Ai biết câu trả lời thì chỉ mình dùm nha. Mình làm rồi mà không chắc ăn nên post lên thử xem có ai giải kết quả khác không.
Câu 1: PLC S7-300 CPU 314 được gắn thêm 1 module 16DI ở slot 7 và 1 module 2 AI/1 AO ở slot 8 trên Rack 3.
a) Hãy xác định địa chỉ của các kênh analog nhập và xuất.
b) Giả sử các kênh analog có độ phân giải 15 bit + 1 bit dấu và tầm AI và AO đều là 0.. 20 mA. Nếu ở ngõ vào AI đọc được là W#16#1800 thì tương ứng ngõ vào đó là bao nhiêu mA? Nếu ta xuất trị số W#16#5100 ra AO thì sẽ đo được bao nhiêu ampere ở đầu ra đó?
-