Thành viên cấp 3

Gửi bởi
dienkhung
OK, nếu ở Mỹ phước 3 thì hơi xa quá đó. Bạn hãy kết nối biến tần với máy tính và load cái chương trình đang chạy về cho mình để mình kiểm tra lại cho bạn nhé.
Vấn đề lỗi F00064 chỉ là lỗi nó không download được chương trình từ thẻ nhớ về bộ nhớ work memory mà thôi. Nếu doawnload thành công thì nó sẽ chạy vui vẻ sau khi bạn tắt nguồn khởi động lại.
thông số cài đặt của biến tần này là p8458=0 túc là không cho phép down ct vào work memory
mình đã rút thể nhớ ra theo hướng dẫn tắt nguồn bật lại vẫn không ăn thua vẫn lỗi như thường chỉ khi cắm powermodule cũ vào thidf lại dc không hiểu tại sao luôn
http://www.mediafire.com/download/ab...h/Projec_1.rar
Lần sửa cuối bởi hoanglonghui, ngày 06-13-2013 lúc 07:44 PM.
-