Đăng Ký
Kết quả 1 đến 4 của 4

Hybrid View

  1. #1
    Thành viên cấp 1
    Ngày tham gia
    Mar 2012
    Đang ở
    Đồng Nai
    Bài viết
    20
    Thanks
    4
    7 lượt trong 4 bài viết
    Bạn mở Parameter vào mục Device, dò xuống hàng Data Register, bạn sẽ thấy 2 ô màu trắng tương ứng với cột Latch Start và End, bạn sẽ ghi vào 2 ô đó số thanh ghi bắt đầu được chốt( Latch) và số thanh ghi cuối cùng, sau đó nạp lại chương trình và bạn sử dụng thanh ghi nằm trong khoảng Latch Start và End đó thì số liệu sẽ không bị mất( Ví dụ Latch Start bạn ghi 1000, End bạn ghi 1023 có nghĩa là bạn sử dụng thanh ghi từ D1000 tới D1023 sẽ không mất số liệu khi mất nguồn điện)

  2. #2
    Thành viên cấp 1
    Ngày tham gia
    Jul 2012
    Bài viết
    24
    Thanks
    2
    Thanked 2 Times in 1 Post
    cám ơn bạn nhiều nhé,mình làm được rồi
    Trích dẫn Gửi bởi dung18 Xem bài viết
    Bạn mở Parameter vào mục Device, dò xuống hàng Data Register, bạn sẽ thấy 2 ô màu trắng tương ứng với cột Latch Start và End, bạn sẽ ghi vào 2 ô đó số thanh ghi bắt đầu được chốt( Latch) và số thanh ghi cuối cùng, sau đó nạp lại chương trình và bạn sử dụng thanh ghi nằm trong khoảng Latch Start và End đó thì số liệu sẽ không bị mất( Ví dụ Latch Start bạn ghi 1000, End bạn ghi 1023 có nghĩa là bạn sử dụng thanh ghi từ D1000 tới D1023 sẽ không mất số liệu khi mất nguồn điện)