    truyền thông giữa CP341-RS422/485 (6ES7 341-1CH02-0AE0) với hệ thống Honeywell

    Xin chào,
    Mình sử dụng PLC S7-300 dùng Card CP341-RS422/485 (6ES7 341-1CH02-0AE0) để truyền thông với hệ thống của Honeywell theo chuẩn Modbus RTU (Serial Modbus RTU). hệ thống Honeywell củng dùng Modbus RTU.

    Với các truyền thông như trên, chúng ta sẽ kết nối trực tiếp với Honeywell hay sẽ dùng bộ chuyển đổi nữa mới có thể truyền thông với nhau được ?

    Các bạn support mình với.

    thanks,

  2. #2
    Thành viên cấp 5
    Ngày tham gia
    Mar 2011
    Đang ở
    Ho Chi Minh City
    Bài viết
    506
    Thanks
    9
    13 lượt trong 13 bài viết
    Wow, mừng quá!

    Đã nhận email từ diễn đàn rồi.
    0983.398.372
    Hidden Content

  3. #3
    Thành viên cấp 1
    Ngày tham gia
    Oct 2011
    Bài viết
    22
    Thanks
    0
    Thanked 1 Time in 1 Post
    Cho mình hỏi bạn đã thử được chưa? Mình dùng module CP341 lập trình hoài mà vẫn báo lỗi. Lôi hàm FB80 ra khai báo bị lỗi hoài.

    Nếu thành công rồi thì chia sẽ giúp mình với.

  4. #4
    Thành viên cấp 1
    Ngày tham gia
    May 2011
    Bài viết
    43
    Thanks
    2
    Thanked 1 Time in 1 Post
    Hi anh tomjerry822008,
    Anh tom cho em hỏi, card 6ES7 341-1CH02-0AE0 có interface để đấu 2 dây RS485 ( A+ và B-) không ? Vì thiết bị modbus Slave của em dùng 2 dây ( A+ và B-).
    Một vấn đề nữa là card 6ES7 341-1CH02-0AE0 có phải mua kèm phần mềm LOAD DRIVER không? Mạng của em dùng theo chuẩn MODBUS RTU.
    Em cám ơn!

  5. #5
    Little PLC

    Ngày tham gia
    Mar 2011
    Đang ở
    Mọi câu hỏi hãy đưa lên diễn dàn. Tôi không dùng hộp thư riêng.
    Bài viết
    3,151
    Thanks
    257
    1,085 lượt trong 567 bài viết
    Trích dẫn Gửi bởi ngongpro27 Xem bài viết
    Hi anh tomjerry822008,
    Anh tom cho em hỏi, card 6ES7 341-1CH02-0AE0 có interface để đấu 2 dây RS485 ( A+ và B-) không ? Vì thiết bị modbus Slave của em dùng 2 dây ( A+ và B-).
    Một vấn đề nữa là card 6ES7 341-1CH02-0AE0 có phải mua kèm phần mềm LOAD DRIVER không? Mạng của em dùng theo chuẩn MODBUS RTU.
    Em cám ơn!
    Đĩa software cho FM thì đi theo ko cần phải mua nhé.
    Hidden Content

    Trần Văn Hiếu
    Email: Hidden Content
    Sđt: (+84)987 - 338 - 334

  6. #6
    Thành viên cấp 10
    Ngày tham gia
    Apr 2011
    Bài viết
    1,221
    Thanks
    17
    201 lượt trong 169 bài viết
    Dùng s7-200 hoặc s7-1200 làm nhiệm vụ module đọc modbus rồi truyền về S7-300 vừa dễ làm vửa kinh tế,con CP341 vừa mắc khó làm lại cần 1 cái module dongle để chọn làm master hoặc slave

    dongle.JPG
    MUA BÁN-DỊCH VỤ-TRAINING
    Email: Hidden Content
    Hidden Content

  7. The Following 2 Users Say Thank You to kidsolo1412 For This Useful Post:


  8. #7
    Little PLC

    Ngày tham gia
    Mar 2011
    Đang ở
    Mọi câu hỏi hãy đưa lên diễn dàn. Tôi không dùng hộp thư riêng.
    Bài viết
    3,151
    Thanks
    257
    1,085 lượt trong 567 bài viết
    Chính xác vì giá module CP341 và dongle giá hơi chua hơn 3x chai. Trong khi nếu dùng PLC S7 - 1200 + module Modbus sẽ rất rẻ (nếu S7-300 có tích hợp sẵn Profinet) hoặc dùng S7-200 đọc modbus và truyền về theo Profibus tới S7-300 ^.^
    Hidden Content

    Trần Văn Hiếu
    Email: Hidden Content
    Sđt: (+84)987 - 338 - 334

  9. #8
    Thành viên cấp 10
    Ngày tham gia
    Apr 2011
    Bài viết
    1,221
    Thanks
    17
    201 lượt trong 169 bài viết
    chính xác là ko kinh tế giải pháp dùng 1200 hoặc 200 làm module modbus là tốt nhất,người tư vấn thiết kế gud hơn nhau ở những chuyện như thế này
    MUA BÁN-DỊCH VỤ-TRAINING
    Email: Hidden Content
    Hidden Content