến tần PowerFlex với Compactlogix/Controllogix qua Etherne

    Với sự phát triển của mạng Ethernet công nghiệp, việc tích hợp các thiết bị điều khiển trở nên đơn giản hơn rất nhiều so với kết nối truyền thống. Trong bài này, chúng ta sẽ tìm hiểu về các bước tích hợp biến tần PowerFlex vào chương trình điều khiển của Controllogix hoặc Compactlogix thông qua mạng Ethernet/IP.

    Mô hình phần cứng minh họa như sau:



    Hệ thống gồm một bộ Compactlogix L18 và một bộ PowerFlex 700 (Ở đây xem như biến tần đã được cài đặt xong các thông số cơ bản).

    Thực hiện

    Trong Rslogix 5000 tạo một Project mới (các bước tương tự như các bài trước)





    Từ “Ethernet” tạo New Module



    Chọn biến tần PowerFlex (chọn đúng loại mà bạn có)



    Đặt tên, địa chỉ IP và click “Change” để cấu hình thông số cho biến tần này



    Chọn đúng thông số biến tần. Ở đây nếu bạn đang kết nối Online với biến tần (trong Rslinx Classic thấy biến tần), thì có thể chọn Match Drive bên dưới, chương trình sẽ tự lấy thống số từ biến tần lên.



    Khi tạo xong, biến tần sẽ hiển thị trong cây IO như sau:



    Và trong Controller Tag, ta thấy xuất hiện thêm các Tag VFD:I và VFD:O (VFD là tên đặt cho biến tần lúc cấu hình)



    ở đây, VFI:I Là các thông số đọc về từ biến tần, VFD:O là các thông số Output từ Controller gửi ra biến tần



    Mở rổng ra, ta thấy các thống số có thể đọc về từ biến tần:



    Các thông số Output từ Controller ra biến tần.



    Như vậy, nếu muốn đọc trạng thái của biến tần, ta chỉ cần đọc các giá trị trong VFD:I, còn muốn ghi các lệnh điều khiển, tốc độ tham chiếu,… từ Controller ra biến tần thì ta chỉ việc ghi vào các Tag VFD: O.

    Tạo thêm một số Tag nữa để viết một đoạn chương trình đơn giản như sau;



    Viết đoạn chương trình đơn gian:

    START biến tần
    STOP biến tần
    Xóa lỗi biến tần
    Cài đặt tần số tham chiếu.



    Ở đây, cách tính giá trị tần số tham chiếu ghi ra cho biến tần tùy loại biến tần (cần xem trong tài liệu tham khảo của biến tần đó).

    Đối với PowerFlex 700 ở đây thì công thức tính là:

    Giá trị ghi xuống biến tần = tần số tham chiếu(hz) *32767/tần số lớn nhất cài đặt trong biến tần (ở đây là 130)

    Download và kiểm tra

    Kiểm tra Rslinx Classic đã thấy các Controller và biến tần:



    Download



    Online chương trình



    GHI CHÚ:

    Bước này thường xảy ra lỗi giữa cấu hình biến tần trên Rslogix 5000 khác với trên thực tế cài đặt của biến tần. Nếu khi Online biểu tượng biến tần trong cây IO có dấu tam giác vàng, tức là biến tần đang bị lỗi.

    Double Click vào biến tần và chọn Connect to Drive



    Khi đó nếu phát hiện sự khác biệt, chương trình sẽ hỏi Dowload hoặc Upload cầu hình hay không, nếu muốn chọn cấu hình cài đặt hiện tại dưới biến tần thì UPLOAD, còn chọn cấu hình từ Rslogix 5000 thì DOWNLOAD. Khi kết nối bình thường thì sẽ giống minh họa sau



    Kiểm tra

    Thử thay đổi các giá trị tần số trong Controller Tag



    Và Toggle Bit START, STOP để xem biến tần chạy



    Trong VFD:I ta sẽ thấy các thông số đọc về từ biến tần



    Tóm tắt

    Tích hợp biến tần PowerFlex với Controller qua Ethernet/IP giúp đơn giản hóa việc cài đặt, đấu nối phần cứng và mang lại nhiều lợi ích rõ ràng về mặt điều khiển.
    Ngoài các thông số mặc định, có thể lấy thêm nhiều thông số khác từ biến tần. Các thông số đọc về sẽ trong các Tag VFD:I và các giá trị ghi ra biến tần sẽ ở trong VFD:O
    Khi đang chạy mà bị mất kết nối Ethernet thì biến tần sẽ dừng, và báo lỗi.

    Tham khảo thêm về biến tần AB

    http://ab.rockwellautomation.com/Drives/Architecture

    Giap Van Vy – 2012
    Hidden Content

    Trần Văn Hiếu
    Email: Hidden Content
    Sđt: (+84)987 - 338 - 334

  4. #4
    Thành viên cấp 1
    Ngày tham gia
    Nov 2012
    Bài viết
    45
    Thanks
    0
    5 lượt trong 5 bài viết
    Trích dẫn Gửi bởi lamphan_lt Xem bài viết
    Hi all
    Phần này anh Hiếu trình bày thì chi tiết rồi, nhưng hôm trước anh chỉ em cái trang blog của anh Vỹ mà em vô hoài hok dc.
    định vào xem học hỏi thêm tí.
    tiếp tục đi anh.

    tks
    Do hệ thống web bảo mật SSL thống báo lỗi trong trình duyệt web google chrom hãy đổi trình duyệt firefox hay tốt nhất IE xem sao
    - Còn vấn đề này nửa. là do nha cung cấp mạng adsl chơi trò ngăn chặn 1 số trang nào đó như facebook chẳng hạn, cụ thể là mạng vnpt dạo này củ chuối quá chận tè le. Mà tốc độ truy cập thấp hơn nhiều so với mạng khác cùng tốc độ thuê bao chẳng hạn 3M hay 5M.

    - mạng viettel vào ào ào
    - Khắc phục đơn giản nhất : là :thêm chữ s vào sau http, do dịch vụ web từ chối chứ không phải là trang độc hại gì đâu, đừng có sợ.
    Link: https://jap.vn Sau đó trang web nó cảnh báo lổi không cho truy cập là do anh ta viết web bằng wordpress

  5. Bài viết của "zizazizac" đã được cám ơn bởi các thành viên:


  6. #5
    Thành viên cấp 10
    Ngày tham gia
    Jul 2011
    Đang ở
    Da Nang City
    Bài viết
    1,418
    Thanks
    65
    258 lượt trong 205 bài viết
    Trích dẫn Gửi bởi zizazizac Xem bài viết
    Do hệ thống web bảo mật SSL thống báo lỗi trong trình duyệt web google chrom hãy đổi trình duyệt firefox hay tốt nhất IE xem sao
    - Còn vấn đề này nửa. là do nha cung cấp mạng adsl chơi trò ngăn chặn 1 số trang nào đó như facebook chẳng hạn, cụ thể là mạng vnpt dạo này củ chuối quá chận tè le. Mà tốc độ truy cập thấp hơn nhiều so với mạng khác cùng tốc độ thuê bao chẳng hạn 3M hay 5M.

    - mạng viettel vào ào ào
    - Khắc phục đơn giản nhất : là :thêm chữ s vào sau http, do dịch vụ web từ chối chứ không phải là trang độc hại gì đâu, đừng có sợ.
    Link: https://jap.vn Sau đó trang web nó cảnh báo lổi không cho truy cập là do anh ta viết web bằng wordpress
    Dear all.
    Mình dùng chrome vẫn vào link được .
    Regards.
    ---------------------------------
    Thank and Best Regards
    cuongvcs
    Email :
    Hidden Content
    Hidden Content
    Tel : 0984198685
    " Listen. Think. Solve. "
    Skype : cuongvcs

  7. #6
    Thành viên cấp 2
    Ngày tham gia
    Feb 2012
    Bài viết
    82
    Thanks
    0
    0 lượt trong 0 bài viết
    "Số trục Motion"-Nghĩa là gì ?

  8. #7
    Thành viên cấp 10
    Ngày tham gia
    Jul 2011
    Đang ở
    Da Nang City
    Bài viết
    1,418
    Thanks
    65
    258 lượt trong 205 bài viết
    Trích dẫn Gửi bởi cescktd Xem bài viết
    "Số trục Motion"-Nghĩa là gì ?
    hi you.
    Số trục motion là sô trục servo mà dòng plc controllogix có thể điều khiển được .
    Regards.
    ---------------------------------
    Thank and Best Regards
    cuongvcs
    Email :
    Hidden Content
    Hidden Content
    Tel : 0984198685
    " Listen. Think. Solve. "
    Skype : cuongvcs

  9. #8
    Thành viên cấp 1
    Ngày tham gia
    Jul 2011
    Bài viết
    40
    Thanks
    7
    Thanked 1 Time in 1 Post
    A hiếu cho e hỏi.
    - Các Task hoạt động như thế nào thì e hiểu? Thế nhưng trong các task là các PROGRAM. Nếu như chương trình có nhiều PROGRAM thì nó sẽ hoạt động như thế nào. Thứ tự ưu tiên ra làm sao.
    - Mình có thể gọi các Routine của các Program khác được không?

    Thanks!

  10. #9
    Thành viên cấp 2
    Ngày tham gia
    May 2012
    Bài viết
    83
    Thanks
    15
    0 lượt trong 0 bài viết
    Trích dẫn Gửi bởi trung_tuan Xem bài viết
    A hiếu cho e hỏi.
    - Các Task hoạt động như thế nào thì e hiểu? Thế nhưng trong các task là các PROGRAM. Nếu như chương trình có nhiều PROGRAM thì nó sẽ hoạt động như thế nào. Thứ tự ưu tiên ra làm sao.
    - Mình có thể gọi các Routine của các Program khác được không?

    Thanks!
    CÓ BẠN NÀO BIẾT CHẮC VỀ CÂU HỎI NÀY KHÔNG
    theo mình nghĩ thì thứ tự ưu tiên của các program là như nhau
    và không thể gọi các rountine của program khác được

Trang 2 của 2 Đầu tiênĐầu tiên 12

Tag của Chủ đề này

Đánh dấu

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •  
Back to Top