    Lấy thông số của biến tần

    Chào mọi người, em kết nối PLC Micrologix1400 và biến tần PF700 qua Ethernet
    Nếu sử dụng MSG thì làm sao lấy được thông số như dòng, áp, công suất, tốc độ của biến tần

  2. #2
    Thành viên cấp 10
    Ngày tham gia
    Jul 2011
    Đang ở
    Da Nang City
    Bài viết
    1,418
    Thanks
    65
    257 lượt trong 205 bài viết
    Trích dẫn Gửi bởi huyenthaigia Xem bài viết
    Chào mọi người, em kết nối PLC Micrologix1400 và biến tần PF700 qua Ethernet
    Nếu sử dụng MSG thì làm sao lấy được thông số như dòng, áp, công suất, tốc độ của biến tần
    Hi bạn,
    nếu bạn muốn lấy các thông số dòng or áp thì phải setup các thông số trong phần link của biến tần ,và data này mình có thể lấy trực tiêp ,không cần dùng MSG.
    Regards
    ---------------------------------
    Thank and Best Regards
    cuongvcs
    Email :
    Hidden Content
    Hidden Content
    Tel : 0984198685
    " Listen. Think. Solve. "
    Skype : cuongvcs

  3. #3
    Thành viên cấp 3
    Ngày tham gia
    Oct 2012
    Bài viết
    105
    Thanks
    0
    Thanked 1 Time in 1 Post
    Trích dẫn Gửi bởi cuongvcs Xem bài viết
    Hi bạn,
    nếu bạn muốn lấy các thông số dòng or áp thì phải setup các thông số trong phần link của biến tần ,và data này mình có thể lấy trực tiêp ,không cần dùng MSG.
    Regards
    Anh Cường có thể nói rõ hơn được không

  4. #4
    Thành viên Mới
    Ngày tham gia
    Nov 2012
    Bài viết
    4
    Thanks
    0
    0 lượt trong 0 bài viết
    Trích dẫn Gửi bởi huyenthaigia Xem bài viết
    Anh Cường có thể nói rõ hơn được không
    Trong topic Tài liệu PLC kết nối với Biến tần AB qua một số mạng truyền thông của bác cuongvcs , bạn down về và đọc kỹ phần using datalink trong file ethenet IP bạn sẽ hiểu

    Regards

  5. #5
    Thành viên cấp 3
    Ngày tham gia
    Oct 2012
    Bài viết
    105
    Thanks
    0
    Thanked 1 Time in 1 Post
    Trích dẫn Gửi bởi cuongte Xem bài viết
    Trong topic Tài liệu PLC kết nối với Biến tần AB qua một số mạng truyền thông của bác cuongvcs , bạn down về và đọc kỹ phần using datalink trong file ethenet IP bạn sẽ hiểu

    Regards
    Nhưng ở đây mình sử dụng Micrologix 1400 nên datalink có sử dụng được không

  6. #6
    Thành viên cấp 10
    Ngày tham gia
    Jul 2011
    Đang ở
    Da Nang City
    Bài viết
    1,418
    Thanks
    65
    257 lượt trong 205 bài viết
    Trích dẫn Gửi bởi huyenthaigia Xem bài viết
    Nhưng ở đây mình sử dụng Micrologix 1400 nên datalink có sử dụng được không
    Dear huyenthaigia ,
    Micrologix xài data link OK,
    Regards,
    ---------------------------------
    Thank and Best Regards
    cuongvcs
    Email :
    Hidden Content
    Hidden Content
    Tel : 0984198685
    " Listen. Think. Solve. "
    Skype : cuongvcs

  7. #7
    Thành viên cấp 3
    Ngày tham gia
    Oct 2012
    Bài viết
    105
    Thanks
    0
    Thanked 1 Time in 1 Post
    Cảm ơn mọi người, em đã lấy được dòng của biến tần về PLC. Nhưng lại có vấn đề này nữa :
    Dòng của biến tần tại sao lại khác so với dòng kẹp Ampe kế đặt trước biến tần.

  8. #8
    Thành viên cấp 10
    Ngày tham gia
    Jul 2011
    Đang ở
    Da Nang City
    Bài viết
    1,418
    Thanks
    65
    257 lượt trong 205 bài viết
    Trích dẫn Gửi bởi huyenthaigia Xem bài viết
    Cảm ơn mọi người, em đã lấy được dòng của biến tần về PLC. Nhưng lại có vấn đề này nữa :
    Dòng của biến tần tại sao lại khác so với dòng kẹp Ampe kế đặt trước biến tần.
    Thì bạn dùng Scale cho ra đúng như dòng kẹp là OK.
    Regards.
    ---------------------------------
    Thank and Best Regards
    cuongvcs
    Email :
    Hidden Content
    Hidden Content
    Tel : 0984198685
    " Listen. Think. Solve. "
    Skype : cuongvcs

  9. #9
    Thành viên cấp 1
    Ngày tham gia
    Nov 2012
    Bài viết
    45
    Thanks
    0
    5 lượt trong 5 bài viết
    Trích dẫn Gửi bởi huyenthaigia Xem bài viết
    Cảm ơn mọi người, em đã lấy được dòng của biến tần về PLC. Nhưng lại có vấn đề này nữa :
    Dòng của biến tần tại sao lại khác so với dòng kẹp Ampe kế đặt trước biến tần.
    - Thông số và độ lệch giữa Amper kẹp ngoài và Amper chỉ thị trong Inverter có sai lệch là điều đượng nhiên. Cơ sở nào bạn nói là Amper kẹp là chuẩn tuyệt đối.??
    - Bạn tính toán lại xem 2 thông số trên 2 thiết bị nó sai lệc xa không? khoảng dưới 5% độ lệch là chấp nhận dc
    - Còn muốn thích lấy thông số nào làm chuẩn thì nhân vào nó hệ số K% độ lệch là như ý mong muốn

  10. #10
    Thành viên cấp 1
    Ngày tham gia
    Nov 2012
    Bài viết
    12
    Thanks
    0
    0 lượt trong 0 bài viết
    PLC Micrologix1400 là của hãng nào vậy a bác