-
Thành viên cấp 1
Biến tần ACS355 và lỗi đảo chiều RES , FOR liên tục
Mình lắp 1 biến tần ABB ACS355 7.5KW cho một motor cs là 7.5KW. Các thôn số mình đã cài đặt ok hết. Khi chạy, biến tần
hiển thị FOR (thuận)sau đó qua REV(nghịch), làm motor k quay.Đã set thông số trog 1003 ( chiều quay ) đủ kiểu từ forward đến reverse và request. Mình thử với các motor khác có cs nhỏ hơn thì biến tần chạy OK. các bạn xem và giúp mình lỗi này với nhé. Xin cám ơn
-
-
Thành viên cấp 3
Gửi bởi
harry_2012
Mình lắp 1 biến tần ABB ACS355 7.5KW cho một motor cs là 7.5KW. Các thôn số mình đã cài đặt ok hết. Khi chạy, biến tần
hiển thị FOR (thuận)sau đó qua REV(nghịch), làm motor k quay.Đã set thông số trog 1003 ( chiều quay ) đủ kiểu từ forward đến reverse và request. Mình thử với các motor khác có cs nhỏ hơn thì biến tần chạy OK. các bạn xem và giúp mình lỗi này với nhé. Xin cám ơn
cách hỏi của bạn hơi có vấn đề, bạn mún những người khác giúp thì phải nói cho rõ ràng ra.
1) bạn dùng gì để đặt tần số chạy cho biến tần?
2) bạn dùng gì để điều khiển biến tần chạy thuận,dừng, đảo chiều ?
3) biến tần bạn khi gắn motor 7.5k chạy thuận được không? hoặc nghịch được không?
4) nếu không chạy thì nó báo lỗi gì?
5) quy trình chạy của bạn là cho motor chạy thuận --> dừng motor -----> chạy nghịch hay như thế nào ? hay đang chạy thuận rồi bạn dừng cho chạy nghịch ngay ? vv..
Túm lại là khi bạn hỏi điều gì thì nên mô tả cho rõ vấn đề của mình thì nếu ai có hỗ trợ trả lời cho bạn thì sẽ được nhanh chóng, và chính xác thôi người được lợi là bạn chứ không ai cả.
-
-
Thành viên cấp 2
Bạn cho nó chạy thử không tải thử xem
-
-
Thành viên cấp 1
Gửi bởi
harry_2012
Mình lắp 1 biến tần ABB ACS355 7.5KW cho một motor cs là 7.5KW. Các thôn số mình đã cài đặt ok hết. Khi chạy, biến tần
hiển thị FOR (thuận)sau đó qua REV(nghịch), làm motor k quay.Đã set thông số trog 1003 ( chiều quay ) đủ kiểu từ forward đến reverse và request. Mình thử với các motor khác có cs nhỏ hơn thì biến tần chạy OK. các bạn xem và giúp mình lỗi này với nhé. Xin cám ơn
Kiểm tra lại đấu nối dây, có thể lỗi này là do tín hiệu của chân chọn chiều quay nó bị chập chờn (1103: request)
để kiểm tra biến tần bạn nên chuyển biến tần về chế độ LOCAL:
- Đầu tiên nhấn nút LOC/REM trên mà hình đưa biến tần về LOC
- Tiếp theo nhấn nút START trên bàn phím biến tần để phát lệnh chạy
- Sau đó vặn biến trở (ACS150) để thay đổi tham chiếu tốc độ (Tần số) cho biến tần (nếu ACS355 thì vào REF -->thay đổi tham chiếu (đối với loại màn hình cơ bản ACS-CP-C), (còn loại ACS-CP-D thì chỉ cần bấm nút mũi tên lên xuống)
- Tiếp theo bấm nút DIR (ACS355,550), nút có mũi tên 2 chiều (ACS150) để đảo chiều quay
Lần sửa cuối bởi LegiaPLC, ngày 12-27-2012 lúc 10:17 PM.
-
-
Thành viên Mới
Bạn có thể đư thông số cài đặt và sơ đồ đấu dây ra cho anh em cùng nhau ngâm cứu đi, hướng của bạn đã giải quyết thế nào
Trung Dũng
Mobile: 01647 458 365
--------------------------------------------------
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI KỸ THUẬT AN THÁI
24 Ký Con, P. Nguyễn Thái Bình, Q1, TP.HMC
Tel: 08-3821 3103 *** Fax: 08-3821 3104
Website:
Hidden Content
-
Bài viết của "dungpham_anthaicorp" đã được cám ơn bởi các thành viên:
Quyền viết bài
- Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
- Bạn Không thể Gửi trả lời
- Bạn Không thể Gửi file đính kèm
- Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
-
Nội quy - Quy định
Back to Top
Múi giờ GMT +7. Bây giờ là 01:47 AM.
Phiên bản 4.2.5
Phát triển bởi thành viên PLCVietNam®.
Đánh dấu