Đăng Ký
Trang 6 của 8 Đầu tiênĐầu tiên ... 45678 CuốiCuối
Kết quả 51 đến 60 của 76
  1. #51
    Thành viên cấp 1
    Ngày tham gia
    May 2011
    Bài viết
    16
    Thanks
    0
    0 lượt trong 0 bài viết
    Trích dẫn Gửi bởi anhlv.ddt Xem bài viết
    CPU 314 C2DP đã đáp ứng được bài toán của hqtcdt rồi, khỏi sài thêm FM351
    Dùng kiểu gì mà đáp ứng được rồi Mr.anhlv?

  2. #52
    Thành viên Đồng
    Ngày tham gia
    Mar 2011
    Đang ở
    Nếu có vấn đề gì hỏi thì làm ơn đưa lên diễn đàn nhé
    Bài viết
    1,879
    Thanks
    159
    231 lượt trong 198 bài viết
    vấn đề bác dùng nó để điều khiển vị trí ứng dụng như nào? tui làm với 1 trục vitme gắn encoder ở đầu trục đó, động cơ điều khiển bởi biến tần để truyền động cho trục vít me. tư xung đếm về của encoder có thể xác định được ví trí cũng như khoảng cách di chuyển ^^!
    Cung cấp Hidden Content ,Hidden Content ,vật tư tự động hóa cũ và mới
    Liên hệ: Hidden Content
    website: Hidden Content
    __________________________________________________ ___________________
    Phone: 0912888729 - 0985888729
    Y.M: codientuhd

  3. #53
    Thành viên cấp 1
    Ngày tham gia
    May 2011
    Bài viết
    16
    Thanks
    0
    0 lượt trong 0 bài viết
    Trích dẫn Gửi bởi anhlv.ddt Xem bài viết
    vấn đề bác dùng nó để điều khiển vị trí ứng dụng như nào? tui làm với 1 trục vitme gắn encoder ở đầu trục đó, động cơ điều khiển bởi biến tần để truyền động cho trục vít me. tư xung đếm về của encoder có thể xác định được ví trí cũng như khoảng cách di chuyển ^^!
    Chẳng hạn như ứng dụng mà bạn đang nói đến. Làm thế nào để biết được khoảng cách di chuyển?
    Kết nối phần cứng thế này nhé: Phần cứng của CPU314C-2DP có X1 và X2 gồm các AI/AO,DI/DO.
    - Nối pin X1.16 và X1.20 ( AO thứ nhất của PLC) với đầu vào tương tự của biến tần. dùng để làm setpoint tần số.
    - Nối pin X2.28 và X2.30 với DI của biến tần dùng để làm lệnh ON/OFF biến tần.
    - Dùng Chanel 0 đếm xung ( A/B/Z của Encoder nối với DI1/DI2/DI3).
    Mình kết nối như vậy có đúng không bạn? và tiếp theo phải làm thế nào nữa? bạn có một Project làm rồi chia sẽ cho mình với.

  4. #54
    Thành viên Đồng
    Ngày tham gia
    Mar 2011
    Đang ở
    Nếu có vấn đề gì hỏi thì làm ơn đưa lên diễn đàn nhé
    Bài viết
    1,879
    Thanks
    159
    231 lượt trong 198 bài viết
    Trích dẫn Gửi bởi hqtcdt Xem bài viết
    Chẳng hạn như ứng dụng mà bạn đang nói đến. Làm thế nào để biết được khoảng cách di chuyển?
    Kết nối phần cứng thế này nhé: Phần cứng của CPU314C-2DP có X1 và X2 gồm các AI/AO,DI/DO.
    - Nối pin X1.16 và X1.20 ( AO thứ nhất của PLC) với đầu vào tương tự của biến tần. dùng để làm setpoint tần số.
    - Nối pin X2.28 và X2.30 với DI của biến tần dùng để làm lệnh ON/OFF biến tần.
    - Dùng Chanel 0 đếm xung ( A/B/Z của Encoder nối với DI1/DI2/DI3).
    Mình kết nối như vậy có đúng không bạn? và tiếp theo phải làm thế nào nữa? bạn có một Project làm rồi chia sẽ cho mình với.
    tui không đọc rõ nên có phần nói thiếu, và với biến tần bạ́c có thì không rõ nó thế nào. ứng dụng tôi dùng với biến tần MM440. đk qua profibus. giao tiếp PLC với biến tần hoàn toàn qua profibus. xung chỉ đọc về qua HSC của 314 C2DP. Nhưng theo như catalog của dòng 31x C2DP thì nó điều khiển qua đầu ra analog và đầu ra số đều được, cái này chắc đúng với ứng dụng của bác
    và kết nối chân như bác đã ổn, giờ để xác định khoảng cách di chuyển thông qua vòng quay động cơ và số xung đọc về. còn điều khiển cho đúng vị trí tránh cái thằng quán tính thì chắc bác có kinh nghiệm khi làm thang máy rồi ^^!
    code tui viết là dùng qua profibus và vần này chỉ là 1 phần nhỏ trong project chua chuyển cho khách nên chua share được hihi
    Cung cấp Hidden Content ,Hidden Content ,vật tư tự động hóa cũ và mới
    Liên hệ: Hidden Content
    website: Hidden Content
    __________________________________________________ ___________________
    Phone: 0912888729 - 0985888729
    Y.M: codientuhd

  5. #55
    Thành viên cấp 1
    Ngày tham gia
    May 2011
    Bài viết
    16
    Thanks
    0
    0 lượt trong 0 bài viết
    Trích dẫn Gửi bởi anhlv.ddt Xem bài viết
    tui không đọc rõ nên có phần nói thiếu, và với biến tần bạ́c có thì không rõ nó thế nào. ứng dụng tôi dùng với biến tần MM440. đk qua profibus. giao tiếp PLC với biến tần hoàn toàn qua profibus. xung chỉ đọc về qua HSC của 314 C2DP. Nhưng theo như catalog của dòng 31x C2DP thì nó điều khiển qua đầu ra analog và đầu ra số đều được, cái này chắc đúng với ứng dụng của bác
    và kết nối chân như bác đã ổn, giờ để xác định khoảng cách di chuyển thông qua vòng quay động cơ và số xung đọc về. còn điều khiển cho đúng vị trí tránh cái thằng quán tính thì chắc bác có kinh nghiệm khi làm thang máy rồi ^^!
    code tui viết là dùng qua profibus và vần này chỉ là 1 phần nhỏ trong project chua chuyển cho khách nên chua share được
    hihi
    Bạn sử dụng HSC của 314C-2dp để đọc xung, vậy làm cách nào để đọc được tốc độ động cơ với HSC? và muốn đếm tiến và đếm lùi phải làm thế nào bạn?

  6. #56
    Thành viên Đồng
    Ngày tham gia
    Mar 2011
    Đang ở
    Nếu có vấn đề gì hỏi thì làm ơn đưa lên diễn đàn nhé
    Bài viết
    1,879
    Thanks
    159
    231 lượt trong 198 bài viết
    Trích dẫn Gửi bởi hqtcdt Xem bài viết
    Bạn sử dụng HSC của 314C-2dp để đọc xung, vậy làm cách nào để đọc được tốc độ động cơ với HSC? ?
    Cái này bác cứ đùa , đo tốc độ dùng HSC mà bác hỏi tui .
    Còn đếm tiền và đếm lùi là thế nào? có phải ý bác là chiều quay của động cơ không ?
    Cung cấp Hidden Content ,Hidden Content ,vật tư tự động hóa cũ và mới
    Liên hệ: Hidden Content
    website: Hidden Content
    __________________________________________________ ___________________
    Phone: 0912888729 - 0985888729
    Y.M: codientuhd

  7. #57
    Thành viên cấp 1
    Ngày tham gia
    May 2011
    Bài viết
    16
    Thanks
    0
    0 lượt trong 0 bài viết
    Trích dẫn Gửi bởi anhlv.ddt Xem bài viết
    Cái này bác cứ đùa , đo tốc độ dùng HSC mà bác hỏi tui .
    Còn đếm tiền và đếm lùi là thế nào? có phải ý bác là chiều quay của động cơ không ?
    HSC chỉ đọc được xung, vậy làm sao biết được tốc độ theo vòng/phút? Đếm tiến lùi tức là: Khi động cơ chạy thuận thì đếm tăng số xung lên. Khi động cơ chạy ngược thì đếm giảm số xung đi.

  8. #58
    Thành viên Đồng
    Ngày tham gia
    Mar 2011
    Đang ở
    Nếu có vấn đề gì hỏi thì làm ơn đưa lên diễn đàn nhé
    Bài viết
    1,879
    Thanks
    159
    231 lượt trong 198 bài viết
    Trích dẫn Gửi bởi hqtcdt Xem bài viết
    HSC chỉ đọc được xung, vậy làm sao biết được tốc độ theo vòng/phút? Đếm tiến lùi tức là: Khi động cơ chạy thuận thì đếm tăng số xung lên. Khi động cơ chạy ngược thì đếm giảm số xung đi.
    Bác vui tính thế, HSC của 200 chắc bác quá biết rõ, thì con 300 nó cũng rứa, còn cái đếm tăng giảm xung kia không phải thế, mà xác định chiều quay có thể dùng chính encoder loại có 3 chân xung đó, hoặc kiểm tra trực tiếp tần số của biến tần cũng có thể biết được
    Cung cấp Hidden Content ,Hidden Content ,vật tư tự động hóa cũ và mới
    Liên hệ: Hidden Content
    website: Hidden Content
    __________________________________________________ ___________________
    Phone: 0912888729 - 0985888729
    Y.M: codientuhd

  9. #59
    Thành viên cấp 1
    Ngày tham gia
    May 2011
    Bài viết
    16
    Thanks
    0
    0 lượt trong 0 bài viết
    Trích dẫn Gửi bởi anhlv.ddt Xem bài viết
    Bác vui tính thế, HSC của 200 chắc bác quá biết rõ, thì con 300 nó cũng rứa, còn cái đếm tăng giảm xung kia không phải thế, mà xác định chiều quay có thể dùng chính encoder loại có 3 chân xung đó, hoặc kiểm tra trực tiếp tần số của biến tần cũng có thể biết được
    Thế theo bạn tăng giảm xung thế nào?chỉ sử dụng một kênh đếm xung của Encoder đưa vào HSC nếu động cơ quay thuận thì đếm tăng số xung lên, còn quay ngược thì đếm giảm xung đi. Giả sử trong thang máy nhé, khi buồng thang đang ở tầng 1 được gọi lên tầng 3 thì HSC sẽ đếm tiến, khi đến tầng 3 số xung đếm được giả sử là X1 xung, từ X1 xung này sẽ biết được vị trí của thang để ra lệnh dừng. Khi thang đang ở tâng 3 có lệnh gọi xuống tầng 2, lúc này động cơ đảo chiều, buồng thang đi xuống và khi đến tần 2 thì số xung là X2 và X2<X1, từ X2 biết được vị trí của thang để dừng tầng. Vậy phải đếm giảm xung khi động cơ quay ngược đúng ko? Vậy với HSC của S7300 thì phải thiết lập và kết nối như thế nào bạn?

  10. #60
    Thành viên Đồng
    Ngày tham gia
    Mar 2011
    Đang ở
    Nếu có vấn đề gì hỏi thì làm ơn đưa lên diễn đàn nhé
    Bài viết
    1,879
    Thanks
    159
    231 lượt trong 198 bài viết
    như này nhé, nếu dùng loại encoder có 1 chân xung thì không xác định được chiều quay đâu bác ạ. bác dùng loại có 3 chân (như tôi đang dùng) từ pha a và b sẽ xác định đượcc chiều quay,HSC của 314 C2dp có 4 mode đếm, bác chọn mode nào sẽ có cấu hình và kết nối cứng khác nhau. bác có thể xem trong tài liệu về phần này của hãng rất chi tiết. giờ \tui về quê đây, bác làm đi có vấn đề gì tui biết tui sẽ giúp. ^^
    Lần sửa cuối bởi anhlv.ddt, ngày 05-17-2012 lúc 05:26 PM.
    Cung cấp Hidden Content ,Hidden Content ,vật tư tự động hóa cũ và mới
    Liên hệ: Hidden Content
    website: Hidden Content
    __________________________________________________ ___________________
    Phone: 0912888729 - 0985888729
    Y.M: codientuhd

Trang 6 của 8 Đầu tiênĐầu tiên ... 45678 CuốiCuối

Đánh dấu

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •  
Back to Top