Trích dẫn Gửi bởi tqh12a1 Xem bài viết
Hnay e vừa thử đấu nối 1 con CPU 224 vs 2 cái EM235 để làm phần đk cho đồ án tốt nghiệp.
Sau khi download chương trình xuốg PLC, bật RUN nhưg ko chạy j cả . E chuyển sag PLC sag chế độ STOP để kiểm tra thì thấy EM235 (1 trog 2 cái) vẫn xuất điện áp ra ngoài, tầm 10V.
E lần đầu độg đến mấy cái đồ thật này nên chịu tịt ngắc, hỏi mấy ôg a làm ở xưởg cũg chịu ko hiểu lý do j PLC để chế độ STOP mà EM235 vẫn xuất tín hiệu đk.
Mog các a giúp e giải thíhc cho e vấn đề này để e tìm cách khắc phục vs.
Hi,
Em xem hinh anh dinh kem, no co phan "Freeze..." da duoc check. Nghia la PLC sau khi Run => Stop se giu nguyen gia tri Analog Output. Muc dich la de khi he thong minh doi hoi ve mat Safety khi PLC Stop nen no phai co them chuc nang do. Neu em muon khi PLC Stop ma Analog Output = 0 thi em uncheck cai o do nhe.

Con ve chuong trinh lam sao ma no khong chay, thoi diem nay chua tra loi em duoc vi chua thay chuong trinh cung nhu y do lap trinh cua em nhu the nao. Neu duoc hay upload len de moi nguoi cung danh gia / gop y nheng.

/Sorry no Unikey.