Thành viên cấp 1
Bạn mở Parameter vào mục Device, dò xuống hàng Data Register, bạn sẽ thấy 2 ô màu trắng tương ứng với cột Latch Start và End, bạn sẽ ghi vào 2 ô đó số thanh ghi bắt đầu được chốt( Latch) và số thanh ghi cuối cùng, sau đó nạp lại chương trình và bạn sử dụng thanh ghi nằm trong khoảng Latch Start và End đó thì số liệu sẽ không bị mất( Ví dụ Latch Start bạn ghi 1000, End bạn ghi 1023 có nghĩa là bạn sử dụng thanh ghi từ D1000 tới D1023 sẽ không mất số liệu khi mất nguồn điện)
-
-
Thành viên cấp 1
cám ơn bạn nhiều nhé,mình làm được rồi
Gửi bởi
dung18
Bạn mở Parameter vào mục Device, dò xuống hàng Data Register, bạn sẽ thấy 2 ô màu trắng tương ứng với cột Latch Start và End, bạn sẽ ghi vào 2 ô đó số thanh ghi bắt đầu được chốt( Latch) và số thanh ghi cuối cùng, sau đó nạp lại chương trình và bạn sử dụng thanh ghi nằm trong khoảng Latch Start và End đó thì số liệu sẽ không bị mất( Ví dụ Latch Start bạn ghi 1000, End bạn ghi 1023 có nghĩa là bạn sử dụng thanh ghi từ D1000 tới D1023 sẽ không mất số liệu khi mất nguồn điện)
-
-
Thành viên Mới
Pin PLC thì nuôi PLC được bao lâu ạ.Và nó nuôi Bộ nhớ Rom đúng ko các anh
-