    có cái manual ko post lên cho mọi người giup
    Nhận hướng dẫn ĐATN Điện Tự Động về PLC S7200, S7300, PLC Omron...,Mạng truyền thông CN, Biến tần các hãng...
    Bảo trì, sửa chữa máy móc, thiết bị Điện Công nghiệp...

    Khu vực: TP Đà Nẵng, Quảng Nam.
    Phan Minh Hiếu.
    Electrical - Electronic Engineer
    C. 0979 435 350
    E. Hidden Content

  2. #12
    Thành viên cấp 2
    Ngày tham gia
    Oct 2012
    Bài viết
    60
    Thanks
    0
    Thanked 1 Time in 1 Post
    Trích dẫn Gửi bởi daiphongsk Xem bài viết
    có cái manual ko post lên cho mọi người giup
    Mình chỉ có file cứng nên không thể post lên.

  3. #13
    Thành viên Mới
    Ngày tham gia
    Dec 2012
    Bài viết
    5
    Thanks
    0
    0 lượt trong 0 bài viết
    biến tần của bạn có bị báo lỗi không? nếu báo lỗi thì cần tra lỗi tại manual còn không thì ko có gì phải quá lo lắng. bạn thử kiểm tra chế độ cài đặt cho chạy tại chỗ hay chạy từ xa. từ từ từng bước.

    mình cũng đang dính em biến tần omron khi cài đặt chế độ lo/re thì tự nhiên cứa báo lỗi Frn. mong các Pro cho tôi biết lỗi này là lỗi gì? nguyên nhân và cách khắc phục lỗi này như thế nào. xin cám ơn

  4. #14
    Thành viên cấp 1
    Ngày tham gia
    Apr 2012
    Bài viết
    29
    Thanks
    0
    Thanked 1 Time in 1 Post
    Trích dẫn Gửi bởi tranvietthanhanh Xem bài viết
    Em đã kiểm tra phần tiếp xúc của các dây dẫn tín hiệu vẫn ổn.
    Phần hiển thị tần số thì vẫn phụ thuộc vào tín hiệu điều khiển. Em chưa biết phải chỉnh biến tần chạy bằng terminal như thế nào, anh ah.
    Em thấy khi Start , Stop biến tần liên tục thì sẽ có hiện tượng mất điều khiển như vậy; còn khi giữa Start , Stop cách nhau một khoảng thời gian đủ lớn thì vẫn đảm bảo điều khiển.
    Rất mong được các anh giúp đỡ.
    Mình đang sử dụng đầu vào số của biến tần để điều khiển biến tần qua PLC
    Cái anh đang điều khiển là thông qua terminal đấy.
    Em vẫn chưa hiểu là khi anh cho khởi động rồi dừng lập tức thì nó không chạy hay là anh cho cho khởi động rồi dừng một cách liên tục thì sau này khởi động lại nó không chạy?
    Muốn biết phải hỏi, muốn giỏi phải học !

  5. #15
    Thành viên cấp 1
    Ngày tham gia
    Mar 2012
    Đang ở
    hồ chí minh city
    Bài viết
    13
    Thanks
    0
    Thanked 1 Time in 1 Post
    Trích dẫn Gửi bởi tranvietthanhanh Xem bài viết
    Em đã kiểm tra phần tiếp xúc của các dây dẫn tín hiệu vẫn ổn.
    Phần hiển thị tần số thì vẫn phụ thuộc vào tín hiệu điều khiển. Em chưa biết phải chỉnh biến tần chạy bằng terminal như thế nào, anh ah.
    Em thấy khi Start , Stop biến tần liên tục thì sẽ có hiện tượng mất điều khiển như vậy; còn khi giữa Start , Stop cách nhau một khoảng thời gian đủ lớn thì vẫn đảm bảo điều khiển.
    Rất mong được các anh giúp đỡ.
    Hệ thống của bạn điều khiển gì vậy? Trước kia, mình cũng gặp trường hợp này, đây là do khi bạn từ trạng thái start rồi stop ngay thì năng lượng từ động cơ sẽ xả không kịp và trả về ngược lại biến tần, làm biến tần báo lỗi. Có 2 cách xử lý, hoặc là bạn đặt thời gian ramp down tăng lên, 2 là bạn phải mắc thêm điện trở xả. Chào bạn nhé

  6. #16
    Thành viên cấp 3
    Ngày tham gia
    Jul 2012
    Bài viết
    117
    Thanks
    14
    38 lượt trong 30 bài viết
    Nếu bạn điều khiển chế độ Terminal 2 wire thì việc Start/Stop chỉ cần 1 ngõ vào là đủ, đóng thì RUN, nhả ra thì STOP.
    Còn bạn điều khiển chế độ Terminal 3 wire thì Start/Stop fải dùng tới 2 ngõ vào, 1 thường đóng (STOP) và 1 thường hở (START)
    Bạn có 2 tín hiệu Start/Stop riêng biệt vậy chắc là chạy 3 dây rồi đúng ko. Bạn thử chuyển sang chạy 2 dây rồi thử nối tắt 2 ngõ vào tác động chạy liên tục thử xem sao nhé, tách PLC ra...thử trước, nếu ok thì gắn lại như cũ. Chúc bạn thành công

  7. #17
    Thành viên cấp 3
    Ngày tham gia
    Mar 2012
    Bài viết
    136
    Thanks
    28
    27 lượt trong 23 bài viết
    em có 1 con biến tần G120 bao gồm powermodule PM240(6SL3224-0BE21
    -5UA0) control unit CU240E-2 DP(6SL3244-0BB12
    -1PA1) BASIC OPERATOR PANEL (BOP-2) kết nối vào mạng profibus vì hiện tại công ty đang muốn làm dự phòng cho biến tần nên có mua 1 powermodul pm240 cùng mã với con trên nhưng khi thay thế vào con cũ thì bi trường hợp biến tần báo lỗi F00064
    khi em tra mã lỗi thì nó báo là file trong MMC card không đúng vớí bộ control unit(theo khả năng dịch của em) vì vậy biến tần ko chạy dcj
    nguyên văn bản lỗi F00064:
    F00064 Drive attempted to do an automatic clone during startup
    Reaction: OFF 2
    Acknowledge: refer to section 3.1
    Cause: No Clone00.bin File in the correct directory /USER/SINAMICS/DATA.
    Remedy: If a automatic clone is required:
    - Insert MMC with correct File anc power cycle.
    If no automatic clone is required:
    - Remove MMC if not needed and power cycle.
    - Reset P8458 = 0 and power cycle.
    khi so sánh bộ power module thì em thấy khác chỗ version
    con cũ là version bo1
    con mới là do2xxxgif đấy
    mò 2 ngày rồi mà vẫn bị lỗi bí qua lên hỏi diễn đàn có ai giúp dcj em ko

  8. #18
    Thành viên cấp 3
    Ngày tham gia
    Dec 2012
    Đang ở
    Ho Chi Minh Vietnam Now
    Bài viết
    184
    Thanks
    4
    61 lượt trong 46 bài viết
    Trích dẫn Gửi bởi hoanglonghui Xem bài viết
    em có 1 con biến tần G120 bao gồm powermodule PM240(6SL3224-0BE21
    -5UA0) control unit CU240E-2 DP(6SL3244-0BB12
    -1PA1) BASIC OPERATOR PANEL (BOP-2) kết nối vào mạng profibus vì hiện tại công ty đang muốn làm dự phòng cho biến tần nên có mua 1 powermodul pm240 cùng mã với con trên nhưng khi thay thế vào con cũ thì bi trường hợp biến tần báo lỗi F00064
    khi em tra mã lỗi thì nó báo là file trong MMC card không đúng vớí bộ control unit(theo khả năng dịch của em) vì vậy biến tần ko chạy dcj
    nguyên văn bản lỗi F00064:
    F00064 Drive attempted to do an automatic clone during startup
    Reaction: OFF 2
    Acknowledge: refer to section 3.1
    Cause: No Clone00.bin File in the correct directory /USER/SINAMICS/DATA.
    Remedy: If a automatic clone is required:
    - Insert MMC with correct File anc power cycle.
    If no automatic clone is required:
    - Remove MMC if not needed and power cycle.
    - Reset P8458 = 0 and power cycle.
    khi so sánh bộ power module thì em thấy khác chỗ version
    con cũ là version bo1
    con mới là do2xxxgif đấy
    mò 2 ngày rồi mà vẫn bị lỗi bí qua lên hỏi diễn đàn có ai giúp dcj em ko
    Bác này ở đâu heng, sài gòn thì mình có thể giúp vụ này cho.

  9. #19
    Thành viên cấp 3
    Ngày tham gia
    Mar 2012
    Bài viết
    136
    Thanks
    28
    27 lượt trong 23 bài viết
    Trích dẫn Gửi bởi dienkhung Xem bài viết
    Bác này ở đâu heng, sài gòn thì mình có thể giúp vụ này cho.
    mình ở sài gòn

  10. #20
    Thành viên cấp 3
    Ngày tham gia
    Dec 2012
    Đang ở
    Ho Chi Minh Vietnam Now
    Bài viết
    184
    Thanks
    4
    61 lượt trong 46 bài viết
    Trích dẫn Gửi bởi hoanglonghui Xem bài viết
    mình ở sài gòn
    Bác ở quận máy, cho đia chỉ đi. Nếu máy tính có cài teamviewer, Stater thì càng tốt.