    CPU 315-2 DP không thẻ nhớ có download chương trình được không

    anh em trên diễn đàn cho mình hỏi xíu
    mình có 1 CPU 315-2 DP không I/O, không thẻ nhớ. Mình muốn giao tiếp với S7 200 qua profibus và hiển thị lên Wincc không biết có được không?
    vì mình download xuống đều bị lỗi như thế này, mong a em giúp đỡ cho hướng giải quyết. thank all.
    Online: Communication link to the adapter damager.
    loi download.jpg

  2. #2
    Little PLC

    Ngày tham gia
    Mar 2011
    Đang ở
    Mọi câu hỏi hãy đưa lên diễn dàn. Tôi không dùng hộp thư riêng.
    Bài viết
    3,151
    Thanks
    257
    1,085 lượt trong 567 bài viết
    PLC của bạn là loại nào? Mã hàng là gì ( mã order ghi trên nắp đó)?

    Loại PLC của bạn có cái khe cắm thẻ nhưng thiếu thẻ MMC - Nếu nó không có khẻ cắm thì khỏi cần thẻ nhớ (dòng CPU cũ) mà nghe bạn nói thì mình đoán đây là loại CPU dòng có MMC -Necessary MMC Card - với loại này thì không có thẻ nhớ giống như cái máy tính không có ổ cứng vậy thì lấy gì lưu dữ liệu bạn .
    Nghe miêu tả thì bạn chưa biết xài phần mềm và cũng như chưa xài nhiều với S7-300. Từ dòng Sản phẩm của hãng khác chuyển qua siemens cũng cả 1 vấn đề, cũng như ngay chính bản thân của các sản phẩm siemens, mỗi dòng 1 phần mềm cho tiện trước năm 9/2011.

    Step by step lại từ đầu chậm xíu mà chắc.

    1. Coi lại cách giao thức truyền thông của bạn là bạn cài đặt chưa đúng với yêu cầu.
    2. S7-200 muốn giao tiếp Profibus thì mua thêm EM277.
    3. Tìm hiểu về dữ liệu của PLC
    4. Phần mềm và cách giao thức truyền thông Profibus. Cách truyền nhận master và slave... blad blad. blad...

    Nói chung còn nhiều nhưng ghi vậy thôi còn lại bạn đọc và tìm hiểu về truyền thông:

    http://plcvietnam.com.vn/forum/forum...-TH%C3%94NG-CN

    P/S: Lần sau chú ý ghi tiêu đề rõ ràng. Đừng gì hết. Đọc nội quy ở nơi nào cũng tốt cho bạn như uống thuốc mà ko đúng liều thì ...

    Chúc thành công.
    Hidden Content

    Trần Văn Hiếu
    Email: Hidden Content
    Sđt: (+84)987 - 338 - 334

  3. #3
    Thành viên Mới
    Ngày tham gia
    Nov 2012
    Bài viết
    4
    Thanks
    0
    0 lượt trong 0 bài viết
    cảm ơn anh rất nhiều.
    Đúng là mình chưa được tiếp xúc nhiều với PLC thật nên có nhiều bỡ ngỡ
    CPU của mình mã hàng là 315-2AG10-0A0B
    thực ra mình đã cấu hình được hardware cho S7 -300, vùng nhớ I/O cho 300, vùng nhớ V cho 200 đầy đủ, có sử dụng EM277.
    nhưng vấn đề ở đây mình chưa nói về giao thức truyền, mình chỉ muốn online PLC S7 300, đơn giản là chỉ download được chương trình là ok rồi.Nhưng khi download thì lại bị báo lỗi như trên.Không biết là không có thẻ nhớ thì có được không.
    cảm ơn anh nhiều.chúc 1 ngày vui vẻ
    Rất xin lỗi vì vi phạm nội quy :D

  4. #4
    Thành viên Đồng
    Ngày tham gia
    Mar 2011
    Đang ở
    Nếu có vấn đề gì hỏi thì làm ơn đưa lên diễn đàn nhé
    Bài viết
    1,879
    Thanks
    159
    231 lượt trong 198 bài viết
    lỗi của bác là do PLC chưa kết nối máy tính, còn mình chưa thử down khi không có thẻ, nhưng nghĩ nếu không có thẻ nhớ thì không down được đâu, vì có lần down chương trình vào thẻ bé quá bị báo đầy mà :D
    Cung cấp Hidden Content ,Hidden Content ,vật tư tự động hóa cũ và mới
    Liên hệ: Hidden Content
    website: Hidden Content
    __________________________________________________ ___________________
    Phone: 0912888729 - 0985888729
    Y.M: codientuhd

  5. #5
    Thành viên cấp 3
    Ngày tham gia
    Aug 2011
    Bài viết
    168
    Thanks
    8
    6 lượt trong 6 bài viết
    hi em có gặp 1 con cpu cũ không nhớ nữa . cpu ko dùng thẻ thế là cứ đi tìm xem chỗ nào cắm thẻ . sau đó lên mạng seach mới biết ko cần dùng thẻ

  6. #6
    Thành viên Mới
    Ngày tham gia
    Apr 2012
    Bài viết
    6
    Thanks
    0
    0 lượt trong 0 bài viết
    Có thể bác chưa định dạng địa chỉ cổng cho adapter nên nó chưa nhận dạng được.Địa chỉ đặt cho PC adapter phải khác địa chỉ config cho PLC

  7. #7
    Thành viên cấp 3
    Ngày tham gia
    Mar 2011
    Bài viết
    240
    Thanks
    10
    9 lượt trong 8 bài viết
    PLC S7-300 bây giờ có loại thì ko có thẻ hỗ trợ bên ngoài, có bô nhớ bên trong luôn, có loại thì có bộ nhớ bên trong + thẻ hỗ trợ bên ngoài, có loại thì ko có bộ nhớ, dùng thẻ nhớ ngoài. giống như chiếc điện thoại của bạn đó.

Đánh dấu

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •  
Back to Top