Thành viên cấp 1
Nhờ các bác tư vấn cài đặt biến tần MM440
Hi các bác.
Tôi muốn cài đặt một con biến tần MM440 của siemens để chạy như thế này mà chưa dám chắc vì không có giáo cụ trực quan, đành nhờ các bác chỉ giáo:
- Động cơ chạy cả 2 chiều
- Ở chế độ Manual thì tốc độ chỉnh bằng chiết áp
- Ở chế độ Auto thì chọn một tốc độ cố định
Chân đầu vào 5 và chân 6 thì tôi có thể cài để khởi động và đảo chiều.
Không biết khi đó phải chọn P1000 = ??? để vừa chạy tốc độ cố định mà vẫn dùng được chiết áp ngoài.
Khi chọn P1000=tần số cố định + Analog input thì có phải là lệnh chọn tốc độ cố định có mức ưu tiên cao hơn hay không?
Tôi chưa dùng MM440 bao giờ nên rất mong các bác giúp đỡ. Xin cảm ơn
-
-
Thành viên Đồng
thông sô P chon setpoint tần số, bạn chọn tần số cố định thông qua đầu vào số, nếu muốn đổi sang biến trở thì lại là nhận bằng đầu analog vậy phải cài lại biến tần, nếu giải pháp thế không ổn, chạy 2 chế độ lại cài lại biến tần, bạn có sử dụng PLC điều khiển không ? hay mỗi biến tần.
-
-
Thành viên cấp 1
Tôi không dùng PLC bạn ơi
-
-
Thành viên Đồng
Thế thì khó, chuyển chế độ bằng nghĩa với setup lại biến tần ^^. Hoặc có 1 cách là chế mạch ngoài gắn cho biến tần ^^. chưa thử xong về lý thuyết thì ổn
-
-
Thành viên cấp 10
Gửi bởi
elenercom
Hi các bác.
Tôi muốn cài đặt một con biến tần MM440 của siemens để chạy như thế này mà chưa dám chắc vì không có giáo cụ trực quan, đành nhờ các bác chỉ giáo:
- Động cơ chạy cả 2 chiều
- Ở chế độ Manual thì tốc độ chỉnh bằng chiết áp
- Ở chế độ Auto thì chọn một tốc độ cố định
Chân đầu vào 5 và chân 6 thì tôi có thể cài để khởi động và đảo chiều.
Không biết khi đó phải chọn P1000 = ??? để vừa chạy tốc độ cố định mà vẫn dùng được chiết áp ngoài.
Khi chọn P1000=tần số cố định + Analog input thì có phải là lệnh chọn tốc độ cố định có mức ưu tiên cao hơn hay không?
Tôi chưa dùng MM440 bao giờ nên rất mong các bác giúp đỡ. Xin cảm ơn
P1000=23 Fixed Frequency + Analog setpoint
Tìm hiểu trong phần support này thử
http://support.automation.siemens.co...ard&viewreg=WW
-
-
Thành viên cấp 1
Để tui kiếm một em về cài thử coi/.
Thak các bác all
-
-
Thành viên cấp 4
^_^ mm440 có thể cài 4 bộ thông số cho 4 motor khác nhau, các bộ thông số có thể chọn bằng ngõ vào số, bạn cài 2 bộ thông số cho biến tần, 1 bộ chạy local, 1 bộ chạy remote, nhưng cài hơi khó nếu bạn chưa cài mm4 bao h.
Bạn có thể dùng MM430, có sẵn 2 chế độ local remote mặc định theo đúng yêu cầu của bạn luôn
-
-
Thành viên cấp 1
OK roài các bác ạ. Chọn P1000=23, gán các tốc độ cố định cho các P1001-P1015.
P700=2, Gán chức năng chọn tốc độ cố định cho các đầu vào digital là OK.
-
-
Thành viên cấp 10
Gửi bởi
elenercom
OK roài các bác ạ. Chọn P1000=23, gán các tốc độ cố định cho các P1001-P1015.
P700=2, Gán chức năng chọn tốc độ cố định cho các đầu vào digital là OK.
Ok rồi vậy ăn nhậu đi chơi bời đê
-
-
Thành viên cấp 9
Gửi bởi
kidsolo1412
Ok rồi vậy ăn nhậu đi chơi bời đê
Mod này spam quá đi
- Muốn nhậu bữa nào tớ dẫn đi nhậu , cho cái hẹn đi.
“Tôi không hề có tài năng gì cả. Tôi chỉ vô cùng tò mò.”A.E
-