    [PVP] Bài 6: Download/Upload và Restore chương trình cho Panelview Plus 6

    Sau khi thiết kế xong chương trình HMI trên máy tính. Việc tiếp theo là Download xuống PVP 6 để chạy chương trình. Bài này minh họa các việc sau đây:

    Tạo File Runtime trong chương trình FTView Studio
    Download chương trình Runtimer xuống PVP 6
    Upload chương trình từ PVP 6 lên máy tính

    Tạo File Runtime

    Để có thể download chương trình HMI xuống PVP 6, trước hết cần biên dịch toàn bộ Project thành một file Runtimer (.mer).

    Trong chương trình Factorytalk View Studion:


    Chọn “Create Runtime Application”



    Đặt tên và lưu file.

    Lưu ý:

    Nếu Firmware của Panelview thấp hơn hoặc khác với phiên bản của Factorytalk View Studio, thì chọn Save as type…. Sau đó chọn đúng phiên bản tương thích với Firmware của Panelview Plus
    Nếu không muốn người khác Upload và chỉnh sửa có thể chọn đặt Password như bên dưới.


    Download

    Để download/upload chương trình đến/từ PVP 6, trong Factorytalk View Studio chọn “Transfer Utility”




    Chọn đường dẫn đến File Runtime


    Chọn File Runtime


    Chọn Panelview muốn download


    Chọn chạy khi khởi động


    Download

    Download thành công!

    Sau khi download thành công, PVP 6 sẽ khởi động lại và chạy lên chương trình HMI mới.
    Lần sửa cuối bởi cuongvcs, ngày 11-22-2012 lúc 05:11 AM.
    ---------------------------------
    Thank and Best Regards
    cuongvcs
    Email :
    Hidden Content
    Hidden Content
    Tel : 0984198685
    " Listen. Think. Solve. "
    Skype : cuongvcs

Tag của Chủ đề này

Đánh dấu

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •  
Back to Top