Đăng Ký
Trang 1 của 3 123 CuốiCuối
Kết quả 1 đến 10 của 30
  1. #1
    Thành viên cấp 2
    Ngày tham gia
    Oct 2012
    Bài viết
    60
    Thanks
    0
    Thanked 1 Time in 1 Post

    Tìm hiểu lỗi ở biến tần

    Mình đang sử dụng đầu vào số của biến tần để điều khiển biến tần qua PLC : Start, Stop, đảo chiều
    Trong quá trình hoạt động thì nhiều khi, mặc dù có tín hiệu Start từ PLC, mà biến tần vẫn không Start.
    Các anh đã từng gặp lỗi này chưa ạ ?

  2. #2
    Thành viên cấp 3
    Ngày tham gia
    Nov 2011
    Bài viết
    168
    Thanks
    7
    11 lượt trong 6 bài viết
    Trích dẫn Gửi bởi tranvietthanhanh Xem bài viết
    Các anh đã từng gặp lỗi này chưa ạ ?
    "Bạn đã tìm hiểu lỗi " được chưa dzậy? Lỗi này nghe chừng nghiêm trọng lắm, chắc là chưa ai gặp đâu. Cám ơn vì câu hỏi rất chất của bạn, không những có tính kĩ thuật mà còn có mang tính giải trí nữa.

  3. #3
    Thành viên cấp 2
    Ngày tham gia
    Oct 2012
    Bài viết
    60
    Thanks
    0
    Thanked 1 Time in 1 Post
    Trích dẫn Gửi bởi newbie Xem bài viết
    "Bạn đã tìm hiểu lỗi " được chưa dzậy? Lỗi này nghe chừng nghiêm trọng lắm, chắc là chưa ai gặp đâu. Cám ơn vì câu hỏi rất chất của bạn, không những có tính kĩ thuật mà còn có mang tính giải trí nữa.
    Em đang rất nghiêm túc.
    Em mới làm vấn đề này nên còn nhiều thắc mắc " giải trí" như vậy.
    Anh có thể giải thích cho em một chút không ?

  4. #4
    Thành viên Đồng
    Ngày tham gia
    Mar 2011
    Đang ở
    Nếu có vấn đề gì hỏi thì làm ơn đưa lên diễn đàn nhé
    Bài viết
    1,879
    Thanks
    159
    231 lượt trong 198 bài viết
    nếu nhiều khi bị, như vậy là có lúc vẫn chạy phải không? cái lỗi này thì hơi lạ, bạn kiểm tra tiếp xúc của các dây tín hiệu xem sao
    Cung cấp Hidden Content ,Hidden Content ,vật tư tự động hóa cũ và mới
    Liên hệ: Hidden Content
    website: Hidden Content
    __________________________________________________ ___________________
    Phone: 0912888729 - 0985888729
    Y.M: codientuhd

  5. #5
    Thành viên cấp 9
    Ngày tham gia
    Mar 2011
    Đang ở
    HCM.City
    Bài viết
    937
    Thanks
    28
    51 lượt trong 38 bài viết
    mà hình hiển thị tần số của bạn lên bao nhiêu ?, rồi bạn có chỉnh thông số điều khiển biến tần chạy bằng terminal chưa?
    Dao Coffee Factory, Laos P.D.R
    Hidden Content
    Hidden Content

  6. #6
    Thành viên cấp 2
    Ngày tham gia
    Oct 2012
    Bài viết
    60
    Thanks
    0
    Thanked 1 Time in 1 Post
    Em đã kiểm tra phần tiếp xúc của các dây dẫn tín hiệu vẫn ổn.
    Phần hiển thị tần số thì vẫn phụ thuộc vào tín hiệu điều khiển. Em chưa biết phải chỉnh biến tần chạy bằng terminal như thế nào, anh ah.
    Em thấy khi Start , Stop biến tần liên tục thì sẽ có hiện tượng mất điều khiển như vậy; còn khi giữa Start , Stop cách nhau một khoảng thời gian đủ lớn thì vẫn đảm bảo điều khiển.
    Rất mong được các anh giúp đỡ.

  7. #7
    Thành viên Đồng
    Ngày tham gia
    Mar 2011
    Đang ở
    Nếu có vấn đề gì hỏi thì làm ơn đưa lên diễn đàn nhé
    Bài viết
    1,879
    Thanks
    159
    231 lượt trong 198 bài viết
    Cách thức bạn tăng tốc hay giảm tốc động cơ như thế nào ???
    Cung cấp Hidden Content ,Hidden Content ,vật tư tự động hóa cũ và mới
    Liên hệ: Hidden Content
    website: Hidden Content
    __________________________________________________ ___________________
    Phone: 0912888729 - 0985888729
    Y.M: codientuhd

  8. #8
    Thành viên cấp 2
    Ngày tham gia
    Oct 2012
    Bài viết
    60
    Thanks
    0
    Thanked 1 Time in 1 Post
    Trích dẫn Gửi bởi anhlv.ddt Xem bài viết
    Cách thức bạn tăng tốc hay giảm tốc động cơ như thế nào ???
    Em chỉ dùng một tín hiệu áp cố định cấp tới biến tần, từ đầu ra tương tự của PLC.
    Khi cần dừng biến tần thì em cho tín hiệu tới BT này bằng 0 và thêm cả tín hiệu Stop tới biến tần từ đầu ra số của PLC.

  9. #9
    Thành viên cấp 10
    Ngày tham gia
    Apr 2011
    Bài viết
    1,221
    Thanks
    17
    201 lượt trong 169 bài viết
    Trích dẫn Gửi bởi tranvietthanhanh Xem bài viết
    Em chỉ dùng một tín hiệu áp cố định cấp tới biến tần, từ đầu ra tương tự của PLC.
    Khi cần dừng biến tần thì em cho tín hiệu tới BT này bằng 0 và thêm cả tín hiệu Stop tới biến tần từ đầu ra số của PLC.
    Nhiều bác sĩ chuẩn đoán quá ^^.Vậy cho hỏi biến tần bạn xài là loại nào?
    MUA BÁN-DỊCH VỤ-TRAINING
    Email: Hidden Content
    Hidden Content

  10. #10
    Thành viên cấp 2
    Ngày tham gia
    Oct 2012
    Bài viết
    60
    Thanks
    0
    Thanked 1 Time in 1 Post
    Trích dẫn Gửi bởi kidsolo1412 Xem bài viết
    Nhiều bác sĩ chuẩn đoán quá ^^.Vậy cho hỏi biến tần bạn xài là loại nào?
    Biến tần của em là của hãng Delorenzo, anh ah.

Trang 1 của 3 123 CuốiCuối

Đánh dấu

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •  
Back to Top