Đăng Ký
Trang 3 của 3 Đầu tiênĐầu tiên 123
Kết quả 21 đến 30 của 30
  1. #21
    Thành viên cấp 3
    Ngày tham gia
    Mar 2012
    Bài viết
    136
    Thanks
    28
    27 lượt trong 23 bài viết
    mình quận gò vấp máy mình ko có teamviewer để mình cài vào nhưng bạn hướng dẫn mình thế nào nói sơ qua dc ko

  2. #22
    Thành viên cấp 3
    Ngày tham gia
    Dec 2012
    Đang ở
    Ho Chi Minh Vietnam Now
    Bài viết
    184
    Thanks
    4
    61 lượt trong 46 bài viết
    Trích dẫn Gửi bởi hoanglonghui Xem bài viết
    mình quận gò vấp máy mình ko có teamviewer để mình cài vào nhưng bạn hướng dẫn mình thế nào nói sơ qua dc ko
    Gò vấp thì ở gần chỗ mình rồi, có gì mình chạy qua kiểm tra cho.

  3. #23
    Thành viên cấp 3
    Ngày tham gia
    Mar 2012
    Bài viết
    136
    Thanks
    28
    27 lượt trong 23 bài viết
    Trích dẫn Gửi bởi dienkhung Xem bài viết
    Gò vấp thì ở gần chỗ mình rồi, có gì mình chạy qua kiểm tra cho.
    mình ở gò vấp nhưng máy lại này mỹ phước 3 lận mình lên đi lắp biến tần thì gặp phải trường hợp này lần đầu chưa biết nguyên nhân tại sao tại vì máy này kết nối profibus lại không được dừng máy nên chỉ test được khoảng 30 phút lại phải gắn con cũ vô lại
    mình thử tắt nguồn bật lại thì vẫn hiện lỗi như vậy đinh rút thẻ nhớ ra mà máy đang chạy nên thôi
    gắn con cũ lại thì chạy bình thường
    Lần sửa cuối bởi hoanglonghui, ngày 06-06-2013 lúc 03:21 PM.

  4. #24
    Thành viên cấp 3
    Ngày tham gia
    Dec 2012
    Đang ở
    Ho Chi Minh Vietnam Now
    Bài viết
    184
    Thanks
    4
    61 lượt trong 46 bài viết
    Trích dẫn Gửi bởi hoanglonghui Xem bài viết
    mình ở gò vấp nhưng máy lại này mỹ phước 3 lận mình lên đi lắp biến tần thì gặp phải trường hợp này lần đầu chưa biết nguyên nhân tại sao tại vì máy này kết nối profibus lại không được dừng máy nên chỉ test được khoảng 30 phút lại phải gắn con cũ vô lại
    mình thử tắt nguồn bật lại thì vẫn hiện lỗi như vậy đinh rút thẻ nhớ ra mà máy đang chạy nên thôi
    gắn con cũ lại thì chạy bình thường
    OK, nếu ở Mỹ phước 3 thì hơi xa quá đó. Bạn hãy kết nối biến tần với máy tính và load cái chương trình đang chạy về cho mình để mình kiểm tra lại cho bạn nhé.
    Vấn đề lỗi F00064 chỉ là lỗi nó không download được chương trình từ thẻ nhớ về bộ nhớ work memory mà thôi. Nếu doawnload thành công thì nó sẽ chạy vui vẻ sau khi bạn tắt nguồn khởi động lại.

  5. Bài viết của "dienkhung" đã được cám ơn bởi các thành viên:


  6. #25
    Thành viên cấp 3
    Ngày tham gia
    Mar 2012
    Bài viết
    136
    Thanks
    28
    27 lượt trong 23 bài viết
    mình cũng nghĩ là vậy chắc bữa nào xuống up ct biến tần lên coi có khác thông số gì ko tại bữa xuống không mang bộ kit vấn đề là bộ power module cùng mã hàng mà lại bị lỗi mặc dù mình tắt nguồn bật lại rồi

  7. #26
    Thành viên cấp 3
    Ngày tham gia
    Dec 2012
    Đang ở
    Ho Chi Minh Vietnam Now
    Bài viết
    184
    Thanks
    4
    61 lượt trong 46 bài viết
    Trích dẫn Gửi bởi hoanglonghui Xem bài viết
    mình cũng nghĩ là vậy chắc bữa nào xuống up ct biến tần lên coi có khác thông số gì ko tại bữa xuống không mang bộ kit vấn đề là bộ power module cùng mã hàng mà lại bị lỗi mặc dù mình tắt nguồn bật lại rồi
    Nếu mình có thời gian thì lên tân nơi kiểm tra là tốt nhất, nhưng mình đang vướng mấy cái dự án. Bạn cứ đưa thông số đây mình coi trước đã.

  8. Bài viết của "dienkhung" đã được cám ơn bởi các thành viên:


  9. #27
    Thành viên cấp 3
    Ngày tham gia
    Mar 2012
    Bài viết
    136
    Thanks
    28
    27 lượt trong 23 bài viết
    Trích dẫn Gửi bởi dienkhung Xem bài viết
    Nếu mình có thời gian thì lên tân nơi kiểm tra là tốt nhất, nhưng mình đang vướng mấy cái dự án. Bạn cứ đưa thông số đây mình coi trước đã.
    cho mình thông tin liên hệ để mình liêc lạc cho dễ

  10. #28
    Thành viên cấp 1
    Ngày tham gia
    Sep 2011
    Bài viết
    33
    Thanks
    0
    Thanked 1 Time in 1 Post

    Xin hỏi lỗi biến tần MM430 90KW cỡ vỏ GX Siemen!

    Chào các bạn và các anh!
    Mình đang làm về biến tần Siemen MM430 90kW, cỡ vỏ GX.
    Mình đã reset biến tần và cài đặt nhanh theo hướng dẫn của nhà sản xuất và muốn điều khiển ON-OFF từ PLC ( qua DIN1) và điểm đặt tần số là đầu vào tương tự Analog setpoint (từ đầu ra analog của PLC):
    Với các thông số như sau:
    - P0700 = 2 (chọn điều khiển on-off DIN)
    - P1000 = 3(chọn điểm đặt tần số là analog setpoint)
    Mình đã On và OFF đc biến tần nhưng ko đặt đc tần số chạy cho biến tần, dù đã đo được điện áp trên đầu vào tương tự của biền tần là 5V ~ 25Hz, nhưng khi ON thì biến tần luôn chạy với tần số MIN đặt ở P1080.
    Ban đầu mình đã chạy đc rồi, nhưng khi khách hàng chạy đc 1 thời gian thì bị lỗi này, mình đã hướng dẫn họ cài đặt lại từ đầu nhưng vẫn bị lỗi như vậy (ko đặt bằng analog setpoint đc).
    Xin hỏi bạn nào bị lỗi này chưa? liệu có phải là đầu vào tương tự của biến tần bị hỏng không?
    (mình đã cài đặt điểm đặt tần số là đầu vào tương tự 1 hoặc 2, nhưng vẫn bị)
    Rất mong đc học hỏi kiinh nghiệm của các bạn và các anh.
    Trân trọng cảm ơn!
    Hidden Content
    Hãy giản dị sống,
    Hãy hào phóng yêu thương,
    Hãy chu đáo quan tâm
    Hãy nói năng tử tế.

  11. #29
    Thành viên cấp 3
    Ngày tham gia
    Dec 2012
    Đang ở
    Ho Chi Minh Vietnam Now
    Bài viết
    184
    Thanks
    4
    61 lượt trong 46 bài viết
    Trích dẫn Gửi bởi vthang.mta Xem bài viết
    Chào các bạn và các anh!
    Mình đang làm về biến tần Siemen MM430 90kW, cỡ vỏ GX.
    Mình đã reset biến tần và cài đặt nhanh theo hướng dẫn của nhà sản xuất và muốn điều khiển ON-OFF từ PLC ( qua DIN1) và điểm đặt tần số là đầu vào tương tự Analog setpoint (từ đầu ra analog của PLC):
    Với các thông số như sau:
    - P0700 = 2 (chọn điều khiển on-off DIN)
    - P1000 = 3(chọn điểm đặt tần số là analog setpoint)
    Mình đã On và OFF đc biến tần nhưng ko đặt đc tần số chạy cho biến tần, dù đã đo được điện áp trên đầu vào tương tự của biền tần là 5V ~ 25Hz, nhưng khi ON thì biến tần luôn chạy với tần số MIN đặt ở P1080.
    Ban đầu mình đã chạy đc rồi, nhưng khi khách hàng chạy đc 1 thời gian thì bị lỗi này, mình đã hướng dẫn họ cài đặt lại từ đầu nhưng vẫn bị lỗi như vậy (ko đặt bằng analog setpoint đc).
    Xin hỏi bạn nào bị lỗi này chưa? liệu có phải là đầu vào tương tự của biến tần bị hỏng không?
    (mình đã cài đặt điểm đặt tần số là đầu vào tương tự 1 hoặc 2, nhưng vẫn bị)
    Rất mong đc học hỏi kiinh nghiệm của các bạn và các anh.
    Trân trọng cảm ơn!
    Cái này chẳn có gì bị lỗi cả mà lỗi là do cài đặt chưa đúng. Nếu bạn nghi ngờ ngõ Analog bọ hư thì bạn có thể đổi sang ngõ khác vì biến tần này có tới 2 Analog input.
    Mình muốn bạn load cái parameter của biến tần này (load bằng Starter) rồi gửi cho mình mình sẽ kiểm tra bạn bị lỗi ở đâu. Nếu ở khu vực gần sài gòn thì mình có thể đến kiểm tra cho.
    Bạn có thể kiểm tra nhưng cái này:
    P1000.0=2
    P1070.0=r755.0 (r755.0=Analog input 1, r755.1=Analog input 2)
    P1080=0
    P1082=50
    P2200.0=0
    Các thông số khác coi như bạn đã biết

  12. #30
    Thành viên cấp 3
    Ngày tham gia
    Mar 2012
    Bài viết
    136
    Thanks
    28
    27 lượt trong 23 bài viết
    Trích dẫn Gửi bởi dienkhung Xem bài viết
    OK, nếu ở Mỹ phước 3 thì hơi xa quá đó. Bạn hãy kết nối biến tần với máy tính và load cái chương trình đang chạy về cho mình để mình kiểm tra lại cho bạn nhé.
    Vấn đề lỗi F00064 chỉ là lỗi nó không download được chương trình từ thẻ nhớ về bộ nhớ work memory mà thôi. Nếu doawnload thành công thì nó sẽ chạy vui vẻ sau khi bạn tắt nguồn khởi động lại.
    thông số cài đặt của biến tần này là p8458=0 túc là không cho phép down ct vào work memory
    mình đã rút thể nhớ ra theo hướng dẫn tắt nguồn bật lại vẫn không ăn thua vẫn lỗi như thường chỉ khi cắm powermodule cũ vào thidf lại dc không hiểu tại sao luôn
    http://www.mediafire.com/download/ab...h/Projec_1.rar
    Lần sửa cuối bởi hoanglonghui, ngày 06-13-2013 lúc 07:44 PM.