    [PVP] Bài tổng hợp: Hướng dẫn sử dụng Panelview Plus 6

    Cũng tương tự với phần PLC AB thì phần này mình cũng xin mạn phép copy toàn bộ dữ liệu từ bên blog cá nhân của anh Vỹ
    http://jap.vn để đưa những bài viết hay từ những website những nơi mình biết về cùng chia sẻ và trao đổi với mục đích mở rộng kỹ thuật theo chiều sâu và chiều rộng cho Tự động hoá việt nam. Mình sẽ tổng hợp toàn bộ vào phần này với các bài viết cùng nội dung tại blog htttp://jap.vn
    [PVP] Bài 0: Hướng dẫn sử dụng Panelview Plus 6



    Panelview Plus 6 là thế hệ màn hình giao diện vận hành (HMI – Human Machine Interface) mới nhất hiện tại (2012) của Rockwell với một loạt cải tiến đáng kể, thay thế cho các dòng PanelView Plus cũ. PanelView Plus 6 tận dụng tối đa ưu điểm của kiến trúc tích hợp (Integrated Architecture) trong đó kết hợp chặt chẽ giữa nền tảng điều khiển – Logix, và nền tảng thông tin – Factorytalk và mạng Ethernet/IP. Trong loạt bài sau, tôi sẽ giới thiệu các bước thiết kế giao diện HMI cho màn hình PanelView Plus 6. Nội dung sẽ được chia thành các chủ đề nhỏ cơ bản. Cuối mỗi bài sẽ có các tài liệu tham khảo (nếu cần thiết). Để có thể hiểu rõ, các bạn nên xem thêm trong những tài liệu tham khảo này.


    Chuẩn bị

    Các bài viết sẽ sử dụng phần cứng/phần mềm sau:

    Phần mềm: Factorytalk View Studio 6.1
    Phần cứng: Panelview Plus 6 1000, Controllogix, Compactlogix.

    Nội dung dự kiến

    Bài 1: Phần cứng PanelView Plus 6

    Bài 2: Giới thiệu phần mềm Factorytalk View Studio sử dụng cho Panelview Plus 6

    Bài 3: Cài đặt phần mềm Factorytalk View Studio 6.1

    Bài 4: Cài đặt ban đầu cho Panelview Plus 6

    Bài 5: Làm quen với Factorytalk View Studio

    Bài 6: Kết nối Panelview Plus 6

    Bài 7: Thiết kế chương trình đầu tiên

    Bài 8: Download/Upload chương trình cho Panelview Plus 6

    Bài 9: Sử dụng Alarm/Event

    Bài 10: Sử dụng Parameter

    Bài 11: Sử dụng Macro

    Bài 12: Backup/Restore chương trình Runtime

    Bài 13: Truy cập Panelview Plus 6 qua web browser

    Bài 14: Cấu hình truy cấp từ xa (Remote Access)

    Bài 15: Nâng cấp Firmware cho Panelview Plus 6

    Giap Van Vy – 2012: http://jap.vn/2012/11/05/pvp-bai-0-h...elview-plus-6/
    Hidden Content

    Trần Văn Hiếu
    Email: Hidden Content
    Sđt: (+84)987 - 338 - 334

  2. #2
    Little PLC

    Ngày tham gia
    Mar 2011
    Đang ở
    Mọi câu hỏi hãy đưa lên diễn dàn. Tôi không dùng hộp thư riêng.
    Bài viết
    3,151
    Thanks
    257
    1,085 lượt trong 567 bài viết

    [PVP] Bài 1: Phần cứng Panelview Plus 6

    Có thể nhiều người nhầm lẫn giữa các dòng sản phẩm “Panlview Plus”, “Panelview Plus CE” và “Panelview Plus 6″. Đây là 3 dòng sản phẩm khác nhau của Rockwell. Tuy nhiên, tại thời điểm hiện tại (và tương lai), các dòng Panelview Plus và CE sẽ dần được thay thế bởi Panelview Plus 6. Panelview Plus 6 đều tương thích với các chương trình được phát triển trên Panelview Plus và CE (ngoại trừ DeviceNet và RemoteIO cần thêm mô đun đặc biệt) do đó việc chuyển đổi từ Panelview Plus hay CE sang Plus 6 rất dễ dàng. Ngoài ra, Panelview Plus 6 bổ sung rất nhiều tính năng quan trọng (sẽ trình bày). Do đó, một cách ngắn gọn, nói đến Panelview Plus hiện tại chỉ còn là PanelView Plus 6.

    Phần cứng



    Panelview Plus 6 được thiết kế với một loạt điểm nâng cấp quan trọng so với các phiên bản trước:

    Bộ nhớ RAM tăng lên 512 MB DDR2 SDRAM
    Bộ nhớ FLASH: 512 MB FLASH
    High speed USB 2.0 port
    Đáp ứng màn hình nhanh hơn 30%
    CPU 1.0Ghz
    Ethernet/IP
    Windows CE 6
    Giảm thời gian thiết kế trung bình 40% so với phiên bản trước (tận dụng các ưu thế của FTView 6.0)
    Hỗ trợ FTP Server
    Có sẵn VNC Server
    Hỗ trợ Remote Desktop
    Xem File PDF, MS Office ngay trên HMI
    Truy cập qua Web browser với ViewPoint (hỗ trợ sẵn 1 Client).

    Một vài so sánh giữa các PVP:



    O= Optional Extended

    Phần cứng nhìn chung gồm các phần tương tự như PVP Plus hoặc CE, gồm 2 phần: Logic Module và Display Module.

    Logic Module

    Logic Module giống như CPU của máy tính, chứa toàn bộ chương trình, hệ điều hành,… của HMI. Về phần cứng, Logic Module như sau:



    Trong đó một số điểm nổi bật sau

    Thẻ nhớ SD dùng để backup/restore (kể cả Firmware)chương trình rất tiện:

    2 cổng USB
    Cổng Ethernet/IP
    Trường hợp đang sử dụng PVP Plus, muốn nâng cấp lên Plus 6 chỉ cần thay Logic Module, không nhất thiết phải thay màn hình.

    Display Module

    Display Module chính là màn hình chính. Có nhiều lựa chọn màn hình có phím hoặc chỉ là màn hình chạm,…. (xem Catalog).



    Phần mềm thiết kế

    Để thiết kế ứng dụng cho HMI (cho cả SCADA và màn hình Panelview) cần sử dụng phần mềm Factorytalk View Studio 6.0 trở lên. Trong các bài viết này sử dụng phiên bản 6.1

    Tham khảo

    http://literature.rockwellautomation...p010_-en-p.pdf

    Giap Van Vy – 2012
    Hidden Content

    Trần Văn Hiếu
    Email: Hidden Content
    Sđt: (+84)987 - 338 - 334

  3. #3
    Little PLC

    Ngày tham gia
    Mar 2011
    Đang ở
    Mọi câu hỏi hãy đưa lên diễn dàn. Tôi không dùng hộp thư riêng.
    Bài viết
    3,151
    Thanks
    257
    1,085 lượt trong 567 bài viết

    [PVP]Bài 2: Phần mềm Factorytalk View

    Factorytalk View bao gồm FactoryTalk View SE, FactoryTalk View ME và FactoryTalk View Studio là bộ phần mềm dùng để phát triển các ứng dụng HMI trong “Kiến trúc tích hợp” của Rockwell Automation. Bộ công cụ này dùng để sử dụng cho toàn bộ các ứng dụng liên quan đến “view” của Rockwell, từ các màn hình vận hành Panelview Plus đến các Hệ thống SCADA nhiều Server/Client. Điều này rất thuận tiện vì người dùng không phải cài đặt nhiều phần mềm khác nhau, chuyển đổi qua lại giữa các ứng dụng HMI. Hơn nữa Factorytalk View sử dụng chung nền tảng Factorytalk nên việc chia sẻ, trao đổi dữ liệu với các phần mềm khác cũng rất dễ dàng và thuận tiện.

    Về cơ bản, Factorytalk View chia thành 2 phiên bản: FT View Site Edition cho các ứng dụng SCADA và FT View Machine Edition cho các màn hình Panelview.



    Cài đặt

    Để phát triển ứng dụng HMI, cần cài đặt phần mềm Factorytalk View Studio là bộ công cụ phát triển ứng dụng cho cả phiên bản Site Edition và Machine Edition. Trường hợp chỉ cần phát triển ứng dụng cho Panelview, mình có thể sử dụng Factorytalk View Studio Machine Edition. (trong các bài viết này sử dụng Factorytalk View Studio). Phiên bản mới nhất hiện tại (2012) là Version 6.1

    Hệ điều hành tương thích

    Windows 7 (64 Bit)
    Windows 7 SP 1 (32 Bit)
    Windows 7 SP 1 (64 Bit)
    Windows Server 2008 SP 2 Standard (64 Bit)
    Windows Server 2008 R2 Standard (64 Bit)
    Windows Server 2008 R2 SP1 Standard (64 Bit)
    Windows Server 2003 R2 SP2 Standard (64 Bit)

    Hỗ trợ

    Microsoft Office 2010
    Internet Explorer 9
    SQL Server 2008 R2

    Xem thêm:

    http://literature.rockwellautomation...p012_-en-p.pdf

    http://literature.rockwellautomation...p013_-en-p.pdf

    Giap Van Vy – 2012
    Hidden Content

    Trần Văn Hiếu
    Email: Hidden Content
    Sđt: (+84)987 - 338 - 334

  4. #4
    Little PLC

    Ngày tham gia
    Mar 2011
    Đang ở
    Mọi câu hỏi hãy đưa lên diễn dàn. Tôi không dùng hộp thư riêng.
    Bài viết
    3,151
    Thanks
    257
    1,085 lượt trong 567 bài viết

    [PVP] Bài 3: Cài đặt phần mềm Factorytalk View Studio 6.1

    Bài này sẽ hướng dẫn các bước cài đặt bộ phần mềm Factorytalk View Studio 6.1.

    Máy tính

    Windows 7 Pro 64 Bit
    Đã cài đặt IIS cho Windows 7 (vì Factorytalk View Studio đầy đủ yêu cần phải có IIS).

    Cài đặt

    Trong DVD hoặc thư mục cài đặt FT View 6.1:



    Chạy file Setup



    Chọn “Install Factorytalk View Site Edition”



    Ở cửa sổ trên, theo thứ tự từ 1 đến 9. Nếu máy mới, chưa cài FT View bao giờ thì bắt đầu từ bước 2. Còn nếu đã cài các phiên bản trước thì Chạy bước 1 để gỡ bỏ các phiên bản trước đó. Ở đây bắt đầu từ bước 2

    Install FactoryTalk Services Platform



    Install



    Next









    Bỏ qua bước 3. Sang bước số 4

    Install Factorytalk View Site Edition



    YES



    NEXT





    Nhập số Serial của phần mềm (Đựng trong phong bì màu đỏ khi mua phần mềm)









    Tạo Password mới cho cơ sở dữ liệu MS SQL (Password phải nhiều hơn 8 ký tự, cả chữ hoa, chữ thường, số…. VD như “Rockwell123″)





    Finish



    OK

    Chương trình tự động chuyển sang cài Factorytalk Activation Manager để quản lý License

    Cài đặt Factorytalk Activation Manager



















    Khởi động lại máy.
    Hidden Content

    Trần Văn Hiếu
    Email: Hidden Content
    Sđt: (+84)987 - 338 - 334

  5. #5
    Little PLC

    Ngày tham gia
    Mar 2011
    Đang ở
    Mọi câu hỏi hãy đưa lên diễn dàn. Tôi không dùng hộp thư riêng.
    Bài viết
    3,151
    Thanks
    257
    1,085 lượt trong 567 bài viết

    [PVP] Bài 3: Cài đặt phần mềm Factorytalk View Studio 6.1 (tt)

    Sau khi khởi động lại máy, vào lại thư mục cài đặt ban đầu, chạy file Setup để cài đặt thêm Rslinx Enterprise như sau

    Cài đặt Rslinx enterprise

    Chọn bước số 6













    Install



    Finish.

    Tùy chọn cài thêm Rslinx Classic (bước số 7). Nếu trên máy chưa có thì cài thêm hoặc cài từ đĩa Rslinx Classic cũng được.





    (Xem thêm bài Rslinx Classic: http://plcvietnam.com.vn/forum/showt...g-Rslogix-5000 #5)

    Cài đặt theo hướng dẫn mặc định đến khi xong, Khởi động lại máy tính.

    Tham khảo thêm:

    Installation Guilde

    http://literature.rockwellautomation...n003_-en-e.pdf

    Giap Van Vy – 2012
    Hidden Content

    Trần Văn Hiếu
    Email: Hidden Content
    Sđt: (+84)987 - 338 - 334

  6. #6
    Little PLC

    Ngày tham gia
    Mar 2011
    Đang ở
    Mọi câu hỏi hãy đưa lên diễn dàn. Tôi không dùng hộp thư riêng.
    Bài viết
    3,151
    Thanks
    257
    1,085 lượt trong 567 bài viết

    [PVP]Bài 4: Cài đặt ban đầu cho Panelview Plus 6



    Đối với Panelview Plus 6 (PVP 6) mới, bạn cần cài đặt một số thông số ban đầu để có thể kết nối với máy tính (và làm quen với màn hình cài đặt). Vì bản thân PVP 6 là một máy tính chạy Windows CE 6 nên việc cài đặt cũng dễ dàng. Các thông số ban đầu cần cài đặt như:


    Địa chỉ IP (quan trọng)
    Password cho phép truy cập từ xa, truy cập thay đổi cấu hình…
    VNC
    FTP Server
    Mail….
    Bài này sẽ hướng dẫn bạn làm quen với cửa sổ cài đặt của PVP 6… (Trong các minh họa sử dụng PVP 6 1000)

    Sau khi khởi động xong, trên PVP 6 sẽ hiện ra cửa sổ như sau:



    Chọn “Terminal Settings” để vào phần cấu hình

    Đặt địa chỉ IP



    Chọn “networks and communication” và click vào dấu mũi tên ENTER



    Chọn “Network Connection” và ENTER



    Chọn “Network Adaptors” và ENTER



    Chọn “IP Address”



    Tại đây, nhập địa chỉ IP, Subnet Mask. Gateway nếu không cấu hình thì để mặc định là 0.0.0.0

    Sau đó OK và trở lại màn hình đầu tiên. Cắm lại dây mạng để cập nhật địa chỉ IP.

    Ngoài ra, bạn có thể cấu hình thêm các chức năng khác từ cửa sổ này. Hãy khám phá.



    Giap Van Vy -2012
    Hidden Content

    Trần Văn Hiếu
    Email: Hidden Content
    Sđt: (+84)987 - 338 - 334

  7. #7
    Thành viên cấp 10
    Ngày tham gia
    Jul 2011
    Đang ở
    Da Nang City
    Bài viết
    1,418
    Thanks
    65
    257 lượt trong 205 bài viết
    Hi Hiếu ,
    tài liệu này của Mr Vỹ rất hay và chi tiết ,nên cập nhật thường xuyên ,để mọi người học hỏi .
    Regards.
    ---------------------------------
    Thank and Best Regards
    cuongvcs
    Email :
    Hidden Content
    Hidden Content
    Tel : 0984198685
    " Listen. Think. Solve. "
    Skype : cuongvcs

  8. #8
    Little PLC

    Ngày tham gia
    Mar 2011
    Đang ở
    Mọi câu hỏi hãy đưa lên diễn dàn. Tôi không dùng hộp thư riêng.
    Bài viết
    3,151
    Thanks
    257
    1,085 lượt trong 567 bài viết
    Hi anh Cường. Sức người có hạn em cũng muốn làm mà tại vì một số anh em bảo link die em vào được thì cố gắng upload về và dẫn link trực tiếp chứ nếu có thêm người hỗ trợ upload các bài hay thì quá tốt.

    Hồi chiều đang làm sếp gọi hỏi chuyện bỏ ngang đi lên gặp chứ ko lĩnh đạn rồi. @.@ thôi em dạy tiếp.
    Hidden Content

    Trần Văn Hiếu
    Email: Hidden Content
    Sđt: (+84)987 - 338 - 334

  9. #9
    Thành viên cấp 10
    Ngày tham gia
    Jul 2011
    Đang ở
    Da Nang City
    Bài viết
    1,418
    Thanks
    65
    257 lượt trong 205 bài viết
    Trích dẫn Gửi bởi tran_hieu0983 Xem bài viết
    Hi anh Cường. Sức người có hạn em cũng muốn làm mà tại vì một số anh em bảo link die em vào được thì cố gắng upload về và dẫn link trực tiếp chứ nếu có thêm người hỗ trợ upload các bài hay thì quá tốt.

    Hồi chiều đang làm sếp gọi hỏi chuyện bỏ ngang đi lên gặp chứ ko lĩnh đạn rồi. @.@ thôi em dạy tiếp.
    Hi Hiếu ,
    về việc này nếu có thể ,để mình cập nhật giúp cũng được ,
    mà Mr Vỹ OK không ?
    Regards.
    ---------------------------------
    Thank and Best Regards
    cuongvcs
    Email :
    Hidden Content
    Hidden Content
    Tel : 0984198685
    " Listen. Think. Solve. "
    Skype : cuongvcs

  10. #10
    Little PLC

    Ngày tham gia
    Mar 2011
    Đang ở
    Mọi câu hỏi hãy đưa lên diễn dàn. Tôi không dùng hộp thư riêng.
    Bài viết
    3,151
    Thanks
    257
    1,085 lượt trong 567 bài viết

    Ghi rõ nguồn gốc và mọi thứ

    Trong mọi bài viết em đều ghi rõ nguồn gốc. Và mọi thứ giữ nguôn bản gốc và đường link thì không có lý do gì không được. Mấy hôm bận quá mới up 2 ngày mà công việc lu bu chưa gửi mail kịp (mà nếu anh Vỹ biết thì cũng ok hết ah) chứ không phải ghi dạng " Link từ Mr Vỹ". Tôn trọng tác quyền mục đích là chia sẻ. Tối về gửi nếu anh Vỹ không đồng ý thì em xoá hết . Mà riêng anh Vỹ thì ok rồi. nhiều người biết về Rockwell thì càng tốt. Em khoái nhất câu của anh Vỹ "không nên lấy tiền của người không biết như thế là phi đạo đức nghề nghiệp" đại khái vậy. hihi mới gặp mà tưởng quen rất lâu. ^_^
    Lần sửa cuối bởi tran_hieu0983, ngày 11-17-2012 lúc 02:31 AM.