Thành viên cấp 1

Gửi bởi
tqh12a1
Hnay e vừa thử đấu nối 1 con CPU 224 vs 2 cái EM235 để làm phần đk cho đồ án tốt nghiệp.
Sau khi download chương trình xuốg PLC, bật RUN nhưg ko chạy j cả

. E chuyển sag PLC sag chế độ STOP để kiểm tra thì thấy EM235 (1 trog 2 cái) vẫn xuất điện áp ra ngoài, tầm 10V.
E lần đầu độg đến mấy cái đồ thật này nên chịu tịt ngắc, hỏi mấy ôg a làm ở xưởg cũg chịu ko hiểu lý do j PLC để chế độ STOP mà EM235 vẫn xuất tín hiệu đk.
Mog các a giúp e giải thíhc cho e vấn đề này để e tìm cách khắc phục vs.
Hi,
Em xem hinh anh dinh kem, no co phan "Freeze..." da duoc check. Nghia la PLC sau khi Run => Stop se giu nguyen gia tri Analog Output. Muc dich la de khi he thong minh doi hoi ve mat Safety khi PLC Stop nen no phai co them chuc nang do. Neu em muon khi PLC Stop ma Analog Output = 0 thi em uncheck cai o do nhe.
Con ve chuong trinh lam sao ma no khong chay, thoi diem nay chua tra loi em duoc vi chua thay chuong trinh cung nhu y do lap trinh cua em nhu the nao. Neu duoc hay upload len de moi nguoi cung danh gia / gop y nheng.
/Sorry no Unikey.
Cheers!
The advice and opinion given in this thread is that of the author and does not necessarily reflect the views of Bach Viet Technologies Corporation (Bavitech Corp.)
To find out how Bavitech can assist you with your automation needs please visit
Hidden Content
Also, click
Hidden Content to get my info (Protected data, avoid ad-auto bots).
-
Quyền viết bài
- Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
- Bạn Không thể Gửi trả lời
- Bạn Không thể Gửi file đính kèm
- Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
-
Nội quy - Quy định
Back to Top
Múi giờ GMT +7. Bây giờ là 02:46 PM.
Phiên bản 4.2.5
Phát triển bởi thành viên PLCVietNam®.
Đánh dấu