đo và giám sát nhiệt độ lò nhiệt xuất ra led 7 thanh.
chào các bác! e đang có một đề tài đo và giám sat nhiệt độ bằng can K nhiệt độ lên đến 4 số. e có một chỗ không hiểu cho lắm.nếu e muốn xuât nhiệt độ ra 4 con led thì phải dung đến 32 chân đầu ra. như thế thì tốn kém quá. vậy có bác nào có cách làm tiết kiệm đầu ra hơn mà vẫn đảm bảo không thì giúp e với.chân thành cảm ơn nha!
-
-
Thành viên cấp 10
Mua cái HMI hoặc TD200 về là xong chả tốn đầu ra nào vẫn hiện thị ngon lành.Cách nữa là giao tiếp qua VDK rồi dùng VDK xuất led.mà làm thế thì lấy luôn VDK đọc hiển thị ra led
PS:chả ai lấy ngõ ra PLC mà hiển thị led cả
-
-
Thành viên Mới
cách 1: bác cho 8 ngõ ra PLC nối chung với 8 chân của 4 led rồi dùng thêm 4 chân plc nữa để quét liên tục 4 con led.
cách 2: bác sử dụng 4 ngõ ra PLC rùi + 1 mạch số giải mã hình như 7447 hay mấy con giải mã từ BCD sang led 7 đó ,rồi dùng 4 chân PLC nữa quet led.
cách dùng 32 chân PLC xuất led 7 thì bác hơi bị giàu đó.
chúc may mắn.
-
-
Thành viên cấp 1

Gửi bởi
manhcuong_haui
chào các bác! e đang có một đề tài đo và giám sat nhiệt độ bằng can K nhiệt độ lên đến 4 số. e có một chỗ không hiểu cho lắm.nếu e muốn xuât nhiệt độ ra 4 con led thì phải dung đến 32 chân đầu ra. như thế thì tốn kém quá. vậy có bác nào có cách làm tiết kiệm đầu ra hơn mà vẫn đảm bảo không thì giúp e với.chân thành cảm ơn nha!
Đối với bàn toán này phương án dùng vi điều khiển hợp lí hơn nhiều.
-