Đăng Ký
Trang 1 của 2 12 CuốiCuối
Kết quả 1 đến 10 của 18
  1. #1
    Little PLC

    Ngày tham gia
    Mar 2011
    Đang ở
    Mọi câu hỏi hãy đưa lên diễn dàn. Tôi không dùng hộp thư riêng.
    Bài viết
    3,151
    Thanks
    257
    1,085 lượt trong 567 bài viết

    Lựa chọn PLC, Cáp, phần mềm phù hợp để nâng cấp hệ thống cũ

    Chào mọi người.

    Hiện nay có một vấn đề muốn nhờ mọi người tư vấn giúp. Hiện tại cái máy mình đang làm dùng PLC Omron CPU C200H (CPU03) hôm đó ko đem theo máy mới đau đầu chứ @.@.

    Với CPU như vậy thì dùng cáp gì cho phù hợp? CX - One V4.2 có thể lập trình đối với dòng CPU này không hay phải dùng Version cũ vì theo mình biết dòng CPU này cũ rồi.

    Các module ID212 có phải là module Input không ? và module OC221 có phải là Output không?

    Từ đang làm tư vấn chuyển qua dòng máy mitsu hoặc Omron mới cho phù hợp. Gặp khó khăn mong mọi người tư vấn giúp.
    Xin cám ơn ideal
    Hidden Content

    Trần Văn Hiếu
    Email: Hidden Content
    Sđt: (+84)987 - 338 - 334

  2. #2
    Thành viên cấp 3
    Ngày tham gia
    Mar 2011
    Bài viết
    248
    Thanks
    25
    52 lượt trong 38 bài viết
    Con C200H này Anh dùng cáp CIF02 là được rồi.
    Còn CX-One Anh dùng Ver 4.03 trong đó cx-Programer ver 9.0 là ok.
    ID212 là module input 16pts
    OC221 là module output 8pts.
    dòng C200H hình như có nhiều CPU Anh có thể update sang C200HS hay CS1.( cái này mình hok rõ lắm).
    Mitsubishi automation .
    PLC A,FX,Q and servo MR-J2,3.
    Email: Hidden Content
    Mobile : 0168 798 0344

  3. #3
    hongminhbv
    Guest
    Cái phần cứng thì như bác độ nói rồi cáp cũng đã có mã rồi
    - Phần mềm thì dùng được hết từ CX-one 1.0 trở lên đều dùng được , mình đã kiểm tra trên CX-one 4.26 chạy ok
    Nếu chuyển đổi thì tùy theo lượng I/0 mà chuyển cho tiện nếu < 60 I/0 thì dùng CP1L hoặc CP1E Nếu nhiều hơn thì dùng loại PLC CJ1 là được
    Chỉ cần đọc trương trình lên và convert sang loại PLC cần thay có thể phải chỉnh sửa lại một vài địa chỉ cho chuẩn là song thôi không mất nhiều thời gian đâu khoảng 1h-2h là song thôi
    C
    - Tất cả các dòng PLC của omron đều dùng chung nhau một phần mềm , nên chỉ cần chọn lại loại plc và chỉnh vài đầu ra là phù hợp và chạy liền

  4. #4
    Little PLC

    Ngày tham gia
    Mar 2011
    Đang ở
    Mọi câu hỏi hãy đưa lên diễn dàn. Tôi không dùng hộp thư riêng.
    Bài viết
    3,151
    Thanks
    257
    1,085 lượt trong 567 bài viết
    Cám ơn anh Minh và Độ nhé

    Nếu chuyển đổi thì tùy theo lượng I/0 mà chuyển cho tiện nếu < 60 I/0 thì dùng CP1L hoặc CP1E Nếu nhiều hơn thì dùng loại PLC CJ1 là được
    Về máy thì làm đơn giản lắm chỉ là máy ép thôi. Cho nên chọn loại nào khoảng < 20 I/O thôi ah.

    Con C200H này Anh dùng cáp CIF02 là được rồi.
    Cáp này mua ở đâu vậy Độ vì hỏi một vài chỗ nói là dễ làm lắm @.@ mà làm thì dùng COM chứ đâu phải USB mình muốn xài USB cho nên mua luôn để xài sau này. Sợi nào mà có thể sử dụng cho nhiều con luôn đó .
    Độ cung cấp không có thì gửi cho mình xin cái giá nhé. Hoặc anh nào member nào biết chỉ điểm để mua dùm người ta

    Cái anh Omron được cái là 1 phần mềm mà xài chung tiện lợi CPU cũ vẫn có thể xài luôn phần mềm mới. Good good

    Xin cám ơn
    Hidden Content

    Trần Văn Hiếu
    Email: Hidden Content
    Sđt: (+84)987 - 338 - 334

  5. #5
    Thành viên cấp 3
    Ngày tham gia
    Mar 2011
    Bài viết
    248
    Thanks
    25
    52 lượt trong 38 bài viết
    Cáp này mua chứ khó chế dc lắm Anh ơi.
    nếu mua USB thì mã là USB-CIF02.
    sợi này giá 1tr2 hàng có sẵn và giao tận nơi Anh nhé.
    Anh gọi số này nhé 0976 945 417.
    Mitsubishi automation .
    PLC A,FX,Q and servo MR-J2,3.
    Email: Hidden Content
    Mobile : 0168 798 0344

  6. #6
    Thành viên cấp 3
    Ngày tham gia
    Nov 2011
    Bài viết
    176
    Thanks
    0
    12 lượt trong 12 bài viết
    Dear Hiếu,
    Nếu là máy ép nhựa thì ko cần xử lý gì phức tạp và I/O < 20 thì dùng CP1E cho rẻ, giá rẻ bất ngờ luôn. Còn a mà dùng CS hay CJ thì giá rất cao, với lại 2 loại này dùng cho máy phức tạp, tương đương s7-300 vậy
    Chương trình thì chuyển sang CP1E cũng đơn giản, cáp lập trình dùng cáp USB đâu có cao giá như USB-CIF02
    Còn nếu muốn dùng đồ cũ thì thị trường thường có CPM1A dùng cho máy ép nhựa cũng OK, nhưng loại này cũng dùng cáp CIF02
    Với lại cáp USB-CIF02 giá thị trường ko đến 1.2tr đâu hjhj
    Các loại cáp PLC, màn hình HMI : Mitubishi, Siemens, Omron, Weintek, Proface...
    LH : 0908 61 00 85 – Hidden Content
    Hidden Content

  7. #7
    Thành viên cấp 4
    Ngày tham gia
    Nov 2011
    Bài viết
    490
    Thanks
    0
    49 lượt trong 35 bài viết
    ^_^ cáp đó bên anh có, rảnh qua lấy, dùng xong trả anh
    HỌC, HỌC NỮA, HỌC MÃI,HỌC HẾT LỚP BẢY THÌ NGHỈ
    Hidden Content

  8. #8
    Little PLC

    Ngày tham gia
    Mar 2011
    Đang ở
    Mọi câu hỏi hãy đưa lên diễn dàn. Tôi không dùng hộp thư riêng.
    Bài viết
    3,151
    Thanks
    257
    1,085 lượt trong 567 bài viết
    Hi. Vậy cám ơn anh. Mai em qua mượn cáp luôn nha . Làm nhanh rồi trả anh ngay chứ làm cái này lợi ko nhiêu mà làm xong 1 lần rồi bỏ cáp mà phải mất 1.2 M thì hơi đau . @@
    Hidden Content

    Trần Văn Hiếu
    Email: Hidden Content
    Sđt: (+84)987 - 338 - 334

  9. #9
    Thành viên cấp 6
    Ngày tham gia
    Jul 2011
    Bài viết
    629
    Thanks
    8
    79 lượt trong 61 bài viết
    Trích dẫn Gửi bởi phongnhatdo Xem bài viết
    Con C200H này Anh dùng cáp CIF02 là được rồi.
    Trích dẫn Gửi bởi phongnhatdo Xem bài viết
    Cáp này mua chứ khó chế dc lắm Anh ơi.
    nếu mua USB thì mã là USB-CIF02.
    Tư vấn kiểu này là giết anh em nha bro, hên thì nó burn out cái cáp, xui nó burn out port PLC thì lấy chương trình đang có trên C200H ra hơi căng.

    Trích dẫn Gửi bởi tran_hieu0983 Xem bài viết
    Hi. Vậy cám ơn anh. Mai em qua mượn cáp luôn nha . Làm nhanh rồi trả anh ngay chứ làm cái này lợi ko nhiêu mà làm xong 1 lần rồi bỏ cáp mà phải mất 1.2 M thì hơi đau . @@
    Hôm qua anh nói em rồi, em phải dùng C200H-LK201 hoặc 3G2A6-LK201, C200H-LK201 rẻ hơn.
    Em có nói anh cho em mượn sợi USB-CIF02 test, nếu okei em trả anh 5 chai anh cũng không ham
    Email: Hidden Content
    Hidden Content
    Hidden Content
    Tel: 0989.999973

    Cung cấp, thay thế tấm cảm ứng và LCD các loại màn hình
    Cung cấp PLC: Mitsubishi, Siemens, Delta, Vigor, Xinje, Omron, Panasonic (Nais), ...
    Cung cấp HMI Samkoon, Fuji Hakko, Proface, Hitech, Weintek, Mitsubishi, Siemens, Delta, Xinje, ...
    Đọc password các loại PLC và HMI

  10. #10
    Thành viên cấp 6
    Ngày tham gia
    Jul 2011
    Bài viết
    629
    Thanks
    8
    79 lượt trong 61 bài viết




    Cáp nối từ C200H-LK201 qua PC thì đơn giản vì nó chỉ là RS232

    Hy vong Hiếu đọc được 2 comment của anh trước khi mượn cáp USB-CIF02 về nhét vào C200H
    Email: Hidden Content
    Hidden Content
    Hidden Content
    Tel: 0989.999973

    Cung cấp, thay thế tấm cảm ứng và LCD các loại màn hình
    Cung cấp PLC: Mitsubishi, Siemens, Delta, Vigor, Xinje, Omron, Panasonic (Nais), ...
    Cung cấp HMI Samkoon, Fuji Hakko, Proface, Hitech, Weintek, Mitsubishi, Siemens, Delta, Xinje, ...
    Đọc password các loại PLC và HMI

Trang 1 của 2 12 CuốiCuối

Tag của Chủ đề này

Đánh dấu

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •  