vthang.mta
Chào các bạn và các anh!
Mình đang làm về biến tần Siemen MM430 90kW, cỡ vỏ GX.
Mình đã reset biến tần và cài đặt nhanh theo hướng dẫn của nhà sản xuất và muốn điều khiển ON-OFF từ PLC ( qua DIN1) và điểm đặt tần số là đầu vào tương tự Analog setpoint (từ đầu ra analog của PLC):
Với các thông số như sau:
- P0700 = 2 (chọn điều khiển on-off DIN)
- P1000 = 3(chọn điểm đặt tần số là analog setpoint)
Mình đã On và OFF đc biến tần nhưng ko đặt đc tần số chạy cho biến tần, dù đã đo được điện áp trên đầu vào tương tự của biền tần là 5V ~ 25Hz, nhưng khi ON thì biến tần luôn chạy với tần số MIN đặt ở P1080.
Ban đầu mình đã chạy đc rồi, nhưng khi khách hàng chạy đc 1 thời gian thì bị lỗi này, mình đã hướng dẫn họ cài đặt lại từ đầu nhưng vẫn bị lỗi như vậy (ko đặt bằng analog setpoint đc).
Xin hỏi bạn nào bị lỗi này chưa? liệu có phải là đầu vào tương tự của biến tần bị hỏng không?
(mình đã cài đặt điểm đặt tần số là đầu vào tương tự 1 hoặc 2, nhưng vẫn bị)
Rất mong đc học hỏi kiinh nghiệm của các bạn và các anh.
Trân trọng cảm ơn!
Cái này chẳn có gì bị lỗi cả mà lỗi là do cài đặt chưa đúng. Nếu bạn nghi ngờ ngõ Analog bọ hư thì bạn có thể đổi sang ngõ khác vì biến tần này có tới 2 Analog input.
Mình muốn bạn load cái parameter của biến tần này (load bằng Starter) rồi gửi cho mình mình sẽ kiểm tra bạn bị lỗi ở đâu. Nếu ở khu vực gần sài gòn thì mình có thể đến kiểm tra cho.
Bạn có thể kiểm tra nhưng cái này:
P1000.0=2
P1070.0=r755.0 (r755.0=Analog input 1, r755.1=Analog input 2)
P1080=0
P1082=50
P2200.0=0
Các thông số khác coi như bạn đã biết
-