  1. #4
    Thành viên cấp 1
    Ngày tham gia
    Oct 2012
    Bài viết
    48
    Thanks
    13
    18 lượt trong 15 bài viết
    Trích dẫn Gửi bởi harry_2012 Xem bài viết
    Mình lắp 1 biến tần ABB ACS355 7.5KW cho một motor cs là 7.5KW. Các thôn số mình đã cài đặt ok hết. Khi chạy, biến tần
    hiển thị FOR (thuận)sau đó qua REV(nghịch), làm motor k quay.Đã set thông số trog 1003 ( chiều quay ) đủ kiểu từ forward đến reverse và request. Mình thử với các motor khác có cs nhỏ hơn thì biến tần chạy OK. các bạn xem và giúp mình lỗi này với nhé. Xin cám ơn
    Kiểm tra lại đấu nối dây, có thể lỗi này là do tín hiệu của chân chọn chiều quay nó bị chập chờn (1103: request)

    để kiểm tra biến tần bạn nên chuyển biến tần về chế độ LOCAL:
    - Đầu tiên nhấn nút LOC/REM trên mà hình đưa biến tần về LOC
    - Tiếp theo nhấn nút START trên bàn phím biến tần để phát lệnh chạy
    - Sau đó vặn biến trở (ACS150) để thay đổi tham chiếu tốc độ (Tần số) cho biến tần (nếu ACS355 thì vào REF -->thay đổi tham chiếu (đối với loại màn hình cơ bản ACS-CP-C), (còn loại ACS-CP-D thì chỉ cần bấm nút mũi tên lên xuống)
    - Tiếp theo bấm nút DIR (ACS355,550), nút có mũi tên 2 chiều (ACS150) để đảo chiều quay