Mình đang sử dụng đầu vào số của biến tần để điều khiển biến tần qua PLC : Start, Stop, đảo chiều
Trong quá trình hoạt động thì nhiều khi, mặc dù có tín hiệu Start từ PLC, mà biến tần vẫn không Start.
Các anh đã từng gặp lỗi này chưa ạ ?
Mình đang sử dụng đầu vào số của biến tần để điều khiển biến tần qua PLC : Start, Stop, đảo chiều
Trong quá trình hoạt động thì nhiều khi, mặc dù có tín hiệu Start từ PLC, mà biến tần vẫn không Start.
Các anh đã từng gặp lỗi này chưa ạ ?
nếu nhiều khi bị, như vậy là có lúc vẫn chạy phải không? cái lỗi này thì hơi lạ, bạn kiểm tra tiếp xúc của các dây tín hiệu xem sao
Cung cấp Hidden Content ,Hidden Content ,vật tư tự động hóa cũ và mới
Liên hệ: Hidden Content
website: Hidden Content
__________________________________________________ ___________________
Phone: 0912888729 - 0985888729
Y.M: codientuhd
mà hình hiển thị tần số của bạn lên bao nhiêu ?, rồi bạn có chỉnh thông số điều khiển biến tần chạy bằng terminal chưa?
Em đã kiểm tra phần tiếp xúc của các dây dẫn tín hiệu vẫn ổn.
Phần hiển thị tần số thì vẫn phụ thuộc vào tín hiệu điều khiển. Em chưa biết phải chỉnh biến tần chạy bằng terminal như thế nào, anh ah.
Em thấy khi Start , Stop biến tần liên tục thì sẽ có hiện tượng mất điều khiển như vậy; còn khi giữa Start , Stop cách nhau một khoảng thời gian đủ lớn thì vẫn đảm bảo điều khiển.
Rất mong được các anh giúp đỡ.
Cái anh đang điều khiển là thông qua terminal đấy.Mình đang sử dụng đầu vào số của biến tần để điều khiển biến tần qua PLC
Em vẫn chưa hiểu là khi anh cho khởi động rồi dừng lập tức thì nó không chạy hay là anh cho cho khởi động rồi dừng một cách liên tục thì sau này khởi động lại nó không chạy?
Muốn biết phải hỏi, muốn giỏi phải học !
Hệ thống của bạn điều khiển gì vậy? Trước kia, mình cũng gặp trường hợp này, đây là do khi bạn từ trạng thái start rồi stop ngay thì năng lượng từ động cơ sẽ xả không kịp và trả về ngược lại biến tần, làm biến tần báo lỗi. Có 2 cách xử lý, hoặc là bạn đặt thời gian ramp down tăng lên, 2 là bạn phải mắc thêm điện trở xả. Chào bạn nhé
Cách thức bạn tăng tốc hay giảm tốc động cơ như thế nào ???
Cung cấp Hidden Content ,Hidden Content ,vật tư tự động hóa cũ và mới
Liên hệ: Hidden Content
website: Hidden Content
__________________________________________________ ___________________
Phone: 0912888729 - 0985888729
Y.M: codientuhd