^_^ cái này do điện trở xả là đúng rồi, thông thường điện áp xả là điện áp trên DC link, công suất xả là U/R2 (gần đúng thôi) khi điện trở xả lớn thì công suất xả không đủ nên áp DC link tăng cao nên báo OV (cái này thì thỉnh thoảng mới báo vì có lúc nó xả hết dc, có lúc không tùy vào tải), bạn có thể mắc song song điện trở xả (làm giảm điện trở xả xuống dưới mức 20ohm mà nó yêu cầu là dc)
-
-
Thành viên cấp 1

Gửi bởi
ncrazy
^_^ cái này do điện trở xả là đúng rồi, thông thường điện áp xả là điện áp trên DC link, công suất xả là U/R2 (gần đúng thôi) khi điện trở xả lớn thì công suất xả không đủ nên áp DC link tăng cao nên báo OV (cái này thì thỉnh thoảng mới báo vì có lúc nó xả hết dc, có lúc không tùy vào tải), bạn có thể mắc song song điện trở xả (làm giảm điện trở xả xuống dưới mức 20ohm mà nó yêu cầu là dc)
Thanks bạn, vì trước đây mình đặt mua bên bán điện trở là 4 thanh, mỗi thanh 20 Ohm để mắc hỗn hợp được 20 Ohm, nhưng do bên đó hết hàng và chỉ có 4 thanh mỗi thanh 30 Ohm, họ còn cam kết với mình là xài ok nên mình mới tin tưởng, ai ngờ nguyên nhân lại do mấy thanh trở này. Chán thiệt !
-