Thiết kế Graphics cho HMI


Trong Displays, mở trang MAIN.

ở phía trên thanh công cụ sẽ xuất hiện

Chọn và kéo thả vào màn hình MAIN


Ở đây, ta muốn màu sắc của PUMP sẽ thay đổi khi chạy hoặc dừng. Ta cần phải kết nối đến Tag MOTOR trong chương trình của Compactlogix.

Click phải vào PUMP, chọn Color:

Cửa số hiện ra cho phép cấu hình Animation của đối tượng. Chọn Tags

Chọn Tags

Cửa sổ Tag Brower sẽ hiện ra

Click phải, chọn Refresh All Folders

Các Tag ở Compactlogix sẽ hiện ra như sau

Chọn tag “MOTOR” và OK

Chọn Apply và Close

Tương tự ta tạo thêm 2 nút START và STOP. Chọn Momentary Push Button

Chọn State 0 và 1, đặt tên là START

Sang tab Connection, Browse đến Tag START_MOTOR

Tương tự, ta tạo thêm nút STOP

Thêm hiển thị thời gian chạy (Tag TIMMING)

Chọn Numberic Display trên thanh công cụ

Và Link đến Tag TIMMING


Chạy thử kiểm tra

Có thể chạy kiểm tra thử ngay trên FT View. Chọn Test Display

Ta thấy trạng thái bơm, thông số sẽ được cập nhật lên màn hình


Thử START, STOP… và xem Online chương trình trên Compactlogix để kiểm tra.

Trên đây là các bước cơ bản đầu tiên làm quen với Factorytalk View Studio cho ứng dụng HMI trên Panelview. Trên thực tế, bạn còn cần phải tìm hiểu thêm các nội dung sau để có thể sử dụng tối ưu cho các dự án của mình:

Sử dụng Alarm & Event
Trend & Historical Trend
Global Objects
Paramenter
Macro
Datalog
Các nội dung này đã được hướng dẫn kĩ trong tài liệu của Rockwell nên các bạn có thể tham khảo trong đó:

http://literature.rockwellautomation...m004_-en-e.pdf

Giáp Văn Vỹ – 2012
Good luck.