Trích dẫn Gửi bởi hqtcdt Xem bài viết
Chẳng hạn như ứng dụng mà bạn đang nói đến. Làm thế nào để biết được khoảng cách di chuyển?
Kết nối phần cứng thế này nhé: Phần cứng của CPU314C-2DP có X1 và X2 gồm các AI/AO,DI/DO.
- Nối pin X1.16 và X1.20 ( AO thứ nhất của PLC) với đầu vào tương tự của biến tần. dùng để làm setpoint tần số.
- Nối pin X2.28 và X2.30 với DI của biến tần dùng để làm lệnh ON/OFF biến tần.
- Dùng Chanel 0 đếm xung ( A/B/Z của Encoder nối với DI1/DI2/DI3).
Mình kết nối như vậy có đúng không bạn? và tiếp theo phải làm thế nào nữa? bạn có một Project làm rồi chia sẽ cho mình với.
tui không đọc rõ nên có phần nói thiếu, và với biến tần bạ́c có thì không rõ nó thế nào. ứng dụng tôi dùng với biến tần MM440. đk qua profibus. giao tiếp PLC với biến tần hoàn toàn qua profibus. xung chỉ đọc về qua HSC của 314 C2DP. Nhưng theo như catalog của dòng 31x C2DP thì nó điều khiển qua đầu ra analog và đầu ra số đều được, cái này chắc đúng với ứng dụng của bác
và kết nối chân như bác đã ổn, giờ để xác định khoảng cách di chuyển thông qua vòng quay động cơ và số xung đọc về. còn điều khiển cho đúng vị trí tránh cái thằng quán tính thì chắc bác có kinh nghiệm khi làm thang máy rồi ^^!
code tui viết là dùng qua profibus và vần này chỉ là 1 phần nhỏ trong project chua chuyển cho khách nên chua share được hihi